02.04.2019 в 00:02:48

boton,
Вы форум вообще уважаете ? Второй раз уже, плашмя, ваша табличка.

dokar, В смысле плашмя - как в щите стоит так и на картинке

0
boton
boton
Новичок

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

02.04.2019 в 00:05:05

dokar написал: древнее леграндовское УЗО механическое типа АС 30мА на 63А (осталось от прошлого жильца- не выбрасывать же его boton, Да,да - пусть будет венцом творения. С таким-то номиналом. А главное без заветной буковки (S) )))

dokar, Согласен это правильное замечание - будет глючить заменю, или просто исключу оно в принципе там не особо и надо .

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

02.04.2019 в 00:12:50

dokar написал:

boton написал: Вопрос по распредблоку снимаю -можно на дин рейку поставить по колодке

boton,
Вы форум вообще уважаете ? Второй раз уже, плашмя, ваша табличка.

dokar, Навались, Братва!!!!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

02.04.2019 в 09:37:35

щит надо было прагму от Шнайдера брать там не было бы таких извращений с нулями - все предусмотрено

если уж нет штатного места - то собирать на клеммах, можно двух-трех-этажных, соединять штатными перемычками всяко надежней и эстетичней и грамотней в плане органайзинга, чем эти страшные нулевые шинки, которые кабель вертит как хочет (в т.ч. леграндовские) и которые годятся разве что для времянки

узо не лестнице селективное конечно нужно

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.04.2019 в 10:10:20

boton, аквастрож, индикацию напряжения в квартире планируете? Чем обосновано такое количество АВ на освещение?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5751

02.04.2019 в 11:35:15

boton написал: Сам щит Legrand Practibox3 в нишу на 54 модуля

boton написал: Так как щит внутри очень тесный

Не видели Вы реально тесных щитов.

boton написал: Покритикуйте разводку по группам

boton написал: Коментарии "а че так много, я я бы собрал на 2-3 меньшем кол-ве автоматов и т.д." абсолютно не уместны

Какую критику Вы хотите услышать? Восторги и одобрения по поводу отдельных линий на каждую розетку?

boton написал: Присмотрел Распределительный блок от PHOENIX CONTACT - PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY - 3273110

Вы его характеристики смотрели?

0
boton
boton
Новичок

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

02.04.2019 в 11:46:37

СтранникXXI, да по тех докам у блока до 24А на отвод и до 57А на общий ввод. По сути хотелось бы услышать критику по балансировке групп. Может есть смысл какие-то линии переставить между группами. Чтобы нагрузка была равномернее.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

02.04.2019 в 12:51:51

boton написал: Может есть смысл какие-то линии переставить между группами

Имеет. Одни группы света чего стоят...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

02.04.2019 в 12:53:13

да, кстати, что это за духовка с 25-амперным потреблением ссылку на такую в студию!

зы 16 на эту линию

0
boton
boton
Новичок

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

02.04.2019 в 13:20:03

Духовка бошевская у нее мощность 3.4кВт по паспорту. Я на нее от жадности проложил кабель 3х4.0 А потом автомат 25 от сечения поставил. Наверное вы правы 16 можно поставить, правильнее от потребителя, а не кабеля. А вот варочная панель там 7.2кВТ там 32 А ровно. Кабель там у меня 3х6

0
boton
boton
Новичок

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

02.04.2019 в 13:22:08

А что не так с группами света ? Там штатное потребление макс 500 ватт на группу если не меньше. Я их просто ровно раскидал и всн

0