здравствуйте, пожалуйста подскажите на сколько критична такая пайка полипропилена на стояке гвс? Сантехник который выполнял работы уверяет, что все будет нормально…
Aleksfan, выполнено похабно, сварной шов свидетельствует о нехилом перегреве трубы и фитинга, внутри с большой вероятностью заплавлена часть сечения стояка.
Всё от несоблюдения технологии.
все будет нормально , но руки у него явно не из плеч растут
Mazayac, Он мне сказал, что это была последняя пайка и ее очень трудно делать, по этому так вышло
fhntv, спасибо, очень надеюсь, что будет нормально, но как посмотрю на этот тройник, сразу страшно становится
Aleksfan, разрушения швов у ППР случаются от недогрева, от вращения трубы в фитинге при соединении и от сварки с водой внутри.
У Вас же неаккуратный перегрев, так что стык не потечёт.
Американка и кран не подходящие для данного места. Кран отрезать, поставить переход пп-металл, накрутить нормальный металлический кран, нормальную американку (только из металла, желательно конусную с уплотнителем O-ring), потом дальше подсоединяться.
Соединение механически жить будет, пластик спаивается в монолит.
Мишутк, там через американки подключён полотенчик, скажу более выше по стояку у соседа поставили американку на переходе с пп на метал, на сколько мне известно, нельзя ставить комбинированные американки на стояки горячего водоснабжения, т.к разный коэффициент линейного расширения у пп и метала и со временем такое соединение даст течь, но сантехник уверял, что за 15 лет его работы, у него таких нюансов не возникало
Aleksfan, сантехник сваливает, а недоамериканки начинают течь позже.
Mazayac, Вся беда в том, что живет он в соседнем доме, но его это не остановило, ещё и поставил у соседа сверху ее