Один раз на объекте работал, там ещё товарищи из солнечного Узбекистана трудились (заказчик отдал им всё кроме электрики). Приехал мастер собирать душевую кабину, собрал, только вода из поддона вообще не уходит
Он им говорит -"ребята, у Вас тут косяк"
А ему в ответ -"ну ту же специалист? Придумай как сделать!"
Это бы первый раз когда я сжёг кабелерез, куснув кабель под напряжением
Ответ приводить не буду, ибо забанят.
pho1enix, Все группы, без исключения, под УЗО. Под духовой шкаф автомат 16А и кабель 2,5 кв.мм. Теплый пол под автоматы 10А и кабель 1,5 кв.мм.
Наверняка обе комнаты выходят в коридор, поэтому если их автомат отрубится, там будет темень кромешная. Поэтому я бы свет коридора под другу группу поставил, чтобы хоть какая-то подсветка осталась.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
Наверняка обе комнаты выходят в коридор, поэтому если их автомат отрубится, там будет темень кромешная. Поэтому я бы свет коридора под другу группу поставил, чтобы хоть какая-то подсветка осталась.
Эти ситуации встречаются настолько редко, но им почему-то уделяется столь много внимания, будто это происходит раз в неделю
Миллионы квартир живут с единственным автоматом на свет и не тужат.
Но замечание верное, если уж делать электрику получше чем три автомата на все. Только я бы коридор обьединил с одной из комнат.
MaSeVi написал:
Наверняка обе комнаты выходят в коридор, поэтому если их автомат отрубится, там будет темень кромешная. Поэтому я бы свет коридора под другу группу поставил, чтобы хоть какая-то подсветка осталась.
Эти ситуации встречаются настолько редко, но им почему-то уделяется столь много внимания, будто это происходит раз в неделю
Миллионы квартир живут с единственным автоматом на свет и не тужат.
Но замечание верное, если уж делать электрику получше чем три автомата на все. Только я бы коридор обьединил с одной из комнат.
ну как можно-то?) Номинальный ток УЗО "завышен"))). Там же 25А "хватит" или кто-то в воздухе переобувается). Или всё-таки решили на "ступень" выше и больше не спорить?)
ну как можно-то?) Номинальный ток УЗО "завышен"))). Там же 25А "хватит" или кто-то в воздухе переобувается). Или всё-таки решили на "ступень" выше и больше не спорить?)
dokar, что-то вы не то курите, раз такое пишите)
Уж уточняйте тогда , что схема правильная для такого-то производителя))) и почему)))
Неделю схема висит и тут выясняется, что она не для всех производителей правильная).
dokar, ну а причем тут было про мерещится и кто просил вас влазить, снова комментируя меня только? Поговорите лучше со своими друзьями и перестаньте заниматься троллингом).
Так если я правильно понял - вы тут второй, кто говорит, что схема правильная). То есть надо номинал УЗО завышать на "ступень"?) Вопрос закрыт?)
SB3 написал: dokar, ну а причем тут было про мерещится и кто просил вас влазить, снова комментируя меня только? Поговорите лучше со своими друзьями и перестаньте заниматься троллингом).
Так если я правильно понял - вы тут второй, кто говорит, что схема правильная). То есть надо номинал УЗО завышать на "ступень"?) Вопрос закрыт?)
SB3, здесь, вообще-то, форум, и каждый имеет право высказываться по текущим вопросам тогда, когда сочтёт нужным, не спрашивая ни у кого разрешения.
По сути. Как уже было сказано, эта схема правильная и подходит для любого производителя. И только. Все остальное - Ваши домыслы. Или Вам захотелось похоливарить?
pho1enix написал:
3 розетки имеется в виду блок 3х4.
3 блока по 4 розетки?
pho1enix написал:
В итоге получилась такая схема. Покритикуйте плиз.
pho1enix,
Схема не соответствует современным нормам безопасности - узо/дифф по сути нет.
Есть ошибки в сечениях проводников и выбору автоматов.
Не указано - какая защита в общем щите.
Товарищи электрики добрый день! Настал день закупок, все покупаю АВВ, но хоть убей не вижу УЗО 25А/10Ма производства этих славных товарищей. Мож кто ткнет ссылкой? Заранее гран мерси!
Или принципиальной разницы не имеет и для ванной , как и для всех комнат можно использовать такие УЗО?