Надо менять или нет, пусть автор посмотрит тему и сделает выводы.

Регистрация: 13.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 1237

А видели такое что разводка в стяжке тройниковая Рихау, а на батареи короткие отводы металлопластиком? Я менял всю разводку и уже точно не помню, но вроде было так, во всяком случае некие трубки подозрительно похожие на МП. В стяжке же совершенно точно рихау на тройниках.

Kzot, тяп-ляп монтаж. Замените, пока стяжки нет (с этим Вам повезло, не придётся штрабить под нормальную разводку).

Если эти трубы будут в слое утеплителя/шумоизоляции, то навряд ли будут проблемы.
Если в стяжке - то ни одно соединение труб из последних фоток не подходит.

Баш майсторът

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

master.msk написал:
тройники- пересечения, будут выпирать из стяжки

Толщина стяжки позволяет выпирать ничего не будет. Согласен не хорошо лежат, нужно было делать разбежку.

master.msk написал:
свободный ход трубы не реально обеспечить

Ход делается обертыванием трубы теплоизоляцией.

master.msk написал:
к радиаторам тоже подведено трубой, а надо было специальными трубками

Так нравится, на любителя, по боку

master.msk написал:
а как сделано

Не нравится - измените

Потом отключите отопление (благо такая возможность есть), попейте чайку часок и сравните что было и что стало...
Трубу расширит и стыки побегут

Kzot, ну плохо же сделано! тройники- пересечения, будут выпирать из стяжки, свободный ход трубы не реально обеспечить, к радиаторам тоже подведено трубой, а надо было специальными трубками, и из стены, а не из пола, стена не монолит...тут даже дело не в том чем, а как сделано

https://t.me/Santehnik_Moskva

Kzot написал:
А однозначность в чем ? Менять на Рехау или просто менять на схему без соединений в стяжке ?
или менять на всякий случай ?

Kzot, Сделайте опыт и на его итогах выводы для себя.
Опыт простой: обрисуйте контуры труб на стяжке как есть когда отопление включено. Достаточно будет участков где тройники. Потом отключите отопление (благо такая возможность есть), попейте чайку часок и сравните что было и что стало...

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Kzot написал:
Батареи жарят капитально , в квартире сахара

Что еще надо ? Открытые части труб, уголков и тройников закройте, накиньте защитную гофру, теплоизоляцию.

![]
Сходил на объект пофоткал
Батареи жарят капитально , в квартире сахара
(//media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/44/fa/40/44fa40eb799e5f005ea061d294d00ea5.jpeg)

У нас в клиентах 75% застройщиков.Первый раз такое слышу.Может всё таки монтажники?

Комплектация объектов

ТДС-СЕВЕР, ага, хотите заехать в гости?

Mazayac написал:
EV.SA, встречаются очень интересные случаи из серии «как застройщику украсть больше денег».
Из стяжки к радиаторам торчат куски труб Rehau, а в стяжке всё остальное - Бирпекс!

Mazayac, И даже адрес есть?

Комплектация объектов

EV.SA, встречаются очень интересные случаи из серии «как застройщику украсть больше денег».
Из стяжки к радиаторам торчат куски труб Rehau, а в стяжке всё остальное - Бирпекс!

Kzot написал:
А однозначность в чем ? Менять на Рехау или просто менять на схему без соединений в стяжке ?
или менять на всякий случай ?

Kzot, даже если бы было сделано трубой Рехау или Тесе ....однозначно менять ,т к "исполнители" без мозгов
застройщик делает через одно место

@fev.santeh Инста

jekasus,
Скорее все на фото труба такая же

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
6 это другое

10 у нас для водоснабжения, 6 для отопления.

Баш майсторът

jekasus, она 10 бар. 6 это другое
Макс. рабочая температура, °C+95
Макс. рабочее давление, бар10
SDR 7,4

https://t.me/Santehnik_Moskva

Реально вопрос про давление, в частном доме с собственным отоплением все понятно, там больше 2-3 бар не может быть, но в многоетажках может и перебросить больше 6 бар и хана, и трубе, и фитингам? Какую-нибуть защиту от защиты застройщика ставите?

Баш майсторът

jekasus, да, популярная у застройщиков и совсем не бюджетно. Не самая плохая труба и фитинги. Есть еще то же wirsbo, только с латунными углами и тройниками, и труба pex-b вместо uponor pex-a. Как часто это бывает, из двух одна неплохая система получилась бы.

https://t.me/Santehnik_Moskva

BV написал:
А что скажете про саму систему упонор?

Они вообще для многоквартирных домов?

Баш майсторът

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Свет сошелся на рехау

Kzot, можно и на рехау, тогда уже лучше без соединений в стяжке, они у нее пластиковые

https://t.me/Santehnik_Moskva

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

Kzot написал:
А однозначность в чем ? Менять на Рехау или просто менять на схему без соединений в стяжке ?
или менять на всякий случай ?

Kzot, на всякий случай менять на схему из трубы рехау без соединений в стяжке.

А однозначность в чем ? Менять на Рехау или просто менять на схему без соединений в стяжке ?
или менять на всякий случай ?

Kzot, однозначно менять

@fev.santeh Инста

BV написал:
Technik-san,
А что скажете про саму систему упонор?

С Uponor я не работаю, поэтому воздержусь от комментов.

BV написал:
Пластик склонен к самоотворачиванию при изменениях температуры.

Разборная конструкция у сорванного соединения неудачной конструкции - заводской валик привалочной плоскости на штуцере сточенный с двух сторон, как бы под ключ и в определённом положении с него слетает гайка.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san написал:
но фитинги PPSU неудачной конструкции. Разборные, а не монолитные.

Пластик склонен к самоотворачиванию при изменениях температуры.
С этими игрушками - все понятно.

Technik-san,
А что скажете про саму систему упонор?
Столкнулись пару раз с тем, что текло на соединениях... на одном обьекте из двух десятков - потекла одно соединение через месяц.
Опрессовка проводилась.
На другом - тоже одно - из трех десятков.
Оба обьекта - отопление.
И монтажники нормальные, не первый раз с упонором работают.
С тех пор как-то осторожно отношусь к этой технологии.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Technik-san написал:
Трубы Uponor от застройщика мне пришлось поменять. Потому как у владельца квартиры из-за них случился потоп

Не из-за труб случился потом, а из-за этих дибильных, по другому не назвать, фитингов. Такие с пластиковыми резьбами в квартирах ставят, диву даёшься !!!

Kzot написал:
А у меня не понятно какие фитинги ? Надо смотреть маркировку ?

У вас таких нет, как вижу на подключение радиатора. Резьбовые черные пластиковые фитинги слабое место.
Остальное: труба, соединение тройник (которые прячутся в стяжку) надежны.

А у меня не понятно какие фитинги ? Надо смотреть маркировку ?

Mazayac - нет, система была рабочая, но фитинги PPSU неудачной конструкции. Разборные, а не монолитные. Вот они и разобрались ...на части

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**