ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные
Таблица 10
Допустимый ток нагрузки, А, не более
70мм кв.-240А
95мм кв.-300А
120мм кв.-340А
150мм кв.-380А
185мм кв.-436А
240мм кв.-515А
Пусть даже с запасом, больше 150мм кв. зачем?
У меня на даче СИП 4х70 160А легко держит.Общая длина линии 540м.
roman007 написал:
У меня на даче СИП 4х70 160А легко держит.Общая длина линии 540м.
а просадка по жиле в 50 Вольт при этом не смущает? (до 100 Вольт при плохом заземлении и неравномерной нагрузке)
юра Т, Если бы вся нагрузка была в конце кабеля , и взять сопротивление 540м 70 мм кв. за 0.25ом то падение напряжения составило бы примерно 35В. Так, как нагрузка распределена по всей длине кабеля то падение напряжения меньше.В реальности меньше 205В на одной из фаз не наблюдал. Да и то, частично из за перекоса фаз(ну куда же в деревнях без этого).
Просто замена кабеля хотя-бы на СИП 4Х70 нужной длинны,а лучше 4Х95.Все остальные варианты от лукавого.Какие-то скрутки под потолком...Бред полнейший.СИП только для ВЛ.Спорный вопрос по вводу СИП-а в КТП,а вот в здание чрез орехи медью.Да и зашивать СИП нехорошо.
Карибыч написал:
Просто замена кабеля хотя-бы на СИП 4Х70 нужной длинны,а лучше 4Х95.
По-прежнему неизвестны ни длительная, ни пиковая мощность,ни режим работы.
Единственная относительно надёжная информация - мощность трансформатора.
И то не подтверждена.
Вы предлагаете кинуть очередную времянку?
Тогда уж, хотя бы 120.
ВТБ! написал:
Единственная относительно надёжная информация - мощность трансформатора.
Я бы не очень ей доверял. Во-первых, с каких пор номинальная мощность силовых трансформаторов указывается в кВт? Во-вторых, само число 240 в стандартный ряд номиналов никак не попадает.
roman007 написал:
и взять сопротивление 540м 70 мм кв. за 0.25ом то падение напряжения составило бы примерно 35В
а можете пояснить как Вам удаётся так фантастически считать?
юра Т,
Рассмотрим два крайних случая.
Вся нагрузка в конце кабеля(наихудший случай). Общее сопротивление нагрузки и кабеля 240в/160а=1.5ом, вычитаем 0.25 ом (сопротивление сип 70 мм кв.) =1.25 ом -сопротивление нагрузки. 1.25 ом х 160а = 200в. Падение напряжения на кабеле 40в.
2.Вся нагрузка на ближнем доме(наилучший случай), примерно 200м , 1.5ом-0.1 ом =1.4ом . 1.4ом х 160а = 224в падение напряжения 16в.
Таким образом падения напряжения на всех домах будут не менее 16в и не более 40 в. Естественно на каждом доме будет свое падение напряжения. Мой дом расположен ближе к концу линии. Поэтому оценочно утверждаю о падении напряжения в моем доме на 35в.
roman007, в линии ток, Вами же заданный, 160 Ампер, давайте отталкиваясь от него и считать, активное сопротивление есть в справочниках, добавляем индуктивное и поправку ТКС, и это только по фазному проводу, ещё добавляем ноль... В итоге куда больше получится, так что такую линию долговременно (а речь изначально шла о производстве) грузить 160 Амперами неразумно
юра Т написал: roman007, в линии ток, Вами же заданный, 160 Ампер, давайте отталкиваясь от него и считать, активное сопротивление есть в справочниках, добавляем индуктивное и поправку ТКС, и это только по фазному проводу, ещё добавляем ноль... В итоге куда больше получится, так что такую линию долговременно (а речь изначально шла о производстве) грузить 160 Амперами неразумно
юра Т,
Индуктивное сопротивление 540 м 70мм кв.= 0,0426ом, активное при 90 градусах цельсия 0,307ом, вот только не бывает у нас 90 градусов,
приборами не мерил , на ощупь не более 30 градусов. Ноль естественно не добавляем, он равномерно заземлен по всей длине. По этому, если очень нужно поточнее посчитать,то можно в расчеты включить ещё индуктивное сопротивление.
Насчет не разумно грузить, за 12 лет эксплуатации проблем не было. СИП не провисает, не греется, в случае перегруза автоматика срабатывает(это бывает очень редко). На холостом ходу, в трансформаторе напряжение завышено(предполагаю сильно), по этому под нагрузкой напряжение в норме.
Теперь про производственную линию. У нас на физфаке было правило левой и правой руки. После стипендии(когда "много" денег) в столовой закрываем в меню правой рукой цены и выбираем, что повкусней. Перед стипендией(когда денег почти нет) закрываем в меню левой рукой ассортимент блюд, и выбираем ,что подешевле. Если есть деньги, конечно лучше с запасом жить. Если денег не хватает, можно и на минимально допустимом кабеле посидеть.
roman007 написал:
активное при 90 градусах цельсия 0,307ом
Если не секрет, откуда цифры, и, главное к чему они?
roman007 написал:
Ноль естественно не добавляем, он равномерно заземлен по всей длине
Это как понимать?
roman007 написал:
Если денег не хватает, можно и на минимально допустимом кабеле посидеть.
Минимально допустимом по каким критериям?
СтранникXXI,
1.Цифры 90 градусов предельно допустимая температура эксплуатации для СИП, 0.307 ом сопротивление одной жилы Сип 70мм кв. длиной 540м(сопротивление на 1км при 90 градусах есть в паспортных данных на кабель) .
К тому они, что Юра обратил внимание, что при большом токе кабель нагреется сильно и надо ввести поправку к расчету.
2.Повторное заземление нулевого провода на всех столбах и в домах.
3.Основные критерии 2 (есть и другие) - сечение кабеля (выше я приводил максимально допустимые токи для СИП) и длина линии. Если из-за длины линии не будет срабатывать защита, то сечение нужно естественно увеличить.
roman007 написал:
Ноль естественно не добавляем, он равномерно заземлен по всей длине.
естественно ????
Есть такой параметр, как сопротивление петли фаза ноль....
roman007 написал:
2.Повторное заземление нулевого провода на всех столбах и в домах.
Какое сопротивление, этих повторных заземлений? А зимой?
Для расчета потерь - забудьте о том, что это заземление вообще существует.
BV,
По сопротивлению петли фазы ноль, не понял, что вы хотите сказать или предложить.(померить ?)
Сопротивление повторных заземлений на столбах , с учётом глины и высоких грунтовых вод порядка 10-20-ом (это предположение), У меня в доме не хуже чем на подстанции, за соседей не скажу , но люди в основном ответственные. Зимой все в порядке, в колодцах вода не замерзает, вода примерно на двух метрах начинается, грунт глина.
Про "Для расчета потерь - забудьте о том, что это заземление вообще существует." Спасибо конечно за совет ,но в этом я сам разберусь.
Карибыч написал:
Просто замена кабеля хотя-бы на СИП 4Х70 нужной длинны,а лучше 4Х95.
По-прежнему неизвестны ни длительная, ни пиковая мощность,ни режим работы.
Единственная относительно надёжная информация - мощность трансформатора.
И то не подтверждена.
Вы предлагаете кинуть очередную времянку?
Тогда уж, хотя бы 120.
ВТБ!,
Клиенту обещано 120 кВт,даже 70кв достаточно.Кто оплачивает кабель?Если клиент,то можно и 120кв,а если арендодатель,то...У нас сейчас лампы и розетки поштучно покупают,под конкретный заказ,а не как раньше-коробками.
roman007 написал:
за 12 лет эксплуатации проблем не было. СИП не провисает, не греется, в случае перегруза автоматика срабатывает(это бывает очень редко). На холостом ходу, в трансформаторе напряжение завышено(предполагаю сильно)
так в том то и смысл что у вас нет таких нагрузок и близко, среднее потребление небольшое, и напряжение вряд ли завышено на подстанции (ночью потребление почти нулевое), всё что на подстанции оно же и в розетке, если бы 160А в постоянку кушали, то на Вашей линии суммарный счёт за электричество был бы под 300 тыр в месяц, а он наверное раз так в 20 поменьше?
roman007 написал:
Если денег не хватает, можно и на минимально допустимом кабеле посидеть
так тут речь зашла про пластавтоматы...(а стоят они нормально так) экономия на кабеле 10-20 тыс и возможные проблемы потом просто несоизмеримы
так провод уже зашивать собрались... хз чем они это делать будут, я за 120 квадрат (среднее потребление 80 кВА), не сильно и большая переплата, зато изгаляться с расчетами меньше
roman007 написал:
за 12 лет эксплуатации проблем не было. СИП не провисает, не греется, в случае перегруза автоматика срабатывает(это бывает очень редко). На холостом ходу, в трансформаторе напряжение завышено(предполагаю сильно)
так в том то и смысл что у вас нет таких нагрузок и близко, среднее потребление небольшое, и напряжение вряд ли завышено на подстанции (ночью потребление почти нулевое), всё что на подстанции оно же и в розетке, если бы 160А в постоянку кушали, то на Вашей линии суммарный счёт за электричество был бы под 300 тыр в месяц, а он наверное раз так в 20 поменьше?
roman007 написал:
Если денег не хватает, можно и на минимально допустимом кабеле посидеть
так тут речь зашла про пластавтоматы...(а стоят они нормально так) экономия на кабеле 10-20 тыс и возможные проблемы потом просто несоизмеримы
юра Т,
Юрий, у меня дом на нашей линии самый маленький, 250м кв.(всего домов 15) . Счета за электричество только для моего дома по 18000 не редкость. Есть дома по 500,750, 1000м кв.м. Газа в деревне нет, и не предвидится(живем в "глуши"- 23км от Москвы). Ночью потребление не нулевое. В теплое время(с апреля по ноябрь) года потребление максимальное именно ночью, так дешевле выходит(уличные бассейны жрут электричества более 20 кВт каждый). Ну и напряжение точно завышенное. Просто поверьте на слово.
roman007 написал:
потребление максимальное именно ночью
, летом, в жару, тоже бассейны греют? на счет уличных бассейнов... и сколько же кВт у Вас в нем стоит подогрев?
юра Т,
Бассейн закопан в землю, температура земли даже летом +8, долив воды из колодца +6 (в сутки несколько сот литров), и ночью температура воздуха редко бывает выше +25.(у меня много совсем мелких детей, они просят потеплее). Подогрев 12 кВт.
Для dokar насчет господ - Бывают тяжелые обстоятельства и человек вынужден начать работать с 8 лет(полноценно). Бывает ,что у человека сын инвалид ( и жить ему оставалось совсем немного) и нету ни каких шансов инвалиду где нибудь поплавать. И на трех работах можно работать. И кредиты в банках дают. С выводами не торопитесь.
так провод уже зашивать собрались... хз чем они это делать будут, я за 120 квадрат (среднее потребление 80 кВА), не сильно и большая переплата, зато изгаляться с расчетами меньше
юра Т,
Согласен,но там куча нюансов.Сейчас,по холоду,да как я понял,в одно лицо...Такую перекладку врагу не пожелаешь.Можно просто,пока поставить АВ на 160А,до лучших времён.Часто арендаторы завышают требования по мощности,так,на всякий случай.Но скрутки...Хотя,может там муфты или гильзы стоят,тогда нормально.
roman007, Извините, оскорблять тут Вас никто не хотел -жизнь у всех разная, но часто жестока для каждого по своему. Никто не застрахован от ошибок при оценке чьей-то ситуации по незнанию или недостатка информации. Ещё раз - извините!!!
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Ну чо, запустились. Только не на полную мощность естественно.
В данный момент работают три станка выдува 13+10+12= 40 кВт. И два компрессора по 18 кВт каждый. Иногда включают термопак (упаковщик) на 10 кВт. Плюс всякая мелочевка киловатт на пять.
По прежнему сидим на сип 4*50. Пока норм.
Заказчик старый кабель менять категорически не хотит. Настаивает на варианте: Протянуть параллельно такой же сип 450.
Кстати вопрос, старый кабель протянут между зданиями, сделан переход на АВВГ 450 который проходит в помещении до ВРУ.
Нам с новым кабелем так же следует поступить? Сделать переход на АВВГ на вводе в здание?
Ну,т.е мне достаточно ссылки на пункт ПУЭ, где написано, что ввод сипа в здание запрещён.
А заказчику нужно объяснить, что конкретно случится, если сип будет проходить внутри помещения.
MaSeVi написал: Shetan, Потому что оболочка полиэтилен - он горюч...
MaSeVi,
Ну и чо?
Он прям загорится?
(Это я возражения заказчика передаю)
Shetan, Я смотрю Пожарная инспекция совсем не работает в регионах . Затем случается развесистая Вишня.
dokar, Я тоже этот пример в разговоре приводил.
У нас ситуация следующая: Собственник купил участок, построил здание, потом построил второе здание и запитал его от первого.
У этих двух зданий даже адрес один. Типа, моя территория, что хочу, то и делаю.
Типа купил ты садовый участок, построил домик, потом решил построить баньку. Баньку запитал от домика. Через некоторое время построил гараж и то же запитал от дома. Кто тебе что скажет. Вот как-то так, наверное...
Ну вот, проходит сип в помещении и чо? Что страшного случится?
(Это я возражения заказчика передаю)
Shetan, Вы ему пример недавней трагедии приведите. Ничему жизнь не учит. А лучше бросьте этот проект, потому как в Вашем случае- «Избавь меня, о Боже, от друзей. А от врагов я сам избавлюсь»
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал: Shetan, Потому что оболочка полиэтилен - он горюч...
MaSeVi,
Ну и чо?
Он прям загорится?
(Это я возражения заказчика передаю)
Shetan, Я смотрю Пожарная инспекция совсем не работает в регионах . Затем случается развесистая Вишня.
dokar, Я тоже этот пример в разговоре приводил.
У нас ситуация следующая: Собственник купил участок, построил здание, потом построил второе здание и запитал его от первого.
У этих двух зданий даже адрес один. Типа, моя территория, что хочу, то и делаю.
Типа купил ты садовый участок, построил домик, потом решил построить баньку. Баньку запитал от домика. Через некоторое время построил гараж и то же запитал от дома. Кто тебе что скажет. Вот как-то так, наверное...
Ну вот, проходит сип в помещении и чо? Что страшного случится?
(Это я возражения заказчика передаю)
Что, всё это добро зарегистрировано на него как на частное лицо?
Господа специалисты, проконсультируйте пжлст.
Имеется здание вот такого типа:
Ну т.е. металлокаркас обшитый сендвич-панелями
Подскажите, нам есть необходимость забивать контур заземления или можно наварить болтов на любой колонне?
Shetan написал:
Подскажите, нам есть необходимость забивать контур заземления или можно наварить болтов на любой колонне?
Выполните замеры.
megrad, Ну т.е. весь металлокаркас можно считать одним большим контуром заземления. Вызываем лабораторию, они выдают заключение соответствует контур, либо нет. Я все правильно понимаю?
Shetan написал:
или можно наварить болтов на любой колонне?
"Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность пользования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом."
Есть такие формальные требования, а есть ли сварка в бетоне - не видно.
Но полагаю, что с таким шикарным естественным заземлителем можно ограничиться замерами.
Shetan написал:
Ну т.е. весь металлокаркас можно считать одним большим контуром заземления.
"1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
..."
"Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103."
"1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
..."
megrad, да, конечно, я про то что находится в земле. ВТБ!, да хз шикарный он или нет. Колонны наверняка в бетоне. Если уходят глубже бетона, наверняка покрашены, а может и нет... хз.
Лампочкой проверял фаза-колонна. Норм горит. ))