megrad написал:
И АВ должен соответствовать нагрузке то есть 3-6 А.
Разве 3-6 А как-то соответствуют нагрузке компов и медии? У себя при работающем компе, освещении, кондиционере и телевизоре наблюдаю 5А на амперметре. И с другой стороны, компы бывают разные, фермерство сопряжено с гораздо более высокими токами. В чем сакральный смысл использования на линии роутера 6А автомата, способного тянуть всю квартиру? Что будет если туда поставить 10 или 16А?
А, ну и вообще, зачем им отдельные линии, чтоб уже два раза не вставать?
Radio написал:
Разве 3-6 А как-то соответствуют нагрузке компов и медии?
Исправил фразу - для конкретной нагрузке
megrad написал:
И АВ в данном случае(роутер) должен соответствовать нагрузке то есть 3-6 А.
Radio написал:
А, ну и вообще, зачем им отдельные линии, чтоб уже два раза не вставать?
Не знаю как у Вас, а нас в офисах и банках на компы тянется отдельная линия питания. С соответсвующей
маркировкой на розетка( либо картинка, либо цвет). Для чего - чтобы исключить КЗ и перегруз на
линию компов, плюс питание данных линий идёт через ИБП, причём как мин. получасовое.
Для квартир вывел тот же принцип. Проще поставить стаб или ИБП на конкретные линии,
а не пихать рядом с оборудованием.
Radio написал:
В чем сакральный смысл использования на линии роутера 6А автомата, способного тянуть всю квартиру
Что то Ваши щиты обычно на 24 DINа, в чём сакральный смысл множества АВ, если можно обойтись тремя?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
Не знаю как у Вас, а нас в офисах и банках на компы тянется отдельная линия питания.
Если компы "погаснут" в банке или офисе хотя бы на час, то это абзац. Срыв сделок, сбой в операциях, потеря денег и прочие "прелести". Если то же случится с компом рядового обывателя, то не произойдет ровным счетом ничего.
Ну и глупо. В квартирах требования к бесперебойности питания техники несравненно ниже. Так на хрена плодить лишние линии и раздувать щит? Нахрена транжирить деньги заказчика?
1 доставал
2 современные харды от выключения не дохнут, просто голова паркуется и все
3 а те файлы что не дописались, это редкость, да и бейкапы надо делать, стаб и песперебойник не панацея ни капли
4 в медии то же блоки импульсные, почти у всего 100-240
Flest написал:
в медии то же блоки импульсные, почти у всего 100-240
Не желаете ставить отдельные линии - даже убеждать не буду. Принцип -
лишь бы работало не для меня и в домашние электрики не нанимался.
Выполнил и забыл.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
это зависит от заказчика - у меня заказчик был, который проводил операции на бирже,
другой поднимал сервер.. Всё зависит от пожеланий.
Слово рядового было выделено не просто так...
90% не поднимают сервера и не проводят операции на бирже. Это уже скорее редкий и специфический заказчик.
megrad написал:
Заказчик сам думает, что ему потратить - сколько линий закажет
столько и сделаю.
Интересно, где Вы таких грамотных заказчиков находите, которые самостоятельно нагрузки по группам распределяют?
Электрик ЦЦ написал:
Интересно, где Вы таких грамотных заказчиков находите, которые самостоятельно нагрузки по группам распределяют
Пишут список нагрузок и количество АВ, которые они согласны оплатить. если экономия и здравый смысл начинают конфликтовать - отказываюсь от данной работы.
Электрик ЦЦ написал:
Слово рядового было выделено не просто так...
Рядовой собственник с лексусом и квартирой от 120 квадратов? Хотя для двушки квартиры
набор стандартный:
1 СМ
2 ПММ
3 Водогрей
4,5 2 линии на кухню
6 ВП(если есть)
7 ДШ
8 кондей
9 ТП
10,11 2 АВ на освещение
12 Роз. БК
13 Роз. МК
14 Роз. медии
Много по Вашему?
Ну может ещё сигналка, аквастрож, полотенчик.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Flest написал:
в медии то же блоки импульсные, почти у всего 100-240
Не желаете ставить отдельные линии - даже убеждать не буду. Принцип -
лишь бы работало не для меня и в домашние электрики не нанимался.
Выполнил и забыл.
megrad,
на каждую розетку отдельную линию надо
и на звонок, и на домофон по отдельной.
и не забыть отдельную на каждую лампочку)
стаб ни роутеру ни компу не нужен,
а если ставить ибп то тогда линия нужна, а ее нет, вместо нее просто глупость - линия на роутер
megrad написал:
Не желаете ставить отдельные линии - даже убеждать не буду. Принцип -
лишь бы работало не для меня и в домашние электрики не нанимался.
Выполнил и забыл.
Список я привёл.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
Рядовой собственник с лексусом и квартирой от 120 квадратов?
Рядовой обыватель, это тот, для которого электричество берется из розетки, а лампочка горит от выключателя. Которому все эти УЗМ, автоматы и УЗО-шмузо, лес темный, шаманство и бесовщина. Максимум что он может, это розетки с выключателями выбрать. По принципу "красиво и не дорого". А Вы с ним количество АВ собираетесь обсуждать... Тут рулит только разумный минимум, ибо большинство заков голосуют рублем. А на Ваши технические изыски им глубоко пофигу, так как непонятно. И абсолютно без разницы, Лексус у него или Лада "Гранта"...
Здраствуйте. Прошу прощения что влажу в чужую тему. Но не хочется создавать аналогичную тему а вопрос срочного порядка. Посоветовали електриков, и как то у меня смутные сомнения в их квалификации. Наваляли общими усилиями распред щиток, поделили розетки на три групы и добавили узо. Автоматы освещения без узо. Правильно ли сложены номинали по току и по утечке 30ма?
Ввводной только 25больше не положено...
MaSeVi, на каждую комнату, кухню ванную,
Коридоры отдельная линия по розетках и по освещению, но освещение приходит на один автомат.
Кабеля 3 1.5 на свет, 3 2.5 на розетки. Щиток на 24(28) модулей двухрядный. Никаких сверхмощных приборов не планируется. Максимум это духовка на кухне. Бюджет неограниченный, но лишнего не хочется.
Дом из цеглы, потолок дранка. на гараж придет отдельная линия от щитка на улице
Ни бани, ни гаража, ни беседки, ни насоса, ни котла, ни кухни? Отдельно стоящий частный дом?
4 комнаты и условия во дворе. Без обид:какой заказчик - такие исполнители. Дом из
чего выполнен?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
MaSeVi, щит со счетчиком на улице от него идет сип в дом, и приходит к распределительному щитку на 24модуля фирмы hager. Может я нечетко и неполно высказываюсь, так извините...
Голова уже не варит, переживаю чтоб не пришлось перескладывать щит другим специалистам
MaSeVi,
Можете просто написать какая схема правильная если у меня вводной автомат на 25а, 5 отдельных линий на комнаты, коридор и кухню 1 линия на ванную комнату, линии на свет весь хочу посадить на один автомат, на освещение наружное другой автомат. И еще один автомат на канализационный насос у выгребной яме. Итого 7автоматов на 16а и 2 на 10А (правильно?). Нужно еще узо, только как правильней распределить по групам?