AndyMirror написал:
А вот пролитый керамзит не только в трещинах, но и гуляет.
Ну, я видел кучу стяжек перемешанных с керамзой и именно полопавшихся насквозь.
А вот у меня ни одной нет просто пролитой, и при этом "гуляющей"...
Видимо разный опыт и руки?
ИгорьPurnesh,
евгений78 написал:
стяжки разные нужны,стяжки разные важны, у каждого есть своя технология,проверенная,у нас раньше еще где маяки затирали,трещенки были,сейчас даже и их нет. AndyMirror,и ни когда не мешаем керамзит с цпс,особенно на небольших высотах,главное соблюдать пропорцию,толщину и уход. ИгорьPurnesh,на берзарина могу показать стяжку 5месячную,вообще без трещин,хоть грунтуй хоть поливай
евгений78,
Седьезно? На, седьезно... А ты не ведишь, не ведишь, не?
Dadada написал: евгений78, понятно, что пруфов мы не увидим. А что там по поводу пропорций? Какая прочностная марка раствора у вас получается?
Dadada, так я же приглашаю на осмотр,в чем проблема?пока ламинат не уложен можно легко убедиться,ну а если вас убедит фото видео,то прям специально для вас завтра сниму.по поводу пропорций думают производители,мне это зачем,прочность обычная м-300.я приверженец обычной цпс,а вот кто покупается на полусухую,у того радость недолгая,чаще всего.
Dadada написал: евгений78, понятно, что пруфов мы не увидим. А что там по поводу пропорций? Какая прочностная марка раствора у вас получается?
Dadada, так я же приглашаю на осмотр,в чем проблема?пока ламинат не уложен можно легко убедиться,ну а если вас убедит фото видео,то прям специально для вас завтра сниму.по поводу пропорций думают производители,мне это зачем,прочность обычная м-300.я приверженец обычной цпс,а вот кто покупается на полусухую,у того радость недолгая,чаще всего.
евгений78, м300, обычная прочность для стяжки, ага. 300 кГс на см, Карл. Не каждое ЖБИ имеет марку м300.
Полусухая-это тоже обычная цпс, только там вода занимает гораздо меньшую часть, т.к. нужна только для гидратации цемента. Такая стяжка имеет хорошую пористость, что обеспечивает равномерное затвердевание стяжки по толщине и препятствует трещинообразованию. А жиденькая ЦПСочка за счёт избытка воды получает максимальную плотность, что, конечно, хорошо, когда стоит цель создать монолитное ЖБИ, а не выровнять пол для хождения людей.
ИгорьPurnesh, чувак, после того, что ты написал про стяжки на керамзите, прошаренные спецы просто в очередной раз прислонили руку ко лбу и не будут тебя переубеждать, лишь бы не ловить испанский стыд с убежденного профана.
Dadada написал: ИгорьPurnesh, чувак, после того, что ты написал про стяжки на керамзите, прошаренные спецы просто в очередной раз прислонили руку ко лбу и не будут тебя переубеждать, лишь бы не ловить испанский стыд с убежденного профана.
евгений78, развожу на фотки без регистрации и смс. А теперь подмети и водой спрысни и попробуй фотки сделать не на шпатель, а на что то более качественное)
Развели срач в серьезной теме про стяжку на керамзите. Давайте по-существу, если есть, что сказать. Приз за лучшую стяжку на керамзите Игорьку, остальных сливать за оффтоп.