Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6492238

BV написал:

atommmal написал:
Поднял на редукторе давление аж к 4 атм - чуть улучшилось но, это точно не то что нужно (если перевернуть лейку струей к потолку, то она поднимается аж на пол сантиметра).

А что будет, если снять лейку?

BV, уже в , дело не в лейке. Как видите, напор падает через несколько секунд работы.

BV написал:

atommmal написал:
К сожалению, проблему пока не получилось устранить. Засор с шланге обнаружить не удалось (попробовал все предложные методы) - все ок, да и нечему там крупному попадать, все новое, на входе стоит фильтр грубой чистки, который я недавно разбирал и он был также в нормальном состоянии (то есть качество воды терпимое).
Уже ума не приложу в чем проблема.
Поднял на редукторе давление аж к 4 атм - чуть улучшилось но, это точно не то что нужно (если перевернуть лейку струей к потолку, то она поднимается аж на пол сантиметра).

Позвоню сервисмэнам, может они что знают.

atommmal,
Какие-то три сосны.... Ну не знаю, как можно не найти проблему...

Накрутите шланг где-то на входе на 1/2 и пролейте в ведро или еще куда.
Если норма - ковыряйте клапан-дивертер смесителя.

Если все ОК, то может быть вот что - в клапане как-то поизносились проладки, и при работе на шланг (давление) он чуть подзакрывается...
но это в порядке бреда, тк тогда бы текло из носа смесителя.

Если снять клапан, открыть смеситель на полную, и заткнуть рукой нос - что будет?

BV, без клапана вода на ура выходит через открытое отверстие. На счет прокладок, смотрел - все новое, без следов какого либо износа (включая сам клапан).

atommmal написал:
Поднял на редукторе давление аж к 4 атм - чуть улучшилось но, это точно не то что нужно (если перевернуть лейку струей к потолку, то она поднимается аж на пол сантиметра).

А что будет, если снять лейку?

atommmal написал:
К сожалению, проблему пока не получилось устранить. Засор с шланге обнаружить не удалось (попробовал все предложные методы) - все ок, да и нечему там крупному попадать, все новое, на входе стоит фильтр грубой чистки, который я недавно разбирал и он был также в нормальном состоянии (то есть качество воды терпимое).
Уже ума не приложу в чем проблема.
Поднял на редукторе давление аж к 4 атм - чуть улучшилось но, это точно не то что нужно (если перевернуть лейку струей к потолку, то она поднимается аж на пол сантиметра).

Позвоню сервисмэнам, может они что знают.

atommmal,
Какие-то три сосны.... Ну не знаю, как можно не найти проблему...

Накрутите шланг где-то на входе на 1/2 и пролейте в ведро или еще куда.
Если норма - ковыряйте клапан-дивертер смесителя.

Если все ОК, то может быть вот что - в клапане как-то поизносились проладки, и при работе на шланг (давление) он чуть подзакрывается...
но это в порядке бреда, тк тогда бы текло из носа смесителя.

Если снять клапан, открыть смеситель на полную, и заткнуть рукой нос - что будет?

К сожалению, проблему пока не получилось устранить. Засор с шланге обнаружить не удалось (попробовал все предложные методы) - все ок, да и нечему там крупному попадать, все новое, на входе стоит фильтр грубой чистки, который я недавно разбирал и он был также в нормальном состоянии (то есть качество воды терпимое).
Уже ума не приложу в чем проблема.
Поднял на редукторе давление аж к 4 атм - чуть улучшилось но, это точно не то что нужно (если перевернуть лейку струей к потолку, то она поднимается аж на пол сантиметра).

Позвоню сервисмэнам, может они что знают.

atommmal написал:
Возможно сталкивались?

Никогда...
Эти шланги - почти не убиваемы.

atommmal написал:
Такое впечатление, что в шланге образуется какая-то воздушная пробка.

Мог расслоится (но такого никогда не встречал).
Мог крупный мусор на выходе застрять, или резиновая прокладка провалиться внутрь - это скорее.
Проверьте проволокой, пихая с двух концов - где затор...
Попробуйте временно включить задом наперед и дать напор на максимум...
И да, место засора можете понять включив шланг под напор - и сдавливая пальцами - после затора - будет мягче...

ser6672, BV, спасибо за рекомендации. Разобрал и снял клапан, чистить там было нечего, он в идеальном состоянии и без засоров. Немного промыл, поставил обратно, проблема никуда не делась.

Теперь почти уверен, что проблема в шланге, так как без него напор через переключатель вполне нормальный, подключаю шланг - пару секунд нормально - потом падает. Продул шланг в обе стороны с большим усилием, поставил обратно - первые секунды сильный напор, потом опять.
Такое впечатление, что в шланге образуется какая-то воздушная пробка.

Шланг стандартный, гладкий, шел вместе с лейкой.

Возможно сталкивались?

грязь, или с прокладками что-то

Внизу, во внутрь клапана вставляете шлицевую отвёртку и выкручиваете верхнюю кнопку, потом снизу рожковым ключём откручиваете сам клапан, крутить по часовой стрелке, если смотреть сверху.

BV, Подскажите, пожалуйста, еще раз по разборке. Сделал фото. Получается сначала снизу я выкручиваю отверткой кнопку, а потом ключом (так как такого большого шестигранника не имею) нижнюю "втулку", в какую сторону ее крутить?

И вот еще , как видите, давление сначала нормальное, но через 10 секунд сильно падает. При этом давление в кране смесителя остается нормальным, проблема именно в выходе на лейку.

atommmal написал:
только не знаю как его разобрать.

У этой фирмы - нормальный сервис.
Звоните, приглашайте ....
Надо выкрутить переключатель - может туда что попало, или...
Сами будет разбирать - сломать можете.

Разбирается не особо сложно.
Сделаете фото снизу - поймете.
Снимается кнопка - внутрь снизу засовывается отвертка минус.
Далее - или аз внешние лыски, или у пластиковой резьбы есть внутренний шестигранник.
Но если прикипело - крутить осторожно. Не идет - пусть лучше сервисмен ломает

Нет, не в ней дело, разбирал, убирал, эффекту - 0. Что-то именно с выходом на лейку со смесителя, только не знаю как его разобрать.

Снимите лейку с шланга - внутри должен быть ограничитель потока (европа помешана на экономии воды) - пластиковая вставная штучка. Она могла засориться.
Я их обычно убираю.
Примерно такая

Здравствуйте.

Прошу помочь с решением проблемы с напором из лейки. Установлены смеситель Hansgrohe Metris 31480000 и душевая лейка к нему Hansgrohe Croma Select. Оба в использовании небольшой срок, порядка полугода.
В душевой лейке изначально напор был конечно "не супер", но вполне себе сносный. Последнюю неделю напор сильно упал (при горячей воде существенней, при холодной - в меньшей степени). Какой напор сейчас . При этом, как видно, вода из крана в смесителе идет с нормальным напором.

Снял шланг, открыл воду напрямую из смесителя при удержании переключателя на душ - вода идет так, как-будто плюется - струя идет не ровно, а разбрызгивается конусом. Подозреваю, что проблема может быть в этом месте соединения шланга с краном. Там что-то вроде втулки из черного пластика, попробовал ее открутить сантехническим ключом, но не понял в какую сторону крутить и к тому же она кажется очень хлипкой, как бы не сломать ее так как на 100% не уверен куда крутить.

Может кто сталкивался с данной проблемой и поможет советом?

Благодарю!