Для примера имеем две кирпичные стенки, расстояние между ними 1м. Закрепляем на обоих потолочный направляющий профиль Knauf (как - не суть, например анкерами) и между ними ставим Профиль потолочный (ПП) Knauf. Т.е. имеем каркас толщиной 0.6мм.
Какой максимально вес можно нагрузить по центру нашей перемычки, чтобы вся конструкция выдержала?
Везде в интернете много про вес, выдерживаемый гипсокартоном, но не профилем.
ale написал:
Какой максимально вес можно нагрузить по центру нашей перемычки, чтобы вся конструкция выдержала?
У КНАУФа есть уже проработанные технологии
При помощи UD-CD (50, 75,100) монтируются самонесущие потолки, там же и таблица нагрузок.
Микитович, спасибо за ссылку, хотя немного не то.
Изначально сказал "Для примера".
Речь не про потолок, а про организацию своего рода полки в гипсокартонной конструкции в кирпичной нише. Т.е., теоретически верхнюю поверхность возможно использовать (поэтому подвесы отпадают). Правда ширина ниши меньше метра (в примере-своего рода модели написал 1м), да и сверху стоит стелить что покрепче гипсокартона.
Т.е. интересует максимальный вес, который может давить сверху на профиль (или на два профиля, но распределяется все равно на два профиля на стене).
ale, Если следовать вашей схеме (ПП и ППН)- то думаю килограмов 5. Не больше.
Если всё-таки собираете конструкцию выше предложенную, то вот конкретный пример- ширина сан-узла 1.1м, длинна 2.5м. Потолок собран по схеме П131. На профиль закрепили фанеру 12мм. Потолок уже отшпаклёван. Я, весом в 80кг, залезал целиком в антресоль с накопительным бойлером на 100литров, чтобы его там закрепить на стену.
На потолке в итоге ни провиса и ни одной трещины.
Выбирайте...
ИгорьPurnesh, эээ, запутался. потолок-антресоль, да еще бойлер не маленький. Т.е. есть еще стена с каркасом и бойлером и связанная с потолком сделанным по П131?
В общем, как я понял предлагаете замену на 50-й профиль?
Ну а тогда (как в приведенной ссылке) одна перемычка из ПС50 на какой вес потянула бы, если сделать так не потолок, а полку с возможностью сверху положить что-то (нагрузку) вес которого поделился бы между перемычками.
ale,
Похоже что у Вас в голове каша потолок-стена и фиг знает что.
Несколько раз пытался понять что конкретно - очевидно в моей голове ничего не складывается. Уж извините.
Зачем из Москвы ехать в Питер через Владивосток?
Если нужна антресоль, то зачем спрашивать про потолок?
Если нужно надежно и под большой вес, зачем использовать ГКЛ профили вместо П профиля из металла?
Укажите размеры, вес, который должна держать полка, и вам подскажут КАК....
Микитович написал: ale,
Похоже что у Вас в голове каша потолок-стена и фиг знает что.
Несколько раз пытался понять что конкретно - очевидно в моей голове ничего не складывается. Уж извините.
Микитович, нашел нечто подобное на Youtube . Примерно как тут мелкие полки в месте "от стены до стены" какой бы вес потянули?
Скажу просто - столешница для кухни/или другие плоскости/, все заморочки с ГК и профилями, с последующей шпаклевкой и покраской - лишнее.
Но если хочется - на всю глубину пихаем профили/один полкой вверх, следующий вниз/ зашиваем с двух сторон, по возможности на два пласта ГК сверху. Хотя ГВЛ лучше будет.
Бойлер 100л, полный водой спокойно оставляем на этой полке...
Про всякие причендалы в виде дерева в клипе забываем.
Ну, а если очень хочется зверски сильное - ТЕСЕ-профиль или УА-профиль 50 от Кнауф.
можно и обыкновенную профильную трубу на уголках собрать...
ale,
Посмотрел по ссылке.
Если умеешь только ГК - то можно и так.
Если умеешь работать руками то полки можно и из ДВП, хванеры, ламината, дерева, ЛДСП и прочего.
И в конечном итоге будет намного лучше и качественней в эксплуатации.
ale написал:
Какой максимально вес можно нагрузить по центру нашей перемычки, чтобы вся конструкция выдержала?
если сконцентрированный груз подвесить, то уже сказали, примерно 5 кг
ale написал:
Т.е. интересует максимальный вес, который может давить сверху на профиль (или на два профиля, но распределяется все равно на два профиля на стене).
если распределённый груз, то 50 - 500 кг... вы сами заметили, что в этом случае груз распределяется на пристенные профиля, а дальше - на точки крепления этих профилей. То есть, на дюбеля. Таким образом, в систему включается и количество дюбелей, и их качество.
ale написал:
Какой максимально вес можно нагрузить по центру нашей перемычки, чтобы вся конструкция выдержала?
если сконцентрированный груз подвесить, то уже сказали, примерно 5 кг
ale написал:
Т.е. интересует максимальный вес, который может давить сверху на профиль (или на два профиля, но распределяется все равно на два профиля на стене).
если распределённый груз, то 50 - 500 кг... вы сами заметили, что в этом случае груз распределяется на пристенные профиля, а дальше - на точки крепления этих профилей. То есть, на дюбеля. Таким образом, в систему под названием "полка" включается и количество дюбелей, и их качество.
jekasus , спасибо. порядка 120кг(100 л+вес бака) - это даже лишнее. Грэй, поэтому и возник вопрос "стоит-ли такой вариант выделки и до какой нагрузки". Да и много - понятие растяжимое.
100 кг - хватит и лихвой, а 5 - разумеется не устроит.
Хотя если распределенный груз 500 кг на длине 1 м, то на каждый 1 см придется по 5 кг.
Крепление - поэтому и сказал, что не суть, т.к. это отдельный вопрос. Hitgher, обычной 50-кой, не усиленной? Т.к. книги (бумага) - это, именно, большой достаточно вес. Полная полка может и 200 кг весить.
Поэтому и писал "Для примера" (как заметили Москвы ехать в Питер через Владивосток). В зависимости от требуемого стоит ли из профиля ГК или бежать за более серьезным.
С арматурой 16 мм и фанерой 21 мм можно 120 кг. Без - рухнет все это. Если не сразу, то со временем. Арматуру под профиля проложите. П-шки для таких масс не нужны - будет переплата денег и лишняя работа.
ale написал:
Грэй, поэтому и возник вопрос "стоит-ли такой вариант выделки и до какой нагрузки". Да и много - понятие растяжимое.
100 кг - хватит и лихвой,
100 кг выдержит. А на тех профилях, как на вашем видео из ютуба, там и больше выдержит. Там очен ь мощшно замастырено.
Арматура нужна, если хотят оставить профиля, направляющие и гипсокартон, а фанера сверху будет. Без этого направляющие продавятся. Только арматура может их удержать на месте. Если же делать уголки из металла, то их не скрыть красиво. Это решение выходит из темы данного вопроса.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.