Radj написал :

  1. в случае пожара низкотемпературный припой может расплавиться. Это опасно не столько вытеканием газа через каппилярную щель, столько вероятностью, что труба выскочит из фитинга.

А про развальцовку Вы забыли? Все соединения высокого давления делаются методом развальцовки медной трубы с посадкой на конус, а газ подаётся под низким давлением.

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Alex___dr написал :
А про развальцовку Вы забыли? Все соединения высокого давления делаются методом развальцовки медной трубы с посадкой на конус, а газ подаётся под низким давлением.

Ну наверное и сварить при желании можно. Я же о том, что пайка низкотемпературным припоем самый доступный для населения способ монтажа медных труб. И вон вряд ли приемлем для газопровода.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 23702

Radj написал :
Я же о том, что пайка низкотемпературным припоем самый доступный для населения способ монтажа медных труб.

Разве? ИМХО приспособления для развальцовки дешевле, чем оборудование для пайки, и продаются во многих магазинах автозапчастей.

ну если газом заниматься, мож и развальцовкой можно, а если отоплением и водоснабжением, какая там развальцовка??? всё на высокотемпературную пайку и всё тут.

да и причём тут пайка вообще???
Если в шаровых газовых кранах стоит пластиковый уплотнитель, он сплавиться раньше, чем оловянный припой - ну и хренли толку? Газ пойдёт через ручку вентиля
думайте головой-то, наконец.

Сегодня ООО"ПетербургГаз" ссылается на СП 42-101-2003.Почему запрещается подводка к газовому оборудованию из медных труб,ответ: потому что не разрешено! Заменить срочно и без дебатов.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 314

Анатолий Баденин написал:
Сегодня ООО"ПетербургГаз" ссылается на СП 42-101-2003.Почему запрещается подводка к газовому оборудованию из медных труб,ответ: потому что не разрешено! Заменить срочно и без дебатов.

Анатолий Баденин,
Вот цитата из СП 42-101-2003:
6 ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
6.1 Для внутренних газопроводов применяются стальные и медные трубы. Прокладка газопроводов из указанных труб должна предусматриваться согласно требованиям СНиП 42-01 с учетом положений настоящего СП и СП 42-102.
В качестве гибких рукавов рекомендуется применять сильфонные металлорукава, стойкие к воздействию транспортируемого газа при заданных давлении и температуре.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 5164

Медные трубы

Сильфонные металлорукава

А там как хотите!

Второе фото - труба работала при высокой температуре?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 5164

BV написал:
Второе фото - труба работала при высокой температуре?

BV, нет там с высокой температурой. Везде холодный газ.
Верхние от котла, нижние- подводки плит.

Славик64 написал:
BV, нет там с высокой температурой. Везде холодный газ.
Верхние от котла,

про медные - рядом/на входе с котлом не жарко было?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 23702

BV написал:
Второе фото - труба работала при высокой температуре?

Или не почистили после отжига...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 23702

Славик64 написал:
Медные трубы

Славик64 написал:
Сильфонные металлорукава

Славик64 написал:
А там как хотите!

Такую же (с огоньком...) картину наблюдал два раза... На своей плите. Но не на подводке а по штокам кранов... После проверок и "обслуживания" "мастером" Мосгаза...

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 5164

BV написал:
про медные - рядом/на входе с котлом не жарко было?

Нет, сААвсем не жарко. И не от жары этот эффект/дефект.
В автоматике Арбат есть, так называемая, щелчковая пружина, из жёлтого материала(медь, латунь не скажу). Так вот, она тоже со временем в пепел превращается. В продаже нет, а вся автоматика стоит 3600р.(у нас)

Если бы от жары сгорела, то там есть чему сгореть в первую очередь.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 5164

Alex___dr написал:
Или не почистили после отжига...

На всех котлах. И на запальниках колонок тоже.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 5164

Alex___dr написал:
После проверок и "обслуживания" "мастером" Мосгаза...

Ниндзя!

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 23702

Славик64 написал:
Ниндзя!

Похоже на то. Только способ выбрал общественно опасный...

Регистрация: 16.08.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 1

VladM написал:
ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ (в редакции от 18.03.2003 года)

2.7.10. Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб, как правило, на сварке. Присоединение к газопроводам газового оборудования, КИП, газогорелочных устройств переносного, передвижного и временного газового оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, предназначенными для этих целей с учетом стойкости их к транспортируемому газу, давлению и температуре.
2.7.11. Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового оборудования, газоиспользующих установок, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки газового оборудования и газоиспользующих установок, если это предусмотрено документацией завода-изготовителя.


"Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь..."

VladM, Вот тут собака и зарыта. Читайте внимательно. "Металлические"! Где написано слово "стальные". Если газовщики будут придераться, то любой суд докажет, что они дебилы. Медь, золото, олово и тоже железо - металлы, а значит согласно документу, гпзлвую подводку можно сделать из любой металлической трубы. Докажите писменно обратнон

Регистрация: 07.09.2018 Калининград Сообщений: 1

o.pyko написал:

VladM написал:
ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ (в редакции от 18.03.2003 года)

2.7.10. Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб, как правило, на сварке. Присоединение к газопроводам газового оборудования, КИП, газогорелочных устройств переносного, передвижного и временного газового оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, предназначенными для этих целей с учетом стойкости их к транспортируемому газу, давлению и температуре.
2.7.11. Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового оборудования, газоиспользующих установок, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки газового оборудования и газоиспользующих установок, если это предусмотрено документацией завода-изготовителя.


"Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь..."

VladM, Вот тут собака и зарыта. Читайте внимательно. "Металлические"! Где написано слово "стальные". Если газовщики будут придераться, то любой суд докажет, что они дебилы. Медь, золото, олово и тоже железо - металлы, а значит согласно документу, гпзлвую подводку можно сделать из любой металлической трубы. Докажите писменно обратнон

o.pyko, Медь, золото, олово это не металл а цветной металл. К тому-же мягкий. Если используете медные трубы то они должны быть серцифицированные для использования под газ. попробуйте найти магазин который вам даст такой серцификат. здесь гос.монополия. ничего не докажете. если делаете новый газопровод то вам не дадут газ по такой трубе. если при проверке старого то перекроют газ пока не исправите. если автономный балонный газ то делайте как хотите, хоть по бумажным трубам ведите газ.