Возникла проблема при установке полотенцесушителя. При включении воды полотенцесушитель нагревается и полностью и после остывает в течение 10 минут. Проблема возможно связана с низким давлением ГВС в системе, которое составе 2 бар. В связи с этим вода фактически не доходит до верхней точки ПС.Что можно придумать с этой диковинкой?Байпас между кранами стояка имеется и скрыт за утеплителем. Высота полотенцесушителя 840, подключение боковое. Нижний подвод подключен с уклоном в сторону стояка. Труба 32. Возможно также проблема с тем,что после американки стоит эксцентрик 3/4 на 1/2, поскольку уголок для подключения полотенцесушителя 1/2. Кто сталкивался с такой проблемой? неужто поможет только насос ?
Даже если вы заузите байпас так, чтобы в пс пошла циркуляция, он у вас завоздушится. Все что выше верхнего тройника на стояке заполнится воздухом. Мертвая схема.
Skritek, если не заморачиваться с выводами стояка, то лучше чем соединить напрямую металлопластом с минимальной длиной и минимальными изгибами не придумать. Запустится - хорошо. Не запустится - или насос городить, или переделывать выводы или ставить электро.
cineman, если бы была возможность автору накрученного переварить,я бы не открывал тему на форуме, поэтому здесь я спрашиваю возможные варианты решения возникшей проблемы
Skritek, кран в ПС при такой корявой схеме подключения - бесполезный, потому что находится не там где надо. Никаким уклоном этот косяк не исправить!
Вот давно рисовал:
Skritek, кран маевского должен быть в самой верхней точке, на рисунке её легко определить. Это либо сам уголок для подключения воды к ПС (в некоторых ПС эти уголки со встроенным краном), либо тройник с маевским на горизонтальной верхней части подводящей трубы.
Skritek написал: cineman, если бы была возможность автору накрученного переварить,я бы не открывал тему на форуме, поэтому здесь я спрашиваю возможные варианты решения возникшей проблемы
Skritek, обычно у автора есть возможность исправить. Помешать могут недополученные деньги.
cineman, помешать могут не деньги,а глупые советы по поиску тех,кому это надо переделывать, а не как.Если нет конкретных ответов на вопросы,то уж лучше не отвечайте
Ну вот на скорую руку добавил тройник с краном Маевского,трубы чутка отодвинул и встало идеально. Даже с низким давлением и поворотами температура стабильно высокая.Цена вопроса 150 рублей и не нужно ни стояк переваривать,ни трубы.Будет настроение - трубы по аккуратнее переварю)
Skritek написал:
Ну вот на скорую руку добавил тройник с краном Маевского
Проблему периодического самозавоздушивания это все равно не отменяет. Или самому ручками стравливать иногда воздух, когда ПС начнет остывать, или поставить автоматический клапан и воронку под него с выводом в канализацию на случай протечки.
Мишутк, отменяет. В нормальную систему воздух массово не попадает, а потенциально возможные мелкие пузырьки прекрасно самоуничтожаются, растворяясь в воде. После слива стояков придётся спускать.