Добрый день.
На съемной квартире висит бойлер 80 литров, анкеры вроде 8мм. Вот смотрю в интернете нагрузки на анкера и везде разные значения, особенное внимание стоит уделить последней таблице, чему верить?

P.S. Только у меня стена кирпич вроде.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

думаете пару тонн для бойлера весом 80 кг будет мало ?

Регистрация: 03.10.2020 Владивосток Сообщений: 11

fhntv написал:
думаете пару тонн для бойлера весом 80 кг будет мало ?

fhntv,

Пара тонн нормально, но эти показатели есть только в 2х таблицах для бетона, в остальных показатели меньше, вплоть до 50 кг на вырыв и 100 кг на срез в последней таблице.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10016

allexstorm написал:
но эти показатели есть только в 2х таблицах для бетона, в остальных показатели меньше, вплоть до 50 кг на вырыв и 100 кг на срез в последней таблице.

Уверены, что смотрите те цифры и правильно интерпретируете их единицу измерения?
Напишите, что ли конкретные цифры из таблиц которые вас смущают и их единицы измерения.

Регистрация: 03.10.2020 Владивосток Сообщений: 11

ser000 написал:

allexstorm написал:
но эти показатели есть только в 2х таблицах для бетона, в остальных показатели меньше, вплоть до 50 кг на вырыв и 100 кг на срез в последней таблице.

Уверены, что смотрите те цифры и правильно интерпретируете их единицу измерения?
Напишите, что ли конкретные цифры из таблиц которые вас смущают и их единицы измерения.

ser000,

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

теперь гуглите что такое килоньютон

Регистрация: 03.10.2020 Владивосток Сообщений: 11

fhntv написал:
теперь гуглите что такое килоньютон

fhntv,
Килоньютон (кН) - единица измерения веса, равная 101.97 Килограмм (кг).
Соответственно смущают эти цифры:

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

интересно где вы раздобыли такое определение килоньютона ?
но в плане веса это 100 кг
у вас кирпич ? = 100 кг - уже хватает
анкер работает только на срез

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28229

allexstorm написал:
Вот смотрю в интернете нагрузки на анкера и везде разные значения,

Какого производителя у Вас анкеры? И какой тип?

Регистрация: 03.10.2020 Владивосток Сообщений: 11

Alex___dr,

Alex___dr написал:

allexstorm написал:
Вот смотрю в интернете нагрузки на анкера и везде разные значения,

Какого производителя у Вас анкеры? И какой тип?

Alex___dr,

А вот даже не знаю, вот такое вот крепление. Диаметр не удается измерить из-за изоленты (судя по всему промахнулись с уровнем), ширина самого крюка 8 мм.

allexstorm, если измеряли лапку, то он в этом месте расплющен.
Снимаете бойлер и переделываете крепёж, взяв нормальные дюбели (Fisher, например) и шуруп-крюк с честными 8 мм.

Бойлер не упал, значит все правильно сделано
allexstorm , все нормально у Вас, никакие Фишеры не нужны, это съемная квартира, так что забить...
Технически - самый гадкий монтаж - крючки для бойлера. Ничего более гадкого нет в сантехнике.