7Sander
7Sander
Новичок

Регистрация: 03.02.2019

Солнечногорск

Сообщений: 16

02.07.2019 в 15:38:41

Vadim 161, почему не нужно противопожарное УЗО в квартире? Если поставлю в щитке украдут!

0
7Sander
7Sander
Новичок

Регистрация: 03.02.2019

Солнечногорск

Сообщений: 16

02.07.2019 в 15:40:30

Вводной автомат сознательно продублирован из-за низкого качества вводного автомата в щитке в коридоре

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.07.2019 в 15:43:29

7Sander написал: почему не нужно противопожарное УЗО в квартире? Если поставлю в щитке украдут!

Пот тому что толку мало. В этажном щите оно будет еще и весь ваш вводной кабель защищать. Украдут ? Да кому оно нужно, сейчас не 90е. Поставьте туда селективное ИЭК 63А 100мА, или Астро-УЗО.

0

Грубый, но справедливый

7Sander
7Sander
Новичок

Регистрация: 03.02.2019

Солнечногорск

Сообщений: 16

02.07.2019 в 15:46:37

Vadim 161, ну если у вас 7 тыс. рублей лишние то конечно. ИЭК я не доверяю

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21218

02.07.2019 в 15:48:47

7Sander написал: ИЭК я не доверяю

Пффф-ф-ф-ф-ф 😏

0
7Sander
7Sander
Новичок

Регистрация: 03.02.2019

Солнечногорск

Сообщений: 16

02.07.2019 в 15:50:25

Radio написал:

7Sander написал: ИЭК я не доверяю

Пффф-ф-ф-ф-ф 😏

Radio, скупой платит дважды

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21218

02.07.2019 в 15:52:37

7Sander, скажите, а вот эти буковки С и В над автоматами означают, наверное, втх? По какому принципу расставляли? Случайным образом?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21218

02.07.2019 в 15:54:16

7Sander написал: скупой платит дважды

Так то скупой. Скупым быть нехорошо :nо:

Но еще есть разумные люди, вооруженные реальными знаниями. Благодаря чему им не приходится выкидывать бешеные деньги на воздух.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

02.07.2019 в 15:54:18

7Sander, УЗО 2 можно было бы смело убрать. А почему у Вас автоматы где-то С, где-то В? В чем логика?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.07.2019 в 15:56:02

7Sander, а абб которые с завода выглядит хуже подделки вы доверяете ?

0

Грубый, но справедливый

7Sander
7Sander
Новичок

Регистрация: 03.02.2019

Солнечногорск

Сообщений: 16

02.07.2019 в 15:56:36

MaSeVi написал: 7Sander, УЗО 2 можно было бы смело убрать. А почему у Вас автоматы где-то С, где-то В? В чем логика?

MaSeVi, https://www.youtube.com/watch?v=JrClDJb8WTM там все ответы с 4:45 мин.