eng1neer написал:
Предлагаете 2 УЗО оставить - под технику и все остальные? или как?
Я ничего не говорил про узо. Я говорил про группы потребителей. Их у вас насчитывается 23 штуки, что для однушки какбэ многовато
Самая нафаршированная однушка в моей практике имела 15 отдельных линий, и этого было более чем достаточно с огромным запасом. Там было два сплита, теплые полы на лоджии и в ванной, полный кухонный фарш, стиралка с сушилкой, холодильник на отдельной линии, водонагреватель и майнинговая ферма. В среднем же в типовой однушке получается от 7 до 10 групп.
Или у вас все-таки не однушка, а пятишка?
В общем и целом у вас щит нарисован в самых скверных интернетных традициях. Шины на дин-рейку и прочая шляпа, которой в нормальном щите быть не должно. Что такое рубильник 24А? Зачем он там?
Вот вам для примера щиток, из котрого выходят 28 кабелей, что всего на 5 больше, чем у вас. И да, это дом. Ваша однушка поместится у него в гостиной вся.
Radio,
От того, что это однушка, техники там меньше чем в доме не станет- те же полы в ванной и лоджии, нагреватель, посудомойка, стиралка, сушилка, варочная, свч, и др. Вы лучше подскажите, какие линии можно запараллелить?
Если без шин на дин рейку, то кросс-модулями все делать?
Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет?
тогда пересчитывайте. Ставите 3 однофазных УЗО и под них равномерно
распределяете. Освещение под разные фазы. Под 3 х фазную нагрузку
отдельная группа. На чём будете собирать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
eng1neer написал:
Если без шин на дин рейку, то кросс-модулями все делать?
Вот как раз кросс-модуль и убрать, не нужен он в квартире.
eng1neer написал:
Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет?
Никак, потому что не припрёт.
eng1neer написал:
Вы лучше подскажите, какие линии можно запараллелить?
Если Вас так устраивает, то не меняйте ничего. Вот только Вы под одно (любое) УЗО ставите розетки-технику-свет функционально одного же помещения. Если то УЗО схлопнется - все то помещение останется без всего.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Нет, не планирую. УЗМ стоит денег и места в щитке, плюс в моем случае я так понимаю нужно их 3 штуки. Они только от "пьяного электрика" или действительно сильно могут спасти?
megrad написал:
Ставите 3 однофазных УЗО и под них равномерно
а как быть с проточником на 11 квт? диф под него выделить или поставить 3х фазное УЗО и под него запихнуть (у меня кроме него нет ничего на 3 фазы)
Собирать буду не я, а человек с форума, который раньше мне уже собирал.
Он предлагает IEK (Armat) и EKF (Averes) - честно говоря обе компании не внушают, но он говорит, что эти серии нормальные, на уровне SE Acti9. Я думал про АББ и SE - но обе компании на стопах по отгрузкам...Что скажете?
eng1neer написал:
а чем их заменить, если автоматы у меня однополюсные?
Поставьте двухполюсные, разве кто-то запрещает?
Кроме того, у всех приличных щитов есть штатные шины, и они далеко не на дин-рейку и далеко не колхоз.
eng1neer написал:
От того, что это однушка, техники там меньше чем в доме не станет-
Как минимум резко меняется количество кондиционеров, розеточных и осветительных групп в помещениях. Даже количество санузлов различается в несколько раз.
eng1neer написал:
лучше подскажите, какие линии можно запараллелить?
Многие.
eng1neer написал:
Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет?
Никак, потому что не припрет. У вас очень слабые нагрузки.
eng1neer написал:
Собирать буду не я, а человек с форума, который раньше мне уже собирал
Почему он не составит вам хорошую, полноценную схему, которую сам же и реализует? В чем смысл этой темы, если раньше вас всё устроило?
И да, что вкладывается в термин "собирать"? Надеюсь, он полностью устанавливает и подключает его на месте? Потому что просто "сборка", как её практикуют некоторые дистанционные "сборщики" (нащелкивание модулей на рейку и прикручивание нескольких перемычек между ними), для таких простых щитков лишена какого-либо практического и, тем более, экономического смысла.
eng1neer написал:
Они только от "пьяного электрика" или действительно сильно могут спасти?
Как бы Вам объяснить. Ну, как пример полезности (но не в качестве панацеи). У меня в доме, далеко не самая "мертвая" сеть, тамошняя КТП имеет привычку отключаться буквально на 1-2 секунду. Отрубается эл-во в пару домах и линии освещений по всей улицы. Видно при включении идут не очень хорошие переходные процессы, которые тоже длятся пару секунд. У меня УЗМ, из прежних, адекватных партий. РКН включается спустя 10 секунд и всё ок.
А у жильцов, не всех, конечно, это откл./вкл. уже спалило технику. Вот буквально вчера, т.е. 18-го числа с.м. (что можно сказать и сегодня) в домовой чат начали сыпаться сообщения от жильцов об отключении эл-ва на эти секунды. И одна дама сетовала, мол, да что же это такое, я одна, что ли такая несчастная, но ТВ больше не включился. А до сего эта несчастная ранее уже лишилась смартфона на зарядке и ещё одного ТВ, а супружник - моноблока.
Так что решайте сами.
eng1neer написал:
плюс в моем случае я так понимаю нужно их 3 штуки
Есть и в одном моноблоке, правда, по части экономии габаритов они Вам несильно помогут, увы.
eng1neer написал:
как быть с проточником на 11 квт? диф под него выделить
Если есть много пиастров, то можете поставить, а так и УЗО 4Р и АВ.
eng1neer написал:
у меня кроме него нет ничего на 3 фазы)
А варочная панель?
eng1neer написал:
Собирать буду не я, а человек с форума, который раньше мне уже собирал.
Странно, почему он Вам и не составил Вашу же схему. С этого щит и начинается, а основанием для этого пресловутого щита является всё, что связано с нагрузками, кабелями, и etc.
Статистики по ним нет даже у производителя, ибо они только начали их раздавать по принципу "одна железяка в одни руки". Мы с коллегами тоже не смогли по нашим проектам их Карат заместить на аналог от того же Армат. Ну, как вариант, заменить на Чинт/Шрак.
Radio,
не пойму как Вы подключили шины - они 2Р или 1Р? если 2Р, то как там висят 1Р автоматы, а если 1Р то почему идут к двух выходам УЗО?
А по сути Вы правы конечно - в однушку достаточно поставить обычный щит на 24 модуля и сделать минимальное достаточное кол-во групп из соображений оптимизации клемм и распредкоробок.
eng1neer написал:
УЗО для мокрой зоны, будет ребенок
Наличие/отсутствие ребенка никак не влияет на выбор номиналов дифзащиты.
eng1neer написал:
уже спланирована в дизайн-проекте кухни
Вы не представляете, сколько я видел таких проектов, которые на стадии изготовления переигрывались напрочь. То женщина вмешивалась, то финансовый вопрос, то что-то другое.
Одна девушка, в конце прошлого года, клялась и божилась, что у неё будет двухконфорка. Квартирка маленькая, готовит мало и редко. Когда пришел подключать, меня встретила полноценная четырехконфорочная плита с духовкой. Так вышло — попалась по очень соблазнительной цене + экономия на мебели, устоять было нельзя. И что бы было, если бы я внял её уговорам и заложил бы кабель 2,5 квадрата?
я уже сто раз писал свой конь-кретный случай: была куплена газовая плита, подведён газ на кухню и всё такое. от газа отказались и заменили на стандартную электроплиту. подключились через тройник к розетке холодильника. от щитка идёт 3х2,5, защищает это всё дело С16.
готовка идёт довольно активно и на комфорках и в духовке, хлеб выпекается и всё такое. на этой же линии висит электрический чайник.
так вот перегрузка происходит раз в полгода, когда включают одновременно три комфорки и духовку. последние года два не было такого ни разу.
я к тому, что реальное потребление плиты сильно меньше номинального. раньше все собирался что-то проапгрейдить, но в итоге забил на всё.