Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, щиток в студию.

Вводные такие: вся проводка от застройщика, новые линии тянуть не вариант, сейчас щиток выглядит так: вводное узо на 63А 100мА, С40 на плиту, С10 на весь свет, и дальше три дифавтомата первый на розетки комнаты, второй на кухню и коридор, третий на ванную.

Все комплектующие legrand серии TX3

И еще пара вопросов в довесок: сейчас стоит вводное УЗО на 63 А, есть ли смысл его ставить? В моем понимании оно должно стоять в этажном щите и защищать от утечки весь кабель, который идет до квартиры, плюс линии, которые УЗО не защищены. В новом щитке все под УЗО и получается вводное будет работать только как перестраховка при несрабатывании одно из трех других. Может просто обойтись 2п автоматом или вообще рубильником?
Ну и второй вопрос попроще, может посоветует кто неплохой недорогой щиток? Смотрел abb mistral 41, вроде все классно много места, но 3000 как-то много для куска пластмассы, а то что видел подешевле, то пластик так себе, то места нет совсем внутри.

Zhendos написал:
Здравствуйте

Здравствуйте .

Zhendos написал:
Покритикуйте

Так себе

Zhendos написал:
Может просто обойтись 2п автоматом или вообще рубильником?

Нужно , желательно уточнить номинал автоматического выключателя в подъезде ( или что там у вас стоит ) и сечение вводного кабеля .

Zhendos написал:
посоветует кто неплохой недорогой щиток?

Хагер гольф

И это пройдёт ...

Zhendos написал:
может посоветует кто неплохой недорогой щиток? Смотрел abb mistral 41, вроде все классно много места, но 3000 как-то много для куска пластмассы, а то что видел подешевле, то пластик так себе, то места нет совсем внутри

текфор, рувинил из недорогих, но приличных

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Zhendos, зря подключили под одно УЗО линию освещения всей квартиры, и розетки ванной.

ZooZoo написал:
рувинил

Бяка. Уж лучше ИЕК прайм.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 13.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 21

serj12 написал:
Так себе

А можно чуть более конструктивно?))

serj12 написал:
Нужно , желательно уточнить номинал автоматического выключателя в подъезде ( или что там у вас стоит ) и сечение вводного кабеля .

Подъездный, мой косяк, забыл сфоткать, могу сказать через пару дней, а вот по поводу сечения тут мы в одинаковых условиях, я, к сожалению, на глазок их пока определять не научился))

serj12 написал:
Хагер гольф

Вот за наводочку спасибо

Регистрация: 13.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 21

Vadim 161 написал:
Zhendos, зря подключили под одно УЗО линию освещения всей квартиры, и розетки ванной.

А если занести свет под первое УЗО, а на ванну диф на 10мА?

Zhendos написал:
А если занести свет под первое УЗО, а на ванну диф на 10мА?

Так будет лучше. Что-то не понятно, у вас на схеме есть автомат на лоджию, хотя вы говорили что прокладывать новые линии не вариант.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 13.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 21

Vadim 161 написал:
Так будет лучше. Что-то не понятно, у вас на схеме есть автомат на лоджию, хотя вы говорили что прокладывать новые линии не вариант

Есть такое, моя недоговорка, на лоджию будет проведен один провод под плинтусом. Не вариант в плане разводить вообще все заново и штробить стены, потому как обычно ответы здесь начинаются именно с фразы, мол все ломайте и делайте заново))

Zhendos написал:
А можно чуть более конструктивно?))

номиналы ВДТ
про свет уже сказали
вводной элемент в щите
номинал автомата на плиту - С32А более чем и кабель 3х6
непонятно что с духовым шкафом

Zhendos написал:
могу сказать через пару дней

ждём-с

Zhendos написал:
а вот по поводу сечения тут мы в одинаковых условиях

там маркировка бывает иногда ну или хотя бы в подъездном щите можно примерно оценить - недо- десятка или очень шестёрка
И потом -

Zhendos написал:
legrand серии TX3

есть же Chint

И это пройдёт ...

Zhendos написал:
ответы здесь начинаются именно с фразы, мол все ломайте и делайте заново))

Да , есть такое ибо застройщику веры нет

И это пройдёт ...

Регистрация: 13.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 21

serj12 написал:
там маркировка бывает иногда

Вот тут вы правы)) В общем надеюсь вы дождетесь всей информации и поможете в этом нелегком для новичка деле

serj12 написал:
непонятно что с духовым шкафом

За духовку меня тут совсем загнобят)) там пока не все до конца продумано, но пока концепция такая, что будет панель на 2 конфорки примерно на 3 кВт и духовка такой же мощности, соответственно одного кабеля 3х6 должно хватить, а возле плиты и духовки будет еще маленький щиток с двумя автоматами на каждую технику соответственно

serj12 написал:
есть же Chint

Это интересно, за все время поисков в интернете мне кажется ни разу на эту марку не натыкался, ну или как минимум на этом не было акцентов. А что, есть положительный опыт?

Zhendos написал:
дождетесь всей информации

конечно , сами видите сколько у меня сообщений некуда бечь

Zhendos написал:
будет панель на 2 конфорки примерно на 3 кВт и духовка такой же мощности,

очень бюджетно

Zhendos написал:
ни разу на эту марку не натыкался

Ой , а можно я вам тоже расскажу Я их увидел первый раз очень давно когда их дядька один с Германии привёз ( он видно на распродаже прикупил и здесь пихнуть их хотел ) в 11 или 12 году , меня поразила их схожесть с шнайдером мульти 9 , я одну коробку отмутил и повтыкал где можно всё до сих пор прекрасно работает , потом нашёл их продуксион в одной фирме , у них были остатки былой роскоши - я потихоньку всё выгреб и поставил знакомым , так как они все как и я нищеброды и купить нормальные узо-шмузо им не по карману , а там цена К чему я вам про это рассказываю - я сейчас запилил студию как у вас ( там 40 м 2 , дешмань какая-то , не то что у вас конечно ) и примерно так и прикидывал группы и даже УЗО три хотел , и именно на ТХ3 , получилась начинка с УЗМ на 10 000 , и это на 1р автоматах , а на Чинте , на двух полюсных с УЗМ - 6 300 , причём на NB , но как всегда в конце года ничего уже нет , потому взял что было (DZ), но двухполюсных и два УЗО , получилось ... тадам ...аж 5 200 а щит хагеровский и шинки их же купили в леруа - целых 2 200 отдали Zhendos, если бы это была шляпа - я бы ни слова не написал , просто у серии NB Chint клеммы офигенские , зажимают отлично и по качеству претензий не было ни разу - вообще ни разу

И это пройдёт ...

что-то я разболтался просто странно что про хорошие вещи так трудно рассказывать

И это пройдёт ...

serj12 написал:
в 11 или 12 году

Та, это новье, а у меня есть коллекционные образцы 2006 года Несколько автоматов и диф пошли в дело (другану щиточек перебрал), а остальные пока мертвым грузом лежат. Я их иногда на времянки вещаю, вон, на фотках видно. Эт я страшенный доисторический щит дербанил . Извиняюсь за офф

Грубый, но справедливый

serj12, Но все-таки Чинт поразительно недорог. Покрутил их дифф 4Р 16С, сделан добротно, пластик хороший, клеммы - хорошие, увесистый (3 штуки в пакете руку оттянули ), винты отличные, а в деле - не знаю. Нашел компанию, которая их поставляет, но пока не знаю...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 13.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 21

serj12 написал:
что-то я разболтался

Да вы рассказывайте рассказывайте, мнение более опытных всегда интересно))

У меня просто в этом вопросе логика дилетантская и очень простая: если о чем-то говорят мало, значит не шибко там хорошо, как говорится хороший товар в рекламе не нуждается)) поэтому и легранд, он на слуху и вроде как репутация сугубо положительная, а так можно и иэк оставить, работает же все и ладно

Zhendos, кстати, на Hager поглядите, дюже хорошая у них автоматика и щиты.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 13.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 21

Vadim 161, Да, спасибо, поизучаю что еще есть на рынке, а то видимо я поспешно на легранд набросился, тут вон сколько вариантов оказывается))

MaSeVi написал:
Нашел компанию, которая их поставляет

Я тоже нашёл у себя в городе и уже вцепился в свои любимые 1p+N , в марте только буде завоз но цена после леграна и хагера , особливо шнайдера , а если не то , буду обычные двухполюсные юзать

MaSeVi написал:
Чинт поразительно недорог

Они мне сказали что его никто не знает и потому никто не интересуется вот и надо его ставить пока так , я конечно и LSS заинтересовался

И это пройдёт ...

Vadim 161 написал:
Zhendos, кстати, на Hager поглядите, дюже хорошая у них автоматика и щиты.

Vadim 161, Поддержу, хоть и люблю АВВ, но их Мистрали и UK на порядок хуже Гольфа и Вольты...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12, Я Чинт последние вышеуказанные диффы вообще последние из ассортимента Электромонтажа забрал)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Zhendos написал:
если о чем-то говорят мало, значит не шибко там хорошо, как говорится хороший товар в рекламе не нуждается))

Это верно , я же и говорю - про него никто ничего не знает , я за время работы в бытовом секторе чем только не собирал - ни тдм-ом. ни екф-ом , ни прости господи - дэк-ом Если у меня что-то серъёзное - то да , Legrand DX3 или DX3-E , а если что-то простое и не требующее особых извратов - что мне на АВВ серии S собирать ? Меня в своё время Chint поразил именно схожостью с Multi 9 от SE - клеммы отличные , вес - солидный , в работе - никаких проблем .

Zhendos написал:
работает же все и ладно

Главное - что бы защищало

И это пройдёт ...

Регистрация: 13.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 21

serj12 написал:
Главное - что бы защищало

Ну собственного для этого щиток и под нож
А chint, я так понимаю, придется еще поездить поискать

Zhendos, Но тогда большая тройка-четверка)))…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Zhendos написал:

serj12 написал:
Главное - что бы защищало

Ну собственного для этого щиток и под нож
А chint, я так понимаю, придется еще поездить поискать

Zhendos, возьмите два УЗО на 63А 30 мА на квартиру и одно на 10А на 30 мА на лоджию/балкон. Щиток Хагер Гольф 18/22 модулей, их же железо во имя экономии, и все хорошо!)))…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 13.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 21

MaSeVi написал:
Zhendos, возьмите два УЗО на 63А 30 мА на квартиру и одно на 10А на 30 мА на лоджию/балкон. Щиток Хагер Гольф 18/22 модулей, их же железо во имя экономии, и все хорошо!)))…

Ванную наверно хочется 10мА защитить, а вот 10А на лоджию не мало будет? Там и свет и розетка все-таки. Да и смысл в таком случае УЗО ставить, если после него один автомат всего

Может еще кто скажет где этот хагер 100% не паленный в Питере можно взять, вообще бы хорошо было))

Zhendos, Если ванную распределить под одно из групповых УЗО,то ничего страшного . Под УЗО 10А балкона, так то я думаю, что у Вас пойдет кабель 1.5х3 кв.мм., Вы же не уточнили...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 13.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 21

MaSeVi написал:
я думаю, что у Вас пойдет кабель 1.5х3 кв.мм

Это я думал мало ли тоже совет дадут
Вообще собирался 3х2,5 ВВГнг кинуть

MaSeVi написал:
serj12, Я Чинт последние вышеуказанные диффы вообще последние из ассортимента Электромонтажа забрал)))...

MaSeVi, Да бросьте.

dokar, я про 4Р, и месяц назад...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, что-то у них 4п дифы старомодно выглядят, как АД 14 ИЕК старого образца.

Грубый, но справедливый

Vadim 161, Может быть, я с ИЭКом не сравнивал, ибо неинтересно.)))…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161 написал:
что-то у них 4п дифы старомодно выглядят, как АД 14 ИЕК старого образца

А как им еще выглядеть? Одна страна, один производитель.

Radio написал:
один производитель

Думаете, один завод?...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, не завод, производитель. Китаеза Ву.

Radio, Да то, что Китай - понятно. Но они же тоже разные, хотя исключений и маловато, имхо...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:
А как им еще выглядеть? Одна страна, один производитель.

И

Radio написал:
не завод, производитель. Китаеза Ву.

И главное , что характерно , к ИЭКу претензий нету а тут видите ли и цвет не тот , либо окрас пластика не того колера , прям и не знаю чем Chint не угодил

И это пройдёт ...

serj12, а где вы увидели претензии?

Radio, не-не , я даже помыслить не мог такое увидеть не верно использовал существительное - ближе по смыслу : лёгкое неудоумение по поводу легкомысленности некоторых пользователей
Прошу великодушно простить моё ребяческое рвение обличать и навешивать ярлыки
Вредина

И это пройдёт ...

serj12, да ничего страшного, я тоже с утра выпиваю. Рождество же...

...практически!

Radio, какой вы счастливый ( значок зависть )
Я уже шесть лет как ... с моими - то диагнозами а так хочется ... у-у-у-у-у
Вредина два раза ( наступили на больной мозоль )

И это пройдёт ...

serj12, а вы по чуть-чуть. Отдельные глотки на диагнозы не влияют, только целые емкости, я узнавал.

Radio, увы мне - у меня не проканает , мало того что болезни богомерзкие так и лекарства жуткие б-р-р-р , я бы и рад , но увы мне , даже изверги на святое покушаются - говорят курить бросай
ТС простите за флуд

И это пройдёт ...

serj12, курить вообще вредно.

Radio, человек слаб , особенно лишённый радости в виде водки
зато похудел на 21 ... 23 кг жрал много

И это пройдёт ...

Регистрация: 13.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 21

serj12 написал:
уточнить номинал автоматического выключателя в подъезде

Уточняю. В подъезде стоит автомат ИЭК С50

serj12 написал:
сечение вводного кабеля .

А вот с сечением я вас опять не порадую) Жилы зачищены от общей оболочки и уходят в таком состоянии далеко в стену, маркировку найти не смог. В подъезде щиток закрыт, до внутрянки не добраться, в доступе только язычки автоматов

Zhendos написал:
а возле плиты и духовки будет еще маленький щиток с двумя автоматами на каждую технику соответственно

Это в силе остаётся ?

И это пройдёт ...

Zhendos написал:
автомат ИЭК С50

Отлично , что и требовалось доказать , я конечно подозревал , но вдруг

Zhendos написал:
А вот с сечением я вас опять не порадую)

Не гадайте - скорее всего немного не 10-ка
Значит так - ввод либо автомат С50А , либо выключатель нагрузки 63А , можно двухполюсные
затем - УЗМ - 51М , после два УЗО 63А 30 мА и как вы и просили 16А 10 мА
первое УЗО - С10А - слаботочка 3х1.5
С32А - плита 3х6.0
С16А - розетки комната 3х2.5
второе УЗО - С16А - розетки кухня/коридор 3х2.5
С10А - свет 3х1.5
С16А - лоджия 3х2.5
УЗО 16А 10 мА - розетки ванная 3х2.5
Монтажный провод - пугв 10 - ка , шины - гребёнки - по вкусу , две шины нейтрали , щит 24 модуля . Что ещё ?

И это пройдёт ...

Регистрация: 13.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 21

serj12 написал:
Это в силе остаётся ?

Пока ничего умнее с использованием заложенной застройщиком линии я не придумал

serj12 написал:
Что ещё ?

Спасибо огромное. Более,чем подробная инструкция

serj12 написал:
УЗО 16А 10 мА - розетки ванная 3х2.5

пропустил С16А

И это пройдёт ...

serj12, Один АВ на свет?)))…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, в однообъемном помещении надо больше? )) В принципе одного ав достаточно и для двух-трехкомнатной квартиры.

Radio написал:
надо больше?

Конечно надо.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Один АВ на свет?

Так это-же от застройщика всегда так. Хотя часто бывает, что под один АВ на освещение зажаты две жилы.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Так это-же от застройщика всегда так

Так то ж застройщик, они не парятся))). Для себя же делать...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Конечно надо.

Зачем?

Radio написал:

MaSeVi написал:
Конечно надо.

Зачем?

Radio, Затем...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, зачем затем?

MaSeVi написал:
Один АВ на свет?)))…

вот же - вся проводка от застройщика, новые линии тянуть не вариант

И это пройдёт ...

serj12 написал:
вся проводка от застройщика, новые линии тянуть не вариант

Упс!

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 26.12.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 177

Прошу помощи. Есть студия. Заменил всю проводку. Выведено 18 линий на щиток.
Планирую ставить УЗМ, Вольтметр,2 рубильника, общий и на холодильник, 3 УЗО. Если ставить на каждую линию автомат, то это щиток на 36 модулей. Как то много для студии. Как быть?

Boban78, Линии можно сгруппировать, всё зависит от вашей схемы. Вместо УЗМ, Вольтметр поставьте УЗМ-50ц . Хотя что вас смущает в щите на 36 модулей?

Boban78, Ну 36 модулей, да и ладно. Что Вас конкретно тревожит?…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 26.12.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 177

MaSeVi написал:
Boban78, Ну 36 модулей, да и ладно. Что Вас конкретно тревожит?…

MaSeVi, нелепо для студии. Огромный

Boban78 написал:
нелепо для студии

У меня был для однушки (почти студия) ABB U61, то бишь 72 модуля.
Но дело по-любому Ваше!)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Boban78 написал:

MaSeVi написал:
Boban78, Ну 36 модулей, да и ладно. Что Вас конкретно тревожит?…

MaSeVi, нелепо для студии. Огромный

Boban78, 18 линий в студии нормально, а 36 модулей нелепо, нонсенс

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Boban78 написал:
то это щиток на 36 модулей.

Щиты бывают разного исполнения : 3х12 или 2х18.

Boban78 написал:
Как то много для студии.

Зачем прокладывали?

Boban78 написал:
Как быть?

Единственное

ser6672 написал:
можно сгруппировать,

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ну вот, с моих 18 групп в двушку удивлялись, а тут в студию столько-же Хотя в студию с обилием всякой техники больше 10-12 линий тянуть ну реально глупо, мягко говоря.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Хотя в студию с обилием всякой техники больше 10-12 линий тянуть ну реально глупо, мягко говоря.

Смотря что там планируется)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 26.12.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 177

Розетки: роутер, две в ванной, прихожая, холодильнмк, плита, вытяжка, бытовая техника 2 шт., Подоконник, у кровати с двух сторон, телевизор, комната, 2 у тутбы тв. И 2 света