А видели такое что разводка в стяжке тройниковая Рихау, а на батареи короткие отводы металлопластиком? Я менял всю разводку и уже точно не помню, но вроде было так, во всяком случае некие трубки подозрительно похожие на МП. В стяжке же совершенно точно рихау на тройниках.
Если эти трубы будут в слое утеплителя/шумоизоляции, то навряд ли будут проблемы.
Если в стяжке - то ни одно соединение труб из последних фоток не подходит.
Kzot, ну плохо же сделано! тройники- пересечения, будут выпирать из стяжки, свободный ход трубы не реально обеспечить, к радиаторам тоже подведено трубой, а надо было специальными трубками, и из стены, а не из пола, стена не монолит...тут даже дело не в том чем, а как сделано
Kzot написал:
А однозначность в чем ? Менять на Рехау или просто менять на схему без соединений в стяжке ?
или менять на всякий случай ?
Kzot, Сделайте опыт и на его итогах выводы для себя.
Опыт простой: обрисуйте контуры труб на стяжке как есть когда отопление включено. Достаточно будет участков где тройники. Потом отключите отопление (благо такая возможность есть), попейте чайку часок и сравните что было и что стало...
![]
Сходил на объект пофоткал
Батареи жарят капитально , в квартире сахара
(//media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/44/fa/40/44fa40eb799e5f005ea061d294d00ea5.jpeg)
Mazayac написал: EV.SA, встречаются очень интересные случаи из серии «как застройщику украсть больше денег».
Из стяжки к радиаторам торчат куски труб Rehau, а в стяжке всё остальное - Бирпекс!
EV.SA, встречаются очень интересные случаи из серии «как застройщику украсть больше денег».
Из стяжки к радиаторам торчат куски труб Rehau, а в стяжке всё остальное - Бирпекс!
Реально вопрос про давление, в частном доме с собственным отоплением все понятно, там больше 2-3 бар не может быть, но в многоетажках может и перебросить больше 6 бар и хана, и трубе, и фитингам? Какую-нибуть защиту от защиты застройщика ставите?
jekasus, да, популярная у застройщиков и совсем не бюджетно. Не самая плохая труба и фитинги. Есть еще то же wirsbo, только с латунными углами и тройниками, и труба pex-b вместо uponor pex-a. Как часто это бывает, из двух одна неплохая система получилась бы.
BV написал:
Technik-san,
А что скажете про саму систему упонор?
С Uponor я не работаю, поэтому воздержусь от комментов.
BV написал:
Пластик склонен к самоотворачиванию при изменениях температуры.
Разборная конструкция у сорванного соединения неудачной конструкции - заводской валик привалочной плоскости на штуцере сточенный с двух сторон, как бы под ключ и в определённом положении с него слетает гайка.
Technik-san написал:
но фитинги PPSU неудачной конструкции. Разборные, а не монолитные.
Пластик склонен к самоотворачиванию при изменениях температуры.
С этими игрушками - все понятно.
Technik-san,
А что скажете про саму систему упонор?
Столкнулись пару раз с тем, что текло на соединениях... на одном обьекте из двух десятков - потекла одно соединение через месяц.
Опрессовка проводилась.
На другом - тоже одно - из трех десятков.
Оба обьекта - отопление.
И монтажники нормальные, не первый раз с упонором работают.
С тех пор как-то осторожно отношусь к этой технологии.
Technik-san написал:
Трубы Uponor от застройщика мне пришлось поменять. Потому как у владельца квартиры из-за них случился потоп
Не из-за труб случился потом, а из-за этих дибильных, по другому не назвать, фитингов. Такие с пластиковыми резьбами в квартирах ставят, диву даёшься !!!
Kzot написал:
А у меня не понятно какие фитинги ? Надо смотреть маркировку ?
У вас таких нет, как вижу на подключение радиатора. Резьбовые черные пластиковые фитинги слабое место.
Остальное: труба, соединение тройник (которые прячутся в стяжку) надежны.