Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7167726

Всем привет.
Редуктор Valtec VT.085.N.0407 стоит на горячей воде.
Появилась такая проблема с : при разборе воды давление на редукторе падает почти до 0. Горячая вода в итоге еле льется.
Пробовал разбирать его заметил что пластиковое распределительное кольцо сломано, в остальном чего-то криминального не заметил. Почистил, собрал обратно. Стало чуть лучше: давление с 4 стало падать только до 2, но этого хватило ненадолго...где-то через месяц становилось все хуже и хуже и опять вода еле льется.

собственно 2 вопроса:

  1. может ли сломанное пластиковое кольцо на это влиять и продаются или отдельно, чтобы заменить?
  2. думаю о том, что в принципе редуктор мне не нужен здесь, т.к. давление входное 4.5 максимум 5 на горячей воде. Снимать редуктор и менять на просто удлинитель довольно неудобно, вопрос можно ли сделать так, чтобы он всегда был в максимально открытом положении и ничего не регулировал? и если можно, то как?

forinfo, если речь про номер 10 - то оно для предотвращения сворачивания мембраны при затяжке половинок корпуса. На регулирование давления не влияет. Можно вырезать из какого-нибудь тонкого пластика, типа стенки 5-литровой бутылки или канистры (бортик не нужен, просто плоское кольцо).

При Ваших симптомах - чистить изнутри камеру 15, смазывать густым пищевым силиконом колечко на детали 13.

На полную их можно открыть, ослабив номер 5 и закрутив до упора по часовой номер 4.

Mazayac, спасибо за ответ
Да речь про кольцо 10, оно не сказать что совсем сломалось - бортик от основания в нескольких местах оторвался. оставил пока в таком виде.

номер 5 полностью снял и номер 4 закрутил максимально до упора - буквально 5 мм осталось, чтобы ключом было за что зацепиться.
давление в итоге при водоразборе чуть поднялось: теперь не 0, а где-то 0.5.
попробую почистить камеру и кольцо смазать.

спасибо

смазка типа такой?

и чем камеру можно почистить эту? не сказать что она прямо сильно грязная, но налет есть и снимается она с резинки очень тяжело

Mazayac,

forinfo - Huskey LVI-50 в пакете 3гр. оптимальный вариант

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Вот так выглядит нижняя камера, почистил как смог железной щеткой, чем ещё можно?
Смазку из поста выше заказал сегодня попробую смазать колечко.

forinfo написал:
почистил как смог железной щеткой,

Жёстко! Повредите зеркало цилиндра - будет худо.
Надо чем-нибудь очень слабоабразивным, например, полировать фетром с пастой до вскрытия от грязи никелевого покрытия (или уже латуни).

Если ничего нет - тряпочка и сода пищевая.

понял, спасибо.
а насчет зеркала цилиндра - в самом плохом варианте что будет? перестанет регулировать или вообще давление на выходе пропадет?

forinfo, если серьёзно нарушится герметичность - камера перестанет демпфировать резкие перепады давления, редуктор может входить в резонанс и при определённых условиях водоразбора начать гудеть. Но это надо прямо сильно постараться
Поэтому просто постарайтесь сделать стенки гладкими и чистыми - чтобы свободно скользило колечко по ним.

Понял. Спасибо

При закрытом водоразборе 4, при полностью открытой горячей около 0.5

Колечко смазал, камеру почистил двигается камера по колечку очень легко. Может мембрану снять и полностью этот двигающийся узел посмотреть?

Ещё заметил такое: после сборки сразу после включения как будто нормально держит давление, потом начинает выходить воздух по ощущениям и после этого к нулю падает и уже не поднимается

forinfo, а если редуктор выкрутить на макс?
Может проблема до редуктора?
Все же попробуйте поставить вставку вместо редуктора...

Фото всего узла?

На фильтре давление не падает при водоразборе. Сетку фильтра недавно чистил.

Если редуктор максимально выкрутить то давления вообще почти нет.

forinfo написал:
Если редуктор максимально выкрутить то давления вообще почти нет.

forinfo, в другую сторону)
На макс давление, чтоб был открыт

BV, вот сейчас он закручен по самое не хочу насколько хватает, чтобы ключом ухватиться,
если его выкручивать, то давление вообще почти пропадает

При включённом водоразборе

Поставил удлинитель вместо редуктора в итоге.
Теперь давление норм.

Регистрация: 14.05.2010 Москва Сообщений: 231

Mazayac, и это не вы ли глумились над Ханивелами ? А тут городите колхоз заради вашего любимого Валтека ака якобы итальянцы ОРО ? - Как не стыдно! - Это же двойные стандарты

forinfo, Правильно. Лучше выкиньте это Валтековское недоразумение и поставьте достойную немецкую продукцию от Ханивелов. Заодно фильтровать сможете до 50 мкм. И Аквафоры дурацкие не нужны

mv2 написал:
поставьте достойную немецкую продукцию от Ханивелов

Доброго дня.
Более 10 лет стоят Ханивелы.
Очень сложно искать расходники (мембраны, прокладки..). Раза 3 уже менял на горячей воде мембрану, рассыхается и трескается.
Может посоветуете, где их искать?

Регистрация: 14.05.2010 Москва Сообщений: 231

kos1276, я недавно брал в Эковита, Мск. Именно ради мембраны. Вообще то они из Питера и у них есть доставка по РФ.
Яндексом сразу найдете. Ну и еще есть неск. фирм, что торгуют запчастями для Ханивелов, но как правило очень задорого.
Но есть умельцы, вырезавшие подобную мембрану себе из старой велосипедной шины ! Завидую им от души.
Подробности вроде бы есть здесь
https://mastergrad.com/forums/t183145-reduktor-honeywel-fk06-ne-derzhit-davlenie/?page=2

ЗЫ. Я там тоже отметился со своим личным опытом на следующей странице.

forinfo,

вот эту резинку проверьте, она разбухает.