Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, щиток в студию.
Вводные такие: вся проводка от застройщика, новые линии тянуть не вариант, сейчас щиток выглядит так: вводное узо на 63А 100мА, С40 на плиту, С10 на весь свет, и дальше три дифавтомата первый на розетки комнаты, второй на кухню и коридор, третий на ванную.
Все комплектующие legrand серии TX3
И еще пара вопросов в довесок: сейчас стоит вводное УЗО на 63 А, есть ли смысл его ставить? В моем понимании оно должно стоять в этажном щите и защищать от утечки весь кабель, который идет до квартиры, плюс линии, которые УЗО не защищены. В новом щитке все под УЗО и получается вводное будет работать только как перестраховка при несрабатывании одно из трех других. Может просто обойтись 2п автоматом или вообще рубильником?
Ну и второй вопрос попроще, может посоветует кто неплохой недорогой щиток? Смотрел abb mistral 41, вроде все классно много места, но 3000 как-то много для куска пластмассы, а то что видел подешевле, то пластик так себе, то места нет совсем внутри.
Zhendos написал:
может посоветует кто неплохой недорогой щиток? Смотрел abb mistral 41, вроде все классно много места, но 3000 как-то много для куска пластмассы, а то что видел подешевле, то пластик так себе, то места нет совсем внутри
текфор, рувинил из недорогих, но приличных
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
serj12 написал:
Нужно , желательно уточнить номинал автоматического выключателя в подъезде ( или что там у вас стоит ) и сечение вводного кабеля .
Подъездный, мой косяк, забыл сфоткать, могу сказать через пару дней, а вот по поводу сечения тут мы в одинаковых условиях, я, к сожалению, на глазок их пока определять не научился))
Vadim 161 написал:
Так будет лучше. Что-то не понятно, у вас на схеме есть автомат на лоджию, хотя вы говорили что прокладывать новые линии не вариант
Есть такое, моя недоговорка, на лоджию будет проведен один провод под плинтусом. Не вариант в плане разводить вообще все заново и штробить стены, потому как обычно ответы здесь начинаются именно с фразы, мол все ломайте и делайте заново))
За духовку меня тут совсем загнобят)) там пока не все до конца продумано, но пока концепция такая, что будет панель на 2 конфорки примерно на 3 кВт и духовка такой же мощности, соответственно одного кабеля 3х6 должно хватить, а возле плиты и духовки будет еще маленький щиток с двумя автоматами на каждую технику соответственно
Это интересно, за все время поисков в интернете мне кажется ни разу на эту марку не натыкался, ну или как минимум на этом не было акцентов. А что, есть положительный опыт?
конечно , сами видите сколько у меня сообщений некуда бечь
Zhendos написал:
будет панель на 2 конфорки примерно на 3 кВт и духовка такой же мощности,
очень бюджетно
Zhendos написал:
ни разу на эту марку не натыкался
Ой , а можно я вам тоже расскажу Я их увидел первый раз очень давно когда их дядька один с Германии привёз ( он видно на распродаже прикупил и здесь пихнуть их хотел ) в 11 или 12 году , меня поразила их схожесть с шнайдером мульти 9 , я одну коробку отмутил и повтыкал где можно всё до сих пор прекрасно работает , потом нашёл их продуксион в одной фирме , у них были остатки былой роскоши - я потихоньку всё выгреб и поставил знакомым , так как они все как и я нищеброды и купить нормальные узо-шмузо им не по карману , а там цена К чему я вам про это рассказываю - я сейчас запилил студию как у вас ( там 40 м 2 , дешмань какая-то , не то что у вас конечно ) и примерно так и прикидывал группы и даже УЗО три хотел , и именно на ТХ3 , получилась начинка с УЗМ на 10 000 , и это на 1р автоматах , а на Чинте , на двух полюсных с УЗМ - 6 300 , причём на NB , но как всегда в конце года ничего уже нет , потому взял что было (DZ), но двухполюсных и два УЗО , получилось ... тадам ...аж 5 200 а щит хагеровский и шинки их же купили в леруа - целых 2 200 отдали Zhendos, если бы это была шляпа - я бы ни слова не написал , просто у серии NB Chint клеммы офигенские , зажимают отлично и по качеству претензий не было ни разу - вообще ни разу
Та, это новье, а у меня есть коллекционные образцы 2006 года Несколько автоматов и диф пошли в дело (другану щиточек перебрал), а остальные пока мертвым грузом лежат. Я их иногда на времянки вещаю, вон, на фотках видно. Эт я страшенный доисторический щит дербанил . Извиняюсь за офф
serj12, Но все-таки Чинт поразительно недорог. Покрутил их дифф 4Р 16С, сделан добротно, пластик хороший, клеммы - хорошие, увесистый (3 штуки в пакете руку оттянули ), винты отличные, а в деле - не знаю. Нашел компанию, которая их поставляет, но пока не знаю...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Да вы рассказывайте рассказывайте, мнение более опытных всегда интересно))
У меня просто в этом вопросе логика дилетантская и очень простая: если о чем-то говорят мало, значит не шибко там хорошо, как говорится хороший товар в рекламе не нуждается)) поэтому и легранд, он на слуху и вроде как репутация сугубо положительная, а так можно и иэк оставить, работает же все и ладно
MaSeVi написал:
Нашел компанию, которая их поставляет
Я тоже нашёл у себя в городе и уже вцепился в свои любимые 1p+N , в марте только буде завоз но цена после леграна и хагера , особливо шнайдера , а если не то , буду обычные двухполюсные юзать
Zhendos написал:
если о чем-то говорят мало, значит не шибко там хорошо, как говорится хороший товар в рекламе не нуждается))
Это верно , я же и говорю - про него никто ничего не знает , я за время работы в бытовом секторе чем только не собирал - ни тдм-ом. ни екф-ом , ни прости господи - дэк-ом Если у меня что-то серъёзное - то да , Legrand DX3 или DX3-E , а если что-то простое и не требующее особых извратов - что мне на АВВ серии S собирать ? Меня в своё время Chint поразил именно схожостью с Multi 9 от SE - клеммы отличные , вес - солидный , в работе - никаких проблем .
Ну собственного для этого щиток и под нож
А chint, я так понимаю, придется еще поездить поискать
Zhendos, возьмите два УЗО на 63А 30 мА на квартиру и одно на 10А на 30 мА на лоджию/балкон. Щиток Хагер Гольф 18/22 модулей, их же железо во имя экономии, и все хорошо!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
Zhendos, возьмите два УЗО на 63А 30 мА на квартиру и одно на 10А на 30 мА на лоджию/балкон. Щиток Хагер Гольф 18/22 модулей, их же железо во имя экономии, и все хорошо!)))…
Ванную наверно хочется 10мА защитить, а вот 10А на лоджию не мало будет? Там и свет и розетка все-таки. Да и смысл в таком случае УЗО ставить, если после него один автомат всего
Может еще кто скажет где этот хагер 100% не паленный в Питере можно взять, вообще бы хорошо было))
Zhendos, Если ванную распределить под одно из групповых УЗО,то ничего страшного . Под УЗО 10А балкона, так то я думаю, что у Вас пойдет кабель 1.5х3 кв.мм., Вы же не уточнили...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Radio написал:
А как им еще выглядеть? Одна страна, один производитель.
И
Radio написал:
не завод, производитель. Китаеза Ву.
И главное , что характерно , к ИЭКу претензий нету а тут видите ли и цвет не тот , либо окрас пластика не того колера , прям и не знаю чем Chint не угодил
Radio, не-не , я даже помыслить не мог такое увидеть не верно использовал существительное - ближе по смыслу : лёгкое неудоумение по поводу легкомысленности некоторых пользователей
Прошу великодушно простить моё ребяческое рвение обличать и навешивать ярлыки
Вредина
Radio, какой вы счастливый ( значок зависть )
Я уже шесть лет как ... с моими - то диагнозами а так хочется ... у-у-у-у-у
Вредина два раза ( наступили на больной мозоль )
Radio, увы мне - у меня не проканает , мало того что болезни богомерзкие так и лекарства жуткие б-р-р-р , я бы и рад , но увы мне , даже изверги на святое покушаются - говорят курить бросай
ТС простите за флуд
А вот с сечением я вас опять не порадую) Жилы зачищены от общей оболочки и уходят в таком состоянии далеко в стену, маркировку найти не смог. В подъезде щиток закрыт, до внутрянки не добраться, в доступе только язычки автоматов
Отлично , что и требовалось доказать , я конечно подозревал , но вдруг
Zhendos написал:
А вот с сечением я вас опять не порадую)
Не гадайте - скорее всего немного не 10-ка
Значит так - ввод либо автомат С50А , либо выключатель нагрузки 63А , можно двухполюсные
затем - УЗМ - 51М , после два УЗО 63А 30 мА и как вы и просили 16А 10 мА
первое УЗО - С10А - слаботочка 3х1.5
С32А - плита 3х6.0
С16А - розетки комната 3х2.5
второе УЗО - С16А - розетки кухня/коридор 3х2.5
С10А - свет 3х1.5
С16А - лоджия 3х2.5
УЗО 16А 10 мА - розетки ванная 3х2.5
Монтажный провод - пугв 10 - ка , шины - гребёнки - по вкусу , две шины нейтрали , щит 24 модуля . Что ещё ?
Прошу помощи. Есть студия. Заменил всю проводку. Выведено 18 линий на щиток.
Планирую ставить УЗМ, Вольтметр,2 рубильника, общий и на холодильник, 3 УЗО. Если ставить на каждую линию автомат, то это щиток на 36 модулей. Как то много для студии. Как быть?
Ну вот, с моих 18 групп в двушку удивлялись, а тут в студию столько-же Хотя в студию с обилием всякой техники больше 10-12 линий тянуть ну реально глупо, мягко говоря.
Розетки: роутер, две в ванной, прихожая, холодильнмк, плита, вытяжка, бытовая техника 2 шт., Подоконник, у кровати с двух сторон, телевизор, комната, 2 у тутбы тв. И 2 света