Надо поставить трубы на ЦО. Все Отопление сделано на чёрном металле.
Купил трубу ВГП в Сантехкомплект ду 20 (3/4).
Написали на ценнике что по госту и толщина стенки 2,8 мм производства ВМЗ.
Штангенциркуль с собой не брал.
Дома выяснилось, что наружный диаметр трубы 27 мм, а внутренний - 22 мм.
То есть толщина стенки всего 2.5 мм, хотя на ценнике написано, что труба именно стандартная.
На трубе нет коррозии (на всех других в магазине она была) и она поразительно похожа на трубу из Леруа.
Теперь думаю можно ли ставить такую ВГП трубу на Отопление или ее лучше вернуть/выбросить и искать другую (вряд ли удастся найти бесшовную)
Wolkusha, лучше выбросить, 2,5 мм - легкая труба, не годится для нарезки резьбы
Для резьбовых соединений стальных труб следует применять цилиндрическую трубную резьбу, выполняемую по ГОСТ 6357-81(класс точности В) накаткой на легких трубах и нарезкой - на обыкновенных и усиленных
Да, и при гибке трубогибом также могут быть проблемы с ней
Труба резаная, поэтому в магазине трудно увидеть из-за облоя от резки.
Дома снял облой и измерил диаметр. Так же измерил с другого конца трубы и нашёл не резаный конец - везде одно и то же. Внутрянка 22 мм, толщина 2.5 на острой части губки или 2.6 на широкой части губки (на штангеле губки не цилиндрические, а прямоугольные). Придётся сдавать.
А в магазине из-за облоя и не измерить
Скорее это их обманули. Поставщик подсунул неликвид. Сдавайте трубу обратно.
В магазинах редко есть нормальные специалисты. Мне однажды в "Метизах" пытались продать вместо нержавейки обычную стальную трубу. Пришлось им "на пальцах" объяснять, чем она отличается.
А трубу kofulso на горизонтальные отводы ЦО вместо обычной ВГП лучше не ставить?
Есть около 5 метров такой трубы ду20. Но в сети ходят настолько противоречивые отзывы (в т.ч. про коррозию, что уже не хочется ее на горизонталь ставить...
И ещё вопрос: труба ВГП продаётся со склада со следами коррозии как снаружи, так и изнутри. Снаружи это удаляется нормально, а вот изнутри можно же ничего не делать? По идее каждый год система должна промываться...
Wolkusha написал:
А трубу kofulso на горизонтальные отводы ЦО вместо обычной ВГП лучше не ставить?
Есть около 5 метров такой трубы ду20. Но в сети ходят настолько противоречивые отзывы (в т.ч. про коррозию, что уже не хочется ее на горизонталь ставить...
Wolkusha, у меня Kofulso 20 мм горизонтальная боковая подводка к чугунным радиаторам 3/4 фитинги работает отлично на центральном отоплении. Однотрубная система.
Никакой коррозии нет больше 10 лет.
Ок, принял к сведению.
Один минус - на кафулсу нет тройников почему-то, только под заказ. Не очень хочется собирать на чугун-латуни.
А водичка не сильно шумит по гофре?
Это шум в тупых головах у тех, кто не использовал нержавейку.
Как может шуметь короткая труба-подводка с внутренним сечением 20мм??? Да еще и с термоклапаном, у которого kvs около 3 литров в минуту в полностью открытом состоянии,которого почти никогда не бывает? (В случае с радиаторами)
И подводка к унитазу 15 не шумит. И водопроводные 15 не шумят.
Не сильно шумит даже длинная 1 метр тонюсенькая подводка к кухонному крану м10 у родственников.
Иван И., а длинная трехметровая подводка сечением 20 мм не будет шуметь?
И нет ли у неё «микрофонного эффекта»? Т.е. гибкая, жесткая труба может собирать звук из помещения и передавать его по всей системе цо (по крайней мере в биметаллический радиатор можно говорить и наслаждаться тем, как он тебе отзывается даже на тихие звуки