Такой щит мне сделали РУП Минскэнерго (подключение стройплощадки пока).
Я не электрик по образованию но немного с темой знаком. На сколько я понимаю это TN-C-S, но выполнено неправильно.
Если не понятно на фото распишу что там:
-4 жила (как я понимаю PEN) приходит на РБ;
-от него перемычка на PE;
-от PE повторное заземление (нижний контакт).
Вот какие вопросы возникают:
Правильно ли?
Делать ли повторное заземление в доме (до дома 20 метров, кабель будет в земле)?
Сколько жил тянуть до дома? Разделять ли снова дома PEN?
Можно/нужно ли рвать ноль на вводе, в последствии, в доме?
temask88 написал:
Делать ли повторное заземление в доме (до дома 20 метров, кабель будет в земле)?
Я тоже не электрик, но интуиция подсказывает, что повторное заземления если и делать (что тоже спорно), то точно не в доме, а где-нибудь в специально отведенном месте, например возле вводного шкафа в негорючем исполнении.
Такой щит мне сделали РУП Минскэнерго (подключение стройплощадки пока).
Я не электрик по образованию но немного с темой знаком. На сколько я понимаю это TN-C-S, но выполнено неправильно.
Если не понятно на фото распишу что там:
-4 жила (как я понимаю PEN) приходит на РБ;
-от него перемычка на PE;
-от PE повторное заземление (нижний контакт).
Вот какие вопросы возникают:
Правильно ли?
Делать ли повторное заземление в доме (до дома 20 метров, кабель будет в земле)?
Сколько жил тянуть до дома? Разделять ли снова дома PEN?
Можно/нужно ли рвать ноль на вводе, в последствии, в доме?
Правильно.
Делать защитное заземление ЭУ дома, к которому в случае устройства TN-C-S подключается в том числе РЕ-проводник питающего кабеля от ЩУ.
Пять, если хотите TN-Ç-S. PEN у Вас уже разделён в ЩУ, объединять снова нельзя. Если хотите ТТ (расстояние позволяет) - тогда 4.
Такой щит мне сделали РУП Минскэнерго (подключение стройплощадки пока).
Я не электрик по образованию но немного с темой знаком. На сколько я понимаю это TN-C-S, но выполнено неправильно.
Если не понятно на фото распишу что там:
-4 жила (как я понимаю PEN) приходит на РБ;
-от него перемычка на PE;
-от PE повторное заземление (нижний контакт).
Вот какие вопросы возникают:
Правильно ли?
Делать ли повторное заземление в доме (до дома 20 метров, кабель будет в земле)?
Сколько жил тянуть до дома? Разделять ли снова дома PEN?
Можно/нужно ли рвать ноль на вводе, в последствии, в доме?
Правильно.
Делать защитное заземление ЭУ дома, к которому в случае устройства TN-C-S подключается в том числе РЕ-проводник питающего кабеля от ЩУ.
Пять, если хотите TN-Ç-S. PEN у Вас уже разделён в ЩУ, объединять снова нельзя. Если хотите ТТ (расстояние позволяет) - тогда 4.
Не стОит.
СтранникXXI,
Спасибо за ваш ответ.
Т.е. Нет разницы куда сразу приходиет pen - на нулевую или на pe?
Такой щит мне сделали РУП Минскэнерго (подключение стройплощадки пока).
Я не электрик по образованию но немного с темой знаком. На сколько я понимаю это TN-C-S, но выполнено неправильно.
Если не понятно на фото распишу что там:
-4 жила (как я понимаю PEN) приходит на РБ;
-от него перемычка на PE;
-от PE повторное заземление (нижний контакт).
Вот какие вопросы возникают:
Правильно ли?
Делать ли повторное заземление в доме (до дома 20 метров, кабель будет в земле)?
Сколько жил тянуть до дома? Разделять ли снова дома PEN?
Можно/нужно ли рвать ноль на вводе, в последствии, в доме?
Правильно.
Делать защитное заземление ЭУ дома, к которому в случае устройства TN-C-S подключается в том числе РЕ-проводник питающего кабеля от ЩУ.
Пять, если хотите TN-Ç-S. PEN у Вас уже разделён в ЩУ, объединять снова нельзя. Если хотите ТТ (расстояние позволяет) - тогда 4.
Не стОит.
СтранникXXI,
Спасибо за ваш ответ.
Т.е. Нет разницы куда сразу приходиет pen - на нулевую или на pe?
Поясните если не сложно почему не стОит?
temask88,
1.Принципиальной разницы нет. Только вот клемму лучше использовать РБП (если ТДМ) или SVK.
2.В 3-фазной цепи не стОит лишний раз трогать ноль (за исключением штепсельных соединений). Он ведь может разомкнуться раньше, а замкнуться позже фаз. Вероятность небольшая, но лишний раз искушать судьбу незачем.
temask88 написал:
Если не понятно на фото распишу что там:
-4 жила (как я понимаю PEN) приходит на РБ;
-от него перемычка на PE;
-от PE повторное заземление (нижний контакт).
Вот какие вопросы возникают:
Правильно ли?
Правильно по организации шины, можно поспорить лишь по поводу использования РБ.
Смотрите, что получается -- на PEN-шину, согласно последним ГОСТам, приходит PEN и проводник заземлителя (повторного заземления), уходит N и PE. Все чисто, кроме того, что PEN, прежде чем прийти на шину, переходит в РБ на медный ПУГВ. Если ПУГВ достаточного сечения -- не криминал, запрещена коммутация PEN, а не соединения вообще. Но пуристы могут ругаться. Но это гораздо лучше, чем засовывать алюминий в PEN-шину (РБ, возможно, со сталью или каким-то материалом, принимающим и медь, и алюминий).
temask88 написал:
Нужно ли в щите на фото перекидывать PEN с нулевой шины на шину PE.
Так, как видно на фото, -- это не нулевая шина, а шина PEN. С ней все в порядке.
temask88,
Как уже отмечали, и так сойдёт, но, как настоящий параноик, добавлю альтернативу:
не совсем правильно, линия подаётся на подвижные контакты дифавтомата, а должна на неподвижные (на нём же написано). Как результат, кнопка «Тест» всегда под напряжением и всегда может подать напряжение в дом. Для полного обесточивания требуется ещё и выключатель нагрузки отключить (+ товарищи цветной изоленты пожалели что б фазы пометить?);
да, заземление полезно сделать;
5 жил бронированного кабеля;
Т.к., скорее всего, Вы не будете выполнять требования ИЭК и нажимать кнопку «Тест» ежемесячно (с немедленным вызовом электрика, когда обнаружите неисправность). Поставьте на ввод дифавтомат на те же 30 мА, тогда четвёртый вопрос у Вас сам исчезнет.
Serge3leo написал: temask88,
Как уже отмечали, и так сойдёт, но, как настоящий параноик, добавлю альтернативу:
не совсем правильно, линия подаётся на подвижные контакты дифавтомата, а должна на неподвижные (на нём же написано). Как результат, кнопка «Тест» всегда под напряжением и всегда может подать напряжение в дом. Для полного обесточивания требуется ещё и выключатель нагрузки отключить (+ товарищи цветной изоленты пожалели что б фазы пометить?);
да, заземление полезно сделать;
5 жил бронированного кабеля;
Т.к., скорее всего, Вы не будете выполнять требования ИЭК и нажимать кнопку «Тест» ежемесячно (с немедленным вызовом электрика, когда обнаружите неисправность). Поставьте на ввод дифавтомат на те же 30 мА, тогда четвёртый вопрос у Вас сам исчезнет.
Serge3leo написал:
Как результат, кнопка «Тест» всегда под напряжением и всегда может подать напряжение в дом.
А посмотрите внимательнее на схему, изображённую на дифавтомате. Насколько я понимаю, там виден третий контакт расцепителя, размыкающий цепь кнопки. Соответственно, при выключенном дифавтомате - не может, независимо от способа подключения.
СтранникXXI написал: temask88, вчера сослепу не разглядел. К 3-й клемме 4П дифа подключены 2 провода, оконцованные 2-мя НШВИ. Лучше обжать эти два провода в двойном НШВИ.
СтранникXXI,
Это не важно. Оба дифа для розеток под уличным щитком. Позже они вместе с розетками уберутся из данного щита.
ebf написал: СтранникXXI, Так разве у ТС ТНЦ,что ему нельзя рвать НОЛЬ?
ebf, во-первых, я не сказал "нельзя". Я сказал
СтранникXXI написал:
В 3-фазной цепи не стОит лишний раз трогать ноль (за исключением штепсельных соединений)
Имелась ввиду ситуация когда имеется набор однофазных нагрузок, поключенных к трёхфазной сети, т.е. нагрузка по определению несимметричная.
При коммутации цепи 4П АВ теоретически может получиться ситуация, что ноль разорвётся раньше фаз (или замкнётся позже). Вероятность, конечно, мала, но она есть. Т.е., на мой взгляд, лишний раз тревожить ноль при несимметричной нагрузке не стОит.
При коммутации цепи 4П АВ теоретически может получиться ситуация, что ноль разорвётся раньше фаз (или замкнётся позже). Вероятность, конечно, мала, но она есть. Т.е., на мой взгляд, лишний раз тревожить ноль при несимметричной нагрузке не стОит.
С другой стороны, практически, с ненулевой вероятностью, ноль может быть, как разорван до, так и вообще на PEN или N могут подать фазу. Меры защиты традиционны: повторное заземление и противопожарное УЗО.
СтранникXXI, Вы кончно можете не тревожить ноль,но зпапрет на размыкания ноля есть только при ТНЦ,а все эти разговоры о раньше и позже разомкнётся,это всё от лукавого или вы считаете,что производители хотят извести людей указывая,где и как применять 4П ,да и с нормами они знакомы лучше ,чем мы
ebf написал: СтранникXXI, Вы кончно можете не тревожить ноль,но зпапрет на размыкания ноля есть только при ТНЦ,а все эти разговоры о раньше и позже разомкнётся,это всё от лукавого или вы считаете,что производители хотят извести людей указывая,где и как применять 4П ,да и с нормами они знакомы лучше ,чем мы
ebf, я нигде не говорил о запрете, я сказал "не стОит", и это всего лишь частное мнение, и я никому, упаси Бог, его не навязываю.
При коммутации цепи 4П АВ теоретически может получиться ситуация, что ноль разорвётся раньше фаз (или замкнётся позже). Вероятность, конечно, мала, но она есть. Т.е., на мой взгляд, лишний раз тревожить ноль при несимметричной нагрузке не стОит.
С другой стороны, практически, с ненулевой вероятностью, ноль может быть, как разорван до, так и вообще на PEN или N могут подать фазу. Меры защиты традиционны: повторное заземление и противопожарное УЗО.
Serge3leo, Вы предлагаете защищаться от обрыва нуля "противопожарным" УЗО?
СтранникXXI,
Простите, возможно я недостаточно понятно написал (но все слова были ). Противопожарное УЗО, защищает от возможных разрушительных последствий подачи фазы на N или PEN и КЗ N-PE, N-земля. Да и является чуть ли не единственным средство для полного и гарантированного обесточивания электроустановки.
Кроме того, всё равно ж. Если кабель от трубостойки без брони или бронь (кабельные муфты) заземлены с нарушением ПУЭ, то куда ж без УЗО в трубостойке?
Количество возгораний связаных с отсуствием УЗО, скажем так, не маленькое. А плохое срабатывание контакта N в автомате, кто его видел?
Serge3leo написал:
Противопожарное УЗО, защищает от возможных разрушительных последствий подачи фазы на N
Это как? Можно подробнее?
Намёк: чуть менее чем дофига старых объектов с однофазным вводом мирно работает с "переполюсовкой". Фаза и ноль в одноцветной лапше до счётчика поменяны местами при каком-то давнем ремонте, и всем пофиг, включая УЗО.
AlexeyL,
На счёт переполюсовки. Вопрос "трудностей перехода" на "переполюсовку" и обратно, это раз. И вопрос защиты автоматическими выключателями от косвенного прикосновения при переполюсовке это два (КЗ N на PE добрая половина даже двухполюсных автоматов проигнорируют, не говоря уж за однополюсные). Так что эта мирная жизнь под дамокловым мечом
А "разрушительные последствия подачи фазы на N" начинаются с того, что L-N становится 400В, что-то ломается или сходит с ума. Ну эта проблема для УЗМ-51МД и др.
Кроме того, параллельно, особенно для TN (хотя и в TT тоже), неожиданно оказывается, что потенциал N-труба (N-земля и т.п.) может быть большим. Таким образом, изношенная изоляция, сопли, недоделки или только что сломанное по п.1, "внезапно" начинает проводить ток. Особенно большой если нет повторного заземления, да даже если оно и есть, всё равно ампер-другой легко смогут пойти в обход. И тут только УЗО.
Такой щит мне сделали РУП Минскэнерго (подключение стройплощадки пока).
Я не электрик по образованию но немного с темой знаком. На сколько я понимаю это TN-C-S, но выполнено неправильно.
Если не понятно на фото распишу что там:
-4 жила (как я понимаю PEN) приходит на РБ;
-от него перемычка на PE;
-от PE повторное заземление (нижний контакт).
Вот какие вопросы возникают:
Правильно ли?
Делать ли повторное заземление в доме (до дома 20 метров, кабель будет в земле)?
Сколько жил тянуть до дома? Разделять ли снова дома PEN?
Можно/нужно ли рвать ноль на вводе, в последствии, в доме?
Правильно.
Делать защитное заземление ЭУ дома, к которому в случае устройства TN-C-S подключается в том числе РЕ-проводник питающего кабеля от ЩУ.
Пять, если хотите TN-Ç-S. PEN у Вас уже разделён в ЩУ, объединять снова нельзя. Если хотите ТТ (расстояние позволяет) - тогда 4.
Не стОит.
СтранникXXI,
Спасибо за ваш ответ.
Т.е. Нет разницы куда сразу приходиет pen - на нулевую или на pe?
Поясните если не сложно почему не стОит?
temask88,
1.Принципиальной разницы нет. Только вот клемму лучше использовать РБП (если ТДМ) или SVK.
2.В 3-фазной цепи не стОит лишний раз трогать ноль (за исключением штепсельных соединений). Он ведь может разомкнуться раньше, а замкнуться позже фаз. Вероятность небольшая, но лишний раз искушать судьбу незачем.
_Все представленные выше схемы щитов учета предназначены для установки щита на расстоянии от дома в металлическом корпусе. При установке щита учета на фасаде или в пластиковом корпусе схемы будут другие. _
temask88,
«В металическом корпусе», мне так кажется, т.к. все три варианта щитков используют в самом щитке систему заземления TN, и поэтому, они могут иметь на входе обычный автомат и быть в металическом корпусе.
«На расстоянии от дома», вероятно, во-первых, предполагается независимое заземление дома и щитка (аварийные токи, скажем от фазы по PEN, будут распределяться промеж заземлениями пропорционально их сопротивлениям). Во-вторых, выбирается сечение кабеля к дому не только исходя из мощности, т.к. лень далеко тащить дополнительные заземляющие проводники.
_Все представленные выше схемы щитов учета предназначены для установки щита на расстоянии от дома в металлическом корпусе. При установке щита учета на фасаде или в пластиковом корпусе схемы будут другие. _
ebf написал: temask88, Я не понимаю, зачем два заземлителя, один в ЩУ, другой в доме .Так же я не понимаю, зачем после разделения ПЕН,в дом идёт 4 х жильный кабель
ebf,
Я смотрю на это не как на разделение, а как на повторное заземление PEN. Я не прав?
temask88, Вы можете задать вопрос ,тому кто делал проект,почему они так нарисовали?Второе ,если бы вы делали ТТ,то спокойно бы вели в дом 4 жилы и там у дома,делали бы землю,но вы хотите ТНЦС,поэтому и спросите почему в проекте нарисовали так
ebf написал: temask88, Вы можете задать вопрос ,тому кто делал проект,почему они так нарисовали?Второе ,если бы вы делали ТТ,то спокойно бы вели в дом 4 жилы и там у дома,делали бы землю,но вы хотите ТНЦС,поэтому и спросите почему в проекте нарисовали так
ebf,
Не я хочу. TN-C-S в проекте. Я не уверен в компетентности человека разработавшего проект.
По этому и решил уточнить тут. По проекту получается так:
Технически это верно? Если нет, то почему. Если да, то какие недостатки.
ebf,
Мне кажется не делили его в ЩУЭ на опоре, а просто указали N для питания счетчика и повели в дом 4-х проводный кабель и в доме уже делят (там на схеме где ВРУ - дом, премычка между N и PE). Т.е. сделали ровно то что постом выше на картинке. По проекту все логично, а вот сам щит собран уже не по указанной схеме.
ebf,
Мне кажется не делили его в ЩУЭ на опоре, а просто указали N для питания счетчика и повели в дом 4-х проводный кабель и в доме уже делят (там на схеме где ВРУ - дом, премычка между N и PE). Т.е. сделали ровно то что постом выше на картинке. По проекту все логично, а вот сам щит собран уже не по указанной схеме.
Graf_2003,
На фото щит для стройплощадки. При подключении дома он будет переделываться.
Ну не все однозначно (ИМХО) . У Вас схема приведена учетно-распределительного щита, и при присоединении от ВЛИ к такому щитку, согласно вашей схемы вполне логично делить как у Вас в схеме ГОСТА и указано, но здесь ведь по сути два щита, учетный и распределительный... По проекту так же вполне логично сделано повторное заземление ПЕН и в дом уходит 4-х жильный (зачем тянуть 5-жильный, который дороже если можно 4-х) и в доме уже делят ПЕН. делят его до куммутационного аппарата.
Давайте теоретически представим пару ситуаций, если Вы не против !?
Согласно приведенной Вами схеме и словам что только так должно быть получается что вообще история с учетом на столбах не должна существовать . Т.е присоединяемся к питающей сети (4-х проводной) и в дом на учетно-групповой щиток. Но мы же видим что учет на столбах сплошь и рядом. А если бы данный щит учета принадлежал бы сбытовой компании, решили они вот вести учет дополнительно, а у потребителя свой вводной аппарат и счетчик, то до какого вводного аппарата и счетчика надо делить пен? Если после первого, то получается у потребителя вообще нет шансов на TN? или все же можно было бы ему пен привести и он согласно приведенной Вами схеме мог бы разделить уже у себя в доме до вводного аппарата и счетчика как в схеме из ГОСТа?
Graf_2003 написал:
Т.е присоединяемся к питающей сети (4-х проводной) и в дом на учетно-групповой щиток. Но мы же видим что учет на столбах сплошь и рядом.
Только я знаю, что под нажимом, они резко перебираются на дома или внутрь домов
Graf_2003 написал:
Если после первого, то получается у потребителя вообще нет шансов на TN?
Ну это не я придумываю нормы
Graf_2003 написал:
или все же можно было бы ему пен привести и он согласно приведенной Вами схеме мог бы разделить уже у себя в доме до вводного аппарата и счетчика как в схеме из ГОСТа?
Именно ведите в дом и там хоть делитесь ,скок угодно
Ради интереса посмотрел VDE ,ну нет такого, что предлагают ТС, понятно что это нам не указ, но всё же.
Или пусть сетевики делают хотя бы так
ebf написал:
Или пусть сетевики делают хотя бы так
Ну это конечно было бы оптимально и красиво, но возникают вновь вопросы... если заменить зажимы (ТНЦ) на провода ВЛИ и до щита учета и в щите учета что происходит понятно, то далее вопрос... если после щита учета до дома будет снова воздушка идти (что так же сплошь и рядом, т.е. присоединились к ВЛ, спустились по столбу в щит учета и снова поднялись на столб и в дом) и несколько десятков метров, то как быть с проводом PE? Он в составе воздушки должен пойти согласно указанной схемы или мы все же снова возвращаемся к ТТ!? Нюансы однако....
Ну и совсем уж не относяйшийся пример, но физика процесса та же, если возьмем схему некого абстрактного РУ-0.4 кВ то там так жебудет и вводной аппарат и учет и отходящие линии, котрые могут вполне быть 4-х проводными с пен-проводником. схемка может плохо будет видна (первая попавшаяся из нета) , но суть понятна
Спасибо.
Есть еще вопрос по шинам для деления PEN.
В доме планировался hager volta с одноименными клеммами N и PE (самозащитные Hager).
Подходят ли они для этих целей? Нигде не нашел информации что у них внутри.
temask88 написал:
В доме планировался hager volta с одноименными клеммами N и PE (самозащитные Hager).
Не надо, возьмите типа такого:
MaSeVi,
Данным блоком делать только разделение (т.е. на него завести PEN, землю и перемычки от него на самозажимные клеммные колодки)? Или все делать данными блоками?
temask88 написал:
Данным блоком делать только разделение?
Да.
temask88 написал:
а дальше группы N и все PE на самозажимные?
Не понял, если честно...
MaSeVi,
К примеру в щите 3 УЗО по 4 автомата на каждом (приходит 12 кабелей).
Т.е. я все 12xPE и 3 группы по 4xN сажу на такие блоки?
Или использую один такой блок для деления PEN - т.е. привожу в него PEN и заземление, а от него делаю перемычки на клеммные колодки KN26N(E) к которым подключаю уже потребители?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.