Есть схема из 4-х щитков для 3-х фазной линии 15 кВт. Схема заземления будет TN-C-S.
Щиток 1 - (уже приобретен и установлен на временном столбе, вводной автомат на 32А и счетчик опломбированы) будет установлен на внешней стене гаража. Щиток 2 - будет установлен в гараже прямо напротив щитка 1, только с внутренней стороны. Щиток 3 - сейчас времянка, в будущем мастерская/летняя кухня - приборы в нем актуальны только на время строительства дома. Щиток 4 - щиток дома, который сейчас строится, заведен под крышу.
Кроме того в гараже будет установлен однофазный генератор на 3 кВт с ручным запуском. К нему в доме подключена 1-я (красная) фаза. В случае если придется им воспользоваться, в сеть не будут включаться бойлеры и стиральная машина.
Свободного места в 1-ом щитке нет, по этой причине планирую селективное УЗО разместить в щитке 2, расстояние между которыми = 40 см.
На схеме все автоматы ламп освещения на 6 А, но я их заменил на 10 А, чтобы не выбивало из-за пусковых токов светодиодных ламп.
Хотелось бы узнать мнение знатоков о схеме, а так же получить ответы на некоторые вопросы.
1.Каким должен быть ток селективного УЗО - 100 мА или 300 мА ?
2.Рубильник генератора, а также автоматы (на схеме пронумерованы) 3 (щ.1), 8, 9, 20 (щ.2), 22 (щ.3) и 159 (щ.4) - должны быть 4Р или можно использовать 3Р ? (с 3Р монтаж проще, а сами автоматы значительно дешевле).