Начались морозы ниже -10 и ПВУ Lossnay 25RVX начал уходить в разморозку на 10 мин в час примерно, при этом тянет от соседей из вытяжки неприятные запахи
Я начал читать темы про предварительный нагреватель и его регулировку. Получается, что мне хватит 2,2 кВт () чтобы догревать воздух до -8.
Изучил пока Regin Pulser (чем он от Systemair Pulser отличается?) и Термодат ().
1) Пока у меня получается, что Pulser с датчиком в Москве дешевле и отзывы про него хорошие, но наткнулся в к нему, что окружающая температура должна быть 0..30, а у меня на лоджии как на улице.
Кто-нибудь эксплуатировал его на морозе?
2) Если рассматривать Термодат, то пока непонятно какой выбрать с каким силовым блоком и датчиком. Возможно подойдёт такой набор:
регулятор
силовой блок . Но он тоже на температуру окружающей среды: 0…+50 °С
датчик?
Кто-нибудь пользовался такой моделью регулятора?
3) Какие ещё варианты регулятора можете посоветовать?
Исследователь_пву написал:
.... Изучил пока Regin Pulser (чем он от Systemair Pulser отличается?) и Термодат (тема про него). ....
Любой какой ни найдете терморегулятор подойдет. Разница у них только одна - принцип работы и дельтаТ которую они поддерживают.
Самые распространенные это Regin Pulser. Только датчик к нему надо выбирать тот который должен стоять при той компоновке что будете делать.
В Вашем случае, если калорифер будет "ДО" установки то и датчик должен быть TG-K300 или TG-K310, в зависимости от температур в Вашем регионе.
Так же выбирается терморегулятор и для любого другого производителя.
Этот самый распространенный и вполне рабочий. Ни разу не подводил.
Исследователь_пву написал:
что окружающая температура должна быть 0..30, а у меня на лоджии как на улице.
Так его можно поставить в помещении а кабель вывести на балкон. К этому, можно использовать вариант Pulser-а "на DIN-рейку". И такие есть.
Единственный недостаток, если ставить его в комнату где будут постоянно люди то контактор нужно будет брать "тихий" типа ESB от АВВ и ему подобные. Они тихо включаются в сравнении в другими типами. Но это будет происходить редко и можно этим почти пренебречь.
Ким, Проблема как раз с выводом кабеля на балкон. Железобетонная стена 70 см и в ней уже делал 1 дырку для электрокабеля наружу для питания ПВУ. 2 раза попадал в арматуру, только на 3-й раз удалось просверлить. Поэтому и думаю как всё на балконе разместить.
Gepard написал:
Хм... а я взял на DIN-рейку Pulser-D. Смотрю его инструкцию - есть температура хранения от -40 градусов, а вот температуру эксплуатации не нашёл.
Вот он тоже есть и там пишут Ambient temperature 0...40 °C°C
Gepard написал:
p.s.: установка уже год как смонтирована )) Осталось вот нагреватель подключить и датчик CO2. Надеюсь, в праздники въедем и запустим уже её.
Исследователь_пву написал:
А датчик CO2 какой планируете поставить?
Куда уж без датчика СО2
Каким образом Вы его собираетесь ставить если отверстие в стене тяжело сделать ??? Датчик то в помещении должен быть. А если так то проще сделать отверстие под терморегулятор и уже в помещении подключить "незаменимый" ничем датчик
Ким написал:
А что "САМ" Pulser включать будет ???
Схему посмотрите. Пока не будет запущен вентилятор и не будет протока воздуха Pulser не должен быть включен
Аааа. Я думал, Pulser будет всегда работать и контролировать температуру на датчике. Думал, что он будет работать независимо от Lossnay, защита у калорифера двойная от перегрева есть. А выходит, тут вернее, чтоб Lossnay разрешал на Pulser подавать питание, да?
Исследователь_пву написал:
А датчик CO2 какой планируете поставить?
Куда уж без датчика СО2
Каким образом Вы его собираетесь ставить если отверстие в стене тяжело сделать ??? Датчик то в помещении должен быть. А если так то проще сделать отверстие под терморегулятор и уже в помещении подключить "незаменимый" ничем датчик
А для датчика не силовой провод ведь нужен, вот я и протянул для него провод шввп 2х0,75 по пластиковой выпускной трубе (снаружи) вместе с таким же проводом для пульта ПВУ.
Исследователь_пву написал:
при этом тянет от соседей из вытяжки неприятные запахи
Кстати, а тут, может, заглушить вовсе эти каналы?
Не стоит, из туалета запахи туда улетают понемногу (я в туалет вытяжку от пву не заводил), в окнах есть приточные клапана и щелей немного. Когда на улице тепло, то вообще делаю приток на 1 ступень больше вытяжки и туда много идёт.
Хоть додумались не жестко делать температуру включения калорифера. На "старых" моделях было так.
Получается что на этих машинках уже можно выбрать эту температуру.
А какая разница? Ведь это просто сигнал на включение Пульсера, а формально - это он уже следит за температурой и поддерживает нужную. То есть особой пользы возможность регулирования температуры срабатывания на Лосснее (да и пределы регулировки небольшие) не несёт.
А разница в том что температура при которой срабатывал термостат была на границе возможной работы установки.
А сейчас можно выставить так как самому надо.
И пользу - несет .... Вспомните про инерционность работы калорифера и поймете.
Подключил наконец Pulser (пришлось сверлить раму балконной двери). Контакты для подключения у него очень странные, провод сечением 2,5 мм засовывал плоскогубцами. Датчик использовал TG-K300 (от -30 до +30 градусов). Контактор поставил - самый дешёвый из abb и legrand.
Схема подключения получилась такая (немного кривая из-за двойного автомата для ПВУ, но шины для 0 в этом щитке на 4 автомата нет):
При такой схеме могу весной автоматом на 16 ампер выключать подогрев совсем, а зимой обратно включать.
Исследователь_пву написал:
Контакты для подключения у него очень странные, провод сечением 2,5 мм засовывал плоскогубцами.
Все намного проще.
Надо было шилом сверху в клеммнике придавить пластиной и без всякого напряга вставить провод. А пассатижами Вы можете согнуть прижимную пластину и провод будет болтаться в клеммнике. А это нагрев и выход из строя устройства.
Сейчас лучше попробуйте насколько плотно держится провод в клеммнике. Если болтается то надо что-то делать. Это последствия применения "сапатижей"
Все намного проще.
Надо было шилом сверху в клеммнике придавить пластиной и без всякого напряга вставить провод. А пассатижами Вы можете согнуть прижимную пластину и провод будет болтаться в клеммнике. А это нагрев и выход из строя устройства.
Сейчас лучше попробуйте насколько плотно держится провод в клеммнике. Если болтается то надо что-то делать. Это последствия применения "сапатижей"
Про нажатие шилом не подумал (место установки под потолком - не видно куда шило вставлять), провода подёргал - не болтаются. В след. раз с шилом буду вставлять, спасибо!
У Pulser нашёлся небольшой недостаток.
Выставляю температуру включения около -8 градусов.
При температуре -8...-12 он работает хорошо.
При температуре -14..-15 он включается примерно на 12 секунд и греется нагреватель. Затем за следующие 48 (так как цикл у него 60 секунд) секунд нагреватель остывает до температуры ниже -10 градусов и ПВУ вываливает ошибку.
Приходится ставить температуру включения Pulser более тёплую около -6 градусов, т.е. тратить лишнее электричество (в квартире и так тепло).
Ким написал:
Цикл не зависит от температуры. Что-то у Вас не так. Что-то Вы упускаете.
По инструкции цикл всегда длится ровно 60 секунд.
Время выдачи напряжения на подогреватель зависит крутилки на пульсере и мощности нагревателя (мощность у нас постоянная).
Я предполагаю, что пульсер работает следующим образом:
включаем питание
пульсер меряет температуру на внешнем датчике
пульсер сравнивает установку температуры на крутилке и показание датчика
если на датчике температура ниже крутилки пульсер подает напряжение на нагреватель
как только температура на внешнем датчике достигнет температуры установленной крутилкой (или крутилка + дельта) он выключает подачу напряжения
нагреватель начинает остывать
в начале следующего цикла всё повторяется
Видимо в моём случае c крутилкой на -8 нагреватель успевает остыть до -10 к началу следующего цикла когда на улице -14, а если я ставлю крутилку на -6, то не успевает и всё работает.
Опыт повторял 2 раза.
Легкий написал:
А на пульсере на крутилке есть шкала ниже 0 ?
Нет. 0-30 град.С. стандартная шкала.
Датчики разные, с разными температурными промежутками. Поэтому и делается перерасчет.
См. зависимость сопротивления датчика от температуры. А из-за наклона графика может и быть небольшая неточность срабатывания.
Хотя, насколько помню, в паспорте написано что точность работы +- 1К
Это мое мнение и его не навязываю