Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#377265

BV написал :
если несколько десятков А

Э-э-э, нет: автор С25 на линию поставил, а при 125А или при 250А оно сработает - дело тёмное.
После отгорания PE ток утечки уменьшится, тепловая защита может не сработать вовсе.

Alllex написал :
УЖАС

Страшилки от производителей. Но в случае пожара элементарно свалят на вас: установка с нарушением.

спасёт от перечисленного?

Да.

сильфон

Кто-то в форуме описывал аварию с сильфоном без диэлектрической вставки (отгорел ноль в щитке):
якобы раскалился до малинового цвета, но пожара не произошло.

Alllex написал :
сильфон с диэлектрической вставкой.

Сильфон отдельно, вставка отдельно....

Alllex написал :
УЗО, вернее дифавтомат, я всё таки поставлю. Если не откажет, то спасёт от перечисленного?

Спасет от следующей последовательности:

Alllex написал :
вынос потенциала на корпус;
ток утечки по цепи PE в десятки ампер;
разогрев контактов и резкое повышение сопротивления цепи;

от "ток утечки по цепи PE в десятки ампер;" может спасти и автомат, если несколько десятков А

Комлексная авария:
пробой в духовке - температурный режим, однако;
вынос потенциала на корпус;
ток утечки по цепи PE в десятки ампер;
разогрев контактов и резкое повышение сопротивления цепи;
пробой диэлектрической вставки;
утечка на газовый стояк с разогревом оплётки;
продолжать?
Ещё нужен отказ УЗО, но в инструкции, возможно, нет требования его установки.

УЖАС
УЗО, вернее дифавтомат, я всё таки поставлю. Если не откажет, то спасёт от перечисленного?
Ещё проблема: во всём городе не мог сыскать сильфон с диэлектрической вставкой. Даже газовщики ставят обычные.

Пожар.

2ВТБ! А что там было?

BV

Вспоминается фото с сайта Сименса: "метеорит" попал в двойную розетку с газовой плитой и СМ.

Alllex написал :
Варочная поверхность: ...при установке над духовым шкафом подключение необходимо произвести раздельно из соображений безопасности...

Духовой шкаф: ...подключение небходимо произвести кабелем марки ...(забыл импортную макировку)... сечением не менее 2,5 мм2 через отдельное отключающее устройство...

Кстати, из этого не следует подключение на отдельные линии....

2ВТБ! ааааа, ну да.....

.... прямое попадание метеорита....

bv написал :
А как же это

У меня четвёртым пунктом отказ PE групповой линии.

ВТБ! написал :
пробой диэлектрической вставки;
утечка на газовый стояк с разогревом оплётки;

А как же это:

Alllex написал :
В стояке три фазы (на квартиру одна) + рабочий ноль + защитный ноль. Вилка поверхности три контакта.

Alllex

Комлексная авария:
пробой в духовке - температурный режим, однако;
вынос потенциала на корпус;
ток утечки по цепи PE в десятки ампер;
разогрев контактов и резкое повышение сопротивления цепи;
пробой диэлектрической вставки;
утечка на газовый стояк с разогревом оплётки;
продолжать?

Ещё нужен отказ УЗО, но в инструкции, возможно, нет требования его установки.

Alllex написал :
через отдельное отключающее устройство...

А вилка разве не "отключающее устройство"?

Цитирую инструкции на память :

Варочная поверхность: ...при установке над духовым шкафом подключение необходимо произвести раздельно из соображений безопасности...

Духовой шкаф: ...подключение небходимо произвести кабелем марки ...(забыл импортную макировку)... сечением не менее 2,5 мм2 через отдельное отключающее устройство...

В доме в стояке 4 провода или 5 ?

В стояке три фазы (на квартиру одна) + рабочий ноль + защитный ноль. Вилка поверхности три контакта.

Может кто чего разъяснит, ну а я решил, что оставлю так, как зделал пока меня кто-нибудь не переубедит. Жду Ваши умные мысли

2Alllex газовая поверхность - вилка три контакта?

В доме в стояке 4 провода или 5 ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alllex написал :
В инструкциях на то и другое утверждают, что нужно. Но для чего?

Мне бы тоже хотелось это узнать - никаких умных причин в голову не приходит.

Как подключается газ к поверхности - какой шланг и тд...?

Газ подключен от газовой магистрали с помощью специальной стальной гофрированной трубки (сильфон), духовка установлена под газовой поверхностью. В духовке есть вентилятор тангенциального охлаждения (наружные стенки охлаждаются комнатным воздухом).

Вы бы не могли привести это требование из инструкции более подробно?

Инструкций под рукой нет, скажу завтра.

2Alllex Как подключается газ к поверхности - какой шланг и тд...?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alllex написал :
В инструкциях на то и другое утверждают, что нужно. Но для чего?

Вы бы не могли привести это требование из инструкции более подробно?

Развейте пожалуйста мои сомнения: нужно ли подключать на разные линии газовую поверхность с электроподжигом и электрический духовой шкаф? В инструкциях на то и другое утверждают, что нужно. Но для чего?
Провёл от общего электрощита отдельную линию ПВС 3х2,5 от отдельного автомата 25 А, установил сдвоеную розетку: одна для поджига поверхности, другая для духового шкафа. Правильно ли это? Мощьность духовки max 3,65 кВт.