Nikonoff, фасадную сетку 160-180 г м/кв в слой штукатурки закладывать . Готовить стены под обои. Через пару лет как всё устаканится, можно десантировать обои и продолжать шпаклевать под покраску. Штукатурка и в монолитных домах трещит .
16.04.2018 в 15:17:13
Nikonoff, фасадную сетку 160-180 г м/кв в слой штукатурки закладывать . Готовить стены под обои. Через пару лет как всё устаканится, можно десантировать обои и продолжать шпаклевать под покраску. Штукатурка и в монолитных домах трещит .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
16.04.2018 в 16:59:31
nadegniy, про 3-4мм интересная информация
16.04.2018 в 17:02:30
АПОСТОЛ, похоже, лучше поставить профиль с ГКЛ и потерять 7 см. А с керамической плиткой такая же ерунда или эластичные швы нас спасут?
16.04.2018 в 17:12:17
nadegniy написал: сели блоки, они садятся на 3-4 мм на метр высоты
Есть данные производителей? Как-то много получается. Внутренние стены должны отойти от потолка на 10мм?
16.04.2018 в 18:53:00
Nikonoff написал: nadegniy, наружный фасад - облицовочный кирпич с зазором. Меня внутренняя отделка интересовала.
Nikonoff, Если внутренняя отделка, то вот смотрите сами !#[]
16.04.2018 в 18:54:14
АПОСТОЛ написал: Nikonoff, фасадную сетку 160-180 г м/кв в слой штукатурки закладывать . Готовить стены под обои. Через пару лет как всё устаканится, можно десантировать обои и продолжать шпаклевать под покраску. Штукатурка и в монолитных домах трещит .
АПОСТОЛ, Если в штукатурку ставить сетку, то трещины гарантированы, тем более 180 гр/м2 это чистый голимый китай с гниением в течении первых двух недель
16.04.2018 в 18:55:38
Nikonoff написал: АПОСТОЛ, похоже, лучше поставить профиль с ГКЛ и потерять 7 см. А с керамической плиткой такая же ерунда или эластичные швы нас спасут?
Nikonoff, Лучше штукатурить с грунтовкой, адгезионным обрызгом и штукатуркой по маячкам и полностью соблюдать технологию. Тогда не будет никаких трещин.
16.04.2018 в 19:12:18
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал: сели блоки, они садятся на 3-4 мм на метр высоты
Есть данные производителей? Как-то много получается. Внутренние стены должны отойти от потолка на 10мм?
BV, Это их данные.
nadegniy,
А для каких именно ячеистых блоков эти данные? Речь про несущие стены, или только про перегородки? Производитель, плотность?
16.04.2018 в 19:18:42
nadegniy написал:
Nikonoff написал: АПОСТОЛ, похоже, лучше поставить профиль с ГКЛ и потерять 7 см. А с керамической плиткой такая же ерунда или эластичные швы нас спасут?
Nikonoff, Лучше штукатурить с грунтовкой, адгезионным обрызгом и штукатуркой по маячкам и полностью соблюдать технологию. Тогда не будет никаких трещин.
nadegniy, всё надо по технологии делать. Это понятно. Но риск, похоже, есть. Вы бы дали письменную гарантию, что не потрескается?
Для примера спросил у Волмы. Ответили: "Для качественного оштукатуривания дом из блоков должен выстоятся не менее 6 месяцев, а лучше один год".