Не принципиально, при КЗ всё отключится. Если только на вводе селективный поставить.
Fenix2017 написал:
между счетчиком и узо автомат еще один не нужен
Нет.
Fenix2017 написал:
если духовой шкаф до 3,5квт и с вилкой, то автомата на 16 хватит
Да.
Fenix2017 написал:
если автомат на 63 ампера, то какой кабель должен идти от ввода то автомата, от автомата до счетчика, от счетчика до узо, от узо до щита в квартиру. 10 квадрат? одножильный или многожилка?
При 63 А - 16 мм 2, Моно или много жилу выберите сами. Хотя, я бы на площадке моной сделал,
вопрос в том влезет ли 16 в счётчик. От этажного до квартирного много жилой.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Fenix2017 написал:
megrad написал:
От этажного до квартирного много жилой.
пугв 16 мм2?
В идеале ВВГ нг - одножильным.
megrad, это получается вести 3 отдельных одножильных кабеля? 3х16 не удобен будет? слишком толстым из-за изоляции получится? (честно скажу в живую 3х16 не видел)
Fenix2017 написал:
(честно скажу в живую 3х16 не видел)
из характеристики: Наружный диаметр кабеля ВВГнг-LS 3х16: 17.8 мм
Ни кто не знает состояние канала, по которому Вы будете прокладывать. Может и 10 не пройти.