Есть несколько вариантов подключения, какой лучше использовать ? На даче уже есть выход под рабочей частью 3 фазы однопроволочного провода 6кв. Что будет предпочтительнее, одну фазу или 2 задействать ибо смотрю тут только вариант с двумя или одной. Там пока только провода торчат. Что лучше запаять(я стороник пайки ибо это надёжно и хорошая площадь контакта) или купить какую то спец коробку в которой скрутить провода, и какую ? В обшем паять умею, как отличить фазу от ноля понимаю, что есть нагрузка тоже понимаю, но не электрик. Схема во вложении. Спасибо
[URL=]
yellosax написал:
megrad
Простите не понял разрешённая мощность, варочной ?
Дома.
Rumato,
16кв. А забыл там ещё духовочный шкаф, я так понимаю его тоже можно посадить на эту же линию. Клеммная коробка и провод выдержит ? Вводной провод Нум.
yellosax написал:
Простите не понял разрешённая мощность,
На дом\квартиру.
megrad, 16кв. Планирую посадить на NYM 6кв 3 фазы и варочную индукцию и духовку 2.7кв Коробки Schneider Electric 40А (KLK-5S) на 5 выходов я так понял должно хватить ?
yellosax написал:
Что будет предпочтительнее, одну фазу или 2 задействать ибо смотрю тут только вариант с двумя или одной.
НУЖНО 2!
МГСН 2.01-99
7.3.13. При трехфазных вводах в квартиры и одноквартирные жилые дома (коттеджи) следует, как правило, однофазную нагрузку, состоящую из нескольких нагревательных элементов (конфорки электроплит, нагревательные элементы электроводонагревателей и т. п.) подключать по трехфазной схеме.
Возможность подключения бытового электроприбора по трехфазной схеме должна быть предусмотрена в конструкции прибора заводом-изготовителем.
.
yellosax написал:
Что лучше запаять(я стороник пайки ибо это надёжно и хорошая площадь контакта) или купить какую то спец коробку в которой скрутить провода, и какую ?
ЛУЧШЕ паять!
.
yellosax написал:
А забыл там ещё духовочный шкаф, я так понимаю его тоже можно посадить на эту же линию.
НЕЛЬЗЯ!
ПУЭ-7 Россия
7.1.36. … Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. …
yellosax написал:
Что будет предпочтительнее, одну фазу или 2 задействать ибо смотрю тут только вариант с двумя или одной.
НУЖНО 2!
МГСН 2.01-99
7.3.13. При трехфазных вводах в квартиры и одноквартирные жилые дома (коттеджи) следует, как правило, однофазную нагрузку, состоящую из нескольких нагревательных элементов (конфорки электроплит, нагревательные элементы электроводонагревателей и т. п.) подключать по трехфазной схеме.
Возможность подключения бытового электроприбора по трехфазной схеме должна быть предусмотрена в конструкции прибора заводом-изготовителем.
.
yellosax написал:
Что лучше запаять(я стороник пайки ибо это надёжно и хорошая площадь контакта) или купить какую то спец коробку в которой скрутить провода, и какую ?
ЛУЧШЕ паять!
.
yellosax написал:
А забыл там ещё духовочный шкаф, я так понимаю его тоже можно посадить на эту же линию.
НЕЛЬЗЯ!
ПУЭ-7 Россия
7.1.36. … Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. …
Посититель,
Я ещё раз гляну, вроде товарищь пишет что электрики сделали две разные ветки на ДШ и на варочнную. Так что долно быть по норме. А вот на счёт пайки, я мало видел чтоб паяли, всё в основеном скручивают или применяют клеммы VARGO, хотя сам сторонник пайки. Я как то покупал клеммы VARGO до сих пор валяются дома, очень они мне показались не надёжными, нет в нём жёсткой фиксации, провод спокойно в нём прокручивается. Я себе представляю этот контакт одной точкой и мне не по себе сразу. Может это паранойа, просто у друзей месяц назад сгорел дом деревянный. Я хоть и не электник, но у меня правило, электрика это наука о контактах, чем они надёжнее тем стабильнее система.
ПУЭ-7 Россия
7.1.36. … Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. …
Вот только как быть с зависимыми ДШ? Так что yellosax, подключайте у Вас не несколько
групповых линий, а одна. Потребители разные.
yellosax написал:
Я как то покупал клеммы VARGO до сих пор валяются дома, очень они мне показались не надёжными, нет в нём жёсткой фиксации, провод спокойно в нём прокручивается. Я себе представляю этот контакт одной точкой и мне не по себе сразу.
Надёжный контакт это хорошо прожатый контакт - скрутили ( длина скрутки не менее 5-7 см) ...
и начинаются варианты: лудить, обжать (это не обслуживаемые соединения), надеть сжим кабельный или сжим концевой , можно просто взять клемму под нужное сечение ( с одной стороны удобно - всегда можно разобрать, но всё винтовое надо раз в год протягивать, плюс габариты).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.