Fenix2017 написал:
кабелем какого сечения делать расключения в щите?

Проводом ПУгВ

Fenix2017 написал:
ВН или автомат

Не принципиально, при КЗ всё отключится. Если только на вводе селективный поставить.

Fenix2017 написал:
между счетчиком и узо автомат еще один не нужен

Нет.

Fenix2017 написал:
если духовой шкаф до 3,5квт и с вилкой, то автомата на 16 хватит

Да.

Fenix2017 написал:
если автомат на 63 ампера, то какой кабель должен идти от ввода то автомата, от автомата до счетчика, от счетчика до узо, от узо до щита в квартиру. 10 квадрат? одножильный или многожилка?

При 63 А - 16 мм 2, Моно или много жилу выберите сами. Хотя, я бы на площадке моной сделал,
вопрос в том влезет ли 16 в счётчик. От этажного до квартирного много жилой.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Fenix2017 написал:
кабелем какого сечения делать расключения в щите?
Проводом ПУгВ

10 мм2?

megrad написал:
От этажного до квартирного много жилой.

пугв 16 мм2?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Fenix2017 написал:
10 мм2?

Достаточно.

Fenix2017 написал:
megrad написал:
От этажного до квартирного много жилой.
пугв 16 мм2?

В идеале ВВГ нг - одножильным.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Fenix2017 написал:
10 мм2?

Достаточно.

Fenix2017 написал:
megrad написал:
От этажного до квартирного много жилой.
пугв 16 мм2?

В идеале ВВГ нг - одножильным.

megrad, это получается вести 3 отдельных одножильных кабеля? 3х16 не удобен будет? слишком толстым из-за изоляции получится? (честно скажу в живую 3х16 не видел)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Fenix2017 написал:
(честно скажу в живую 3х16 не видел)

из характеристики: Наружный диаметр кабеля ВВГнг-LS 3х16: 17.8 мм
Ни кто не знает состояние канала, по которому Вы будете прокладывать. Может и 10 не пройти.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Fenix2017, самый удобный вариант -

Fenix2017, поставьте в квартирном щите вводной АВ С50 и прокладывайте вводной кабель ВВГ 3х10.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Fenix2017, поставьте в квартирном щите вводной АВ С50 и прокладывайте вводной кабель ВВГ 3х10.

Vadim 161, вы именно автомат советуете? или ВН? просто номинал 50а?

Fenix2017, автомат, он вводной кабель защищать будет.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
автомат, он вводной кабель защищать будет.

Этажного не хватит? В квартире-то этот АВ только 20 см провода будет защищать...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

не знаю важно или нет - расстояние от этажного щита до квартирного (по метражу кабеля) примерно метров 5.

Fenix2017 написал:
примерно метров 5.

Это ничто, главное, чтобы поворотов было минимально...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
В квартире-то этот АВ только 20 см провода

просто я не понял какие 20 см имелись ввиду и на всякий случай написал про расстояние от щита)

Fenix2017 написал:
просто я не понял какие 20 см имелись

От квартирного вводного автомата идут провода до УЗО или АВ, это грубо 20 см, вот он их и защищает...