Здравствуйте!
Помогите пожалуйста понять что зачем в электрощитке.
Установлено
IEK ВД1-63 63А -- вход, далее:
ВА47-29 С40 -- на электроплиту
ВА47-29 С16 -- на две комнаты
АД12 С16 -- на коридор и кухню
ABB SH-201L С20 -- на стиральную машину
Что я не понимаю -- и на входе и на коридор и кухню стоят дифференциальные автоматы, в них, как я понимаю, функция УЗО? Зачем она дублируется? Надо ли было бы дублировать и на остальные нагрузки -- на комнаты, плиту, стиралку?
Если по комнатам очень грубо посчитав нагрузка 1000w одна + 500w другая нормально ли то, что они обе висят на С16 (кроме того, что, очевидно, отключать их было бы удобнее раздельно)?
Мощность для кухни и коридора -- пара роутеров, база телефона, штук десять лампочек или других аналогичных по мощности устройств, холодильник, микроволновка, термопот, мультиварка, тостер, простенький миникомпьютер.
Мне кажется или автомат и проводка (если она соответствует автомату) на коридор и кухню на пределе? Все одновременно, конечно, не работает, но...
alar73, выкладывайте фото своего щита, мы здесь не экстрасенсы.
alar73 написал:
Что я не понимаю -- и на входе и на коридор и кухню стоят дифференциальные автоматы, в них, как я понимаю, функция УЗО? Зачем она дублируется?
Ток утечки у них судя по всему разный, на вводе противопожарное УЗО 100-300мА, а групповые дифы на 30мА.
alar73 написал:
Что я не понимаю -- и на входе и на коридор и кухню стоят дифференциальные автоматы, в них, как я понимаю, функция УЗО? Зачем она дублируется? Надо ли было бы дублировать и на остальные нагрузки -- на комнаты, плиту, стиралку?
Если входной дифф на 100ма (0,1А) то да, на комнаты тоже ОБЯЗАНО быть УЗО 30ма
alar73 написал:
Если по комнатам очень грубо посчитав нагрузка 1000w одна + 500w другая нормально ли то, что они обе висят на С16 (кроме того, что, очевидно, отключать их было бы удобнее раздельно)?
А часто-ли Вам потребуется это отключать? И зачем? Если это реально часто нужно - то можете переделать электрику и поставить отдельные АВ. А застройщик делает минимально по нормативам на проектирование жилых домов.
alar73 написал:
Мощность для кухни и коридора -- пара роутеров, база телефона, штук десять лампочек или других аналогичных по мощности устройств, холодильник, микроволновка, термопот, мультиварка, тостер, простенький миникомпьютер.
Мне кажется или автомат и проводка (если она соответствует автомату) на коридор и кухню на пределе? Все одновременно, конечно, не работает, но...
В редком случае одновременного включения АВ защитит кабель. А по практике - так как не одновременно - проблем нет совсем
BV написал:
Если входной дифф на 100ма (0,1А) то да, на комнаты тоже ОБЯЗАНО быть УЗО 30ма
Да, на входном да 100ма, а на том что на кухню 30ма. Теперь понятно что так и надо.
На комнаты, стиралку и плиту УЗО нет кроме входного. А насколько оно актуально, например, на стиралку?
BV написал:
А часто-ли Вам потребуется это отключать? И зачем? Если это реально часто нужно - то можете переделать электрику и поставить отдельные АВ. А застройщик делает минимально по нормативам на проектирование жилых домов.
Нет, Вы правы, ради пары раз ремонта розетки или еще что-то смысла нет.
alar73 написал:
На комнаты, стиралку и плиту УЗО нет кроме входного. А насколько оно актуально, например, на стиралку?
Актуально. ОБЯЗАНО БЫТЬ по нормативам, ПУЭ например. Это явное нарушение застройщиком нормативных документов. Если есть время и нервы - можете его потрясти.
Кроме того это устройство без буковки S (селективный, с задержкой срабатывания) - гугл, если что... Это еще одно нарушение застройщика.
При утечке более 100ма будут одновременно вылетать и этот дифф и групповое УЗО.
BV написал:
Это явное нарушение застройщиком нормативных документов.
А может всё гораздо проще?... Монтажник перепутал автоматы. На кухне УЗО не обязательно, а на стиралку линия должна была идти от дифа... вот и всё.
Полагаю, всё делалось побюджетнее, без размаха... (хотя и не понятно... как АВВ к ИЭКам попал...)
alar73 написал:
очевидно, отключать их было бы удобнее раздельно
Для раздельного отключения должны быть проложены от щитка до нагрузки отдельные (для каждого потребителя свои) провода. У вас эти провода проложены? Электрику делают по проекту. Желаете что-то добавить - это уже за ваш счёт.
Кстати о птичках.
По вопросу обязательности установки УЗО S на вводе (из СП31-110)
Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал:
Кстати о птичках.
По вопросу обязательности установки УЗО S на вводе (из СП31-110)
Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
sergey_sav, Спасибо. Не знал.