Подскажите, пожалуйста, чем можно доставить снизу ремсостав на максимальную глубину между потолочных ЖБ плит толщиной 220 мм? Ширина щели 30 мм. Замена пеной не рассматривается.
Читал про такой вариант: каменная вата вымачивается в цементном растворе или ремсоставе и забивается на максимальную глубину.
Может ли с задачей по глубокому нанесению ремсостава справиться монтажный пистолет под нефасованный герметик, в который будет закладываться ремсостав? Или ремсостав сильно превышает герметик по густоте?
1Sun написал:
Подскажите, пожалуйста, чем можно доставить ремсостав на максимальную глубину между потолочных ЖБ плит толщиной 220 мм? Ширина щели 30 мм.
"Сокол" + широкий шпатель + узкий длинный шпатель (20-25мм) + передвижная опалубка с подпоркой
Вариант - мешок кулинарный - набрать пакетов з прочного ПЭ, в него раствор, завязать пакет, обрезать носик.
1Sun написал:
Читал про такой вариант: каменная вата вымачивается в цементном растворе или ремсоставе и забивается на максимальную глубину.
Это хуже, чем пена.
1Sun написал:
Может ли с задачей по глубокому нанесению ремсостава справиться монтажный пистолет под нефасованный герметик, в который будет закладываться ремсостав?
не особо технологичная идея - давить в шов 30мм из носика в 5-7мм.
1Sun написал:
Или ремсостав сильно превышает герметик по густоте?
Их много разных, в том числе и по фракции песка. По густоте - как разведете, таким и будет, но жидкий свалится на голову
По времени схватывания ремсоставы тоже сильно отличаются - есть и 5 минутные.
Почему?
Дело в том что стык плит заполняется ремсоставом (или просто ЦПС) для того чтобы сделать шпонку между плитами и устранить взаимное перемещение плит под нагрузкой. Чтобы плиты работали как единое целое. Если такой цели нет - то достаточно пены.
Даже при заделке ремсоставом надо оставить нижнюю часть шва под заделку пеной - 2см примерно. Пена эластична, и не будет трещин, если последующие слои сделать правильно.