Уважаемые мастера сантехнической сварки, оцените пожалуйста качество швов на стояке ГВС (оцинковка ДУ32/ДН42, электросварка, заменен участок стояка с отводом). Сварщик назвал это операционным швом вида «косынка» (стояк в углу).
Также приварен новый отвод к стояку ХВС. Почему шов и металл в месте сварки черные? Не приведет ли это к скорой коррозии? Мы беспокоимся.
Для стояков и отопления применяют газосварку. На ваши фото смотреть страшно.
Ирина с ремонтом, а нормальные фото сделать с вспышкой и крупным планом?
Ирина с ремонтом,
Швы - третий сорт - не брак. Но много включений шлака в металле.
Чистый металл - зачистили.
Можно и нужно покрасить.
Применяется и газо и электросварка наравне, качество зависит от сварщика
Ирина с ремонтом, никакими фото(кроме "флюро") это не определить.
Единственный человек, кто это знает, это сам сварщик. А от него плохое не услышите.
Так что имеете, то, что имеете. Вам решать, жить с этим или переделывать.
10-40-99@mail.ru
BV, Большое спасибо ответившим. Делал сварщик 5 разряда с 10 летним опытом работы в ГУПТЭК, за оплату выше средней по городу. На безопасности не экономили. Поэтому и возник вопрос,можно ли это оставить – не из-за внешнего вида, а именно в смысле опасности прорыва этих швов?
Чем грозят включения шлака? Почему отвод черный? Холодное цинкование поможет?
А цинк то хоть зачищали перед сваркой? Похоже что нет
joha, зачищал болгаркой на стояке гвс. Но на фото и правда не видно. Зазоры между швом и трубой - это опасно? Волнует не внешний вид, а опасность скорой коррозии или прорыва.
Знакомого надежного сварщика нет. Так что нет гарантии, что следующий переделает лучше((((((((((