Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.10.2019 Астрахань Сообщений: 3
#6704974

Здравствуйте!

Собираю щиток в двухкомнатной квартире (70м2). Прошу проверить и подсказать, что делаю не так.

На лестничной клетке стоит счетчик и рубильник на 63А, в квартире от застройщика стоит вводной автомат на 50А. В УК сказали что ввод в квартиру 50А.
Из потребителей на кухне: варочная индукционная панель(~8 кВт), духовой шкаф(~3,5 кВт), газовый котел(200 Вт), стиральная машина(~1 кВт), холодильник(~300 Вт), посудомоечная машина (~2,2 кВт), теплый электрический кабельный пол 3м2 (~500 Вт), вытяжка (~250 Вт), ну и прочая кухонная утварь типа тостера,блендера и т.д.
Из потребителей в санузле: электрический полотенцесушитель (~500 Вт), теплый электрический кабельный пол 3м2 (~500 Вт), электрический фен.
В остальных комнатах все стандартно: телевизор/приставки/зарядки и т.п.
Сплит-системы в квартире планируется 3 шт.
Разделил все по линиям, получилось 19 линий. Группы потребителей распределил на 3 УЗО.
Прикладываю схему

По комплектующим:
ЗМ-50Ц МЕАНДР - 1 шт.
УЗО ABB F202 63А 30мА тип A - 3 шт.
Автоматы ABB С10,С16,B32,B20 серии S201.
Щиток ABB MISTRAL41 на 36 модулей.

vladzaitz написал:
Группы потребителей распределил на 3 УЗО.

Отчего же свет и сплит-системы не распределили?

Регистрация: 08.10.2019 Астрахань Сообщений: 3

Radio, не уверен, что можно объединить их в УЗО к розеткам (или всё-таки можно?).
А 4 УЗО не влазит по бюджету...

vladzaitz, и объединить можно, и четвертое узо включить в бюджет тоже можно совершенно невозбранно. Не думаю, что в бюджете капремонта квартиры не изыщется такой мелочи.

Регистрация: 08.10.2019 Астрахань Сообщений: 3

Radio, по номиналам все нормально? 4 УЗО тоже брать 63А?
Пы.Сы ремонт в новостройке)

vladzaitz, да, пойдет. На духовку достаточно 16А, и бэ вовсе не нужно, можно все брать цэ.