Подскажите пожалуйста. Кабель 3*4, автомат С40. Варочная 3 кВт (маленькая), духовой 3 кВт. Гильзами развести d4 на две обычные розетки. Кабель по ремонту в крайнем случае, а так вроде проблем не вижу.
Так их и нет. Автомат замените на 25 и ок. Можно даже вагами, только 221-613
Radio, а через эти ваги, и далее 2.5?
pakav, Главное чтобы до них была возможность добраться , не разбирая мебелей .
dokar, меня так радует беспокойство о легкодоступности клеммных соединений для инспекции... о вагах вспомнят или когда прибор выключится, или когда горелым запахнет.
Также я регулярно вижу соседей раз в месяц выходящих к подьездному щитку и нажимающих кнопку тест на вводном узо... квартир 30, каждый день кто-то копошится. 8)
Мишутк, так что гильзы поставить, есть смысл? Приборы стационарные, при замене на более мощные, пользователи проинструктированы о необходимости в подведении ещё одной линии.
pakav написал: Мишутк, так что гильзы поставить, есть смысл? Приборы стационарные, при замене на более мощные, пользователи проинструктированы о необходимости в подведении ещё одной линии.
pakav, делать надо так, чтобы пользователь своим действием или бездействием не создавал аварию. Мое перфекционистическое мнение - необслуживаемое соединение и соответствие проводки автоматам. Что есть гильзы и АВ16 в точке разветвления.
А вы в курсе, что перфекционизм — это вовсе не что-то хорошее, как думают многие дилетанты, а невротическое расстройство?
Перфекционизм (от латинского «perfectio» - совершенство) – повседневная практика предъявления к себе требований более высокого качества выполнения деятельности, чем того требуют обстоятельства. Лица, страдающие перфекционизмом, «склонны устанавливать нереалистично высокие стандарты, компульсивно стремиться к невозможным целям и определять собственную ценность исключительно в терминах достижений и продуктивности». Для них характерно мышление в терминах «все или ничего», которое допускает только два варианта выполнения деятельности – полное соответствие высоким стандартам или полный крах. Тенденция быть подверженным критике в процессе социальных взаимодействий может побуждать перфекционистов к враждебным и агрессивным реакциям по отношению к другим.
Просто интересуюсь, почему именно 221-6хх, а не 221-4хх? .... если в последние 4ка устанавливается нормально, а основной теплоотвод от контакта - жила кабеля - толще=лучше.
Возможно 6хх и отличаются усилием пружины... - предположение.
Мишутк написал:
Что есть гильзы и АВ16 в точке разветвления.
Это справедливо к розеточным линиям . В данном случае имеем двух потребителей в сумме долговременно не превышающей номинал АВ подводяшего кабеля . Эти потребители не смогут перегрузить и отходяшие кабели, да же сечением в 1.5 квадрата . Посмотрите , кстати и сечение щтатных шнуров к этим девайсам .
А вы в курсе, что перфекционизм — это вовсе не что-то хорошее, как думают многие дилетанты, а невротическое расстройство?
Перфекционизм (от латинского «perfectio» - совершенство) – повседневная практика предъявления к себе требований более высокого качества выполнения деятельности, чем того требуют обстоятельства. Лица, страдающие перфекционизмом, «склонны устанавливать нереалистично высокие стандарты, компульсивно стремиться к невозможным целям и определять собственную ценность исключительно в терминах достижений и продуктивности». Для них характерно мышление в терминах «все или ничего», которое допускает только два варианта выполнения деятельности – полное соответствие высоким стандартам или полный крах. Тенденция быть подверженным критике в процессе социальных взаимодействий может побуждать перфекционистов к враждебным и агрессивным реакциям по отношению к другим.
Radio, вштрабливаешь в железебетон щит в влагозащитном исполнении, рубильник и два дифа тип A B13 10 mA, распологаешь его за большим ящиком. Все в доступе, любая домохозяйка после инструктожа разберётся. (Рубильник на всё, варка, духовка).
pakav написал:
вштрабливаешь в железебетон щит в влагозащитном исполнении, рубильник и два дифа тип A B13 10 mA, распологаешь его за большим ящиком. Все в доступе, любая домохозяйка после инструктожа разберётся. (Рубильник на всё, варка, духовка)
Вероятно, потому, что они выдерживают существенно больший ток? Не?
Radio, да, но при условии - если в них зажат проводник 6мм2, не ?
BV, разумеется, не.
Radio, в этм брошюру видел когда 221 продвигали, из неё я запомнил до d6, 41А (но использовал только на свет и комнатные розетки, где обогреватели, кондеи врятли появяться). У себя посмотрел, все 4хх. Значит мало кто знает, т.к. они даже по цвету не удосужились разделить и в ближайших магазинах их думаю нет.
Radio написал:
Ну наверное это логично? Ни 0,5, ни 1,5, ни 2,5 ни даже 4 на 41 А и не рассчитаны? Их вроде бы даже защищают меньшими номиналами по жизни.
Логично и то, что чем больше сечение, тем меньше нагрев, и больше теплоотвод от соединителя.
В данном тесте были подключены 5 проводников именно по 6мм2.
А могли бы использовать и 4мм2 и через 2 из них - суммарно вход 41А, и через оставшиеся три - выход. И не факт, что этот тест прошел бы удачно
BV написал:
Логично и то, что чем больше сечение, тем меньше нагрев, и больше теплоотвод от соединителя
Это, главным образом, ваши личные фантазии. Но даже если допустить что-то подобное, то меньший нагрев в нашем случае всё равно будет у 613-й ваги, как её ни поворачивай. Просто потому что там всё толще, а большего сечения, чем есть, нам всё равно взять неоткуда.
Radio написал:
то меньший нагрев в нашем случае всё равно будет у 613-й ваги,
да, конечно, но теплоотвод значительно лучше через медь проводников, чем через корпус. Время нагрева - продолжительное, достаточное для стабилизации температуры.
Поэтому при применении 4мм2 выражение
Radio написал:
выдерживают существенно больший ток
несколько некорректно.
Было бы 6мм2 - никаких вопросов бы не было.