Выбор схемы обвязки оборудования для отопления и водоснабжения
Строится дом для круглогодичного проживания.
Фундамент свайно - ростверковый, монолитное основание по грунту.
Наружные стены здания - керамзитобетонные блоки 300 мм с утеплением 100 мм.
Общая толщина наружной стены - 420-450 мм.
Перегородки - керамзитобетонные блоки 120 мм.
Кровля - двускатная.
Количество этажей - 1 этаж.
Проектная общая площадь дома - 80,01 м2.
Теплые водяные полы по всей площади + радиаторы.
Отопление и ГВС на первом этапе планируется получать от электрического котла Stout 12кВт + бойлер косвенного нагрева 200литров. Отдельный контур отопления с циркуляцией, отдельный контур ГВС.
Позже подведут газ, планирую использовать газовый котел + бойлер косвенного нагрева huch entec tbs-basic 200 литров, при необходимости переключаться на эл. котел.
На открытой террасе планируется купель 1.8 м. куб, для круглогодичного использования.
Купель, чаша на 1800литров, слив механический, отдельная магистраль в дренаж. Подача, труба 32мм на уровне 20см от дна чаши, обратная труба 32мм на высоте 80см.
От котельной до купели проведена 110мм труба, в которой будут прокинуты 2 трубы из сшитого полиэтилена PEX-A с антикислородным барьером EVOH 32*4.4, подача и обратка, плюс греющий кабель.

Какое оборудование куплено и планирую приобрести:

1) одноконтурный газовый котел с трех-ходовым клапаном, с закрытой камерой сгорания baxi 32кВт.
2) электрический котел 12кВт stout seb(куплен).
3) Бойлер huch entec tbs-basic 200 литров(куплен).
4) Пластинчатый теплообменник для нагрева купели с присоединением 25-32 мм, с мощностью 32кВт.
5) Водоочистка, какая нужна пока понимания нет.
5) Циркуляционный насос для набора и циркуляции нагрева купели, производительность около 2куб.м в час.
6) Насос погружной скважинный UNIPUMP MINI ECO 3-45.
7) Насос для ГВС.

Основные задачи, которые нужно решить:

Как правильно организовать схему обвязки котельной, с учетом в ней системы подогрева купели, с возможностью ее дистанционного запуска?
Возможность дистанционного управления отоплением по температуре.

Алгоритм работы, пока вижу следующий:
а ) сброс воды с бойлера в купель
б ) набор воды в бойлер
в ) набор и подогрев воды в купель без обратной циркуляции, через газовый котел + пластинчатый теплообменник + циркуляционный насос
в ) отключение набора воды при наполнении нужного объема по датчику (какой нужен датчик и где его лучше разместить, в котельной или в купели?)
г ) включение циркуляции и поддержание заданной температуры в купели, через газовый котел + пластинчатый теплообменник + циркуляционный насос.
Необходимая температура воды в купели 38С, расчетное время набора воды и ее прогрева 3.5 - 4часа. В зимний период вода будет сливаться сразу после процедур. В летний период, замена воды 1 раз в неделю.
Нужно граммотное решение задачи, если есть специалисты с пониманием и опытом, готовые составить схему и подобрать необходимое оборудование, готов обсудить, естественно не бесплатно).

[url]]
[url]]

Stem72, предлагаю Вам и котлы, и потребителей соединить последовательно. В качестве первоначального наброска:

Торанага написал:
Stem72, предлагаю Вам и котлы, и потребителей соединить последовательно. В качестве первоначального наброска:

Торанага,
Спасибо, отправил схемы сантехнику, сам к сожалению не умею читать схемы.
У сантехника как я понял, встал вопрос как решить проблему за воздушевания системы на обратном патрубке от купели, при включении циркуляции после набора нужного объема воды.

Stem72 написал:
встал вопрос как решить проблему завоздушивания системы на обратном патрубке от купели

Непонятно, какие такие вопросы возникают у сантехника, если у него нет проекта, по которому должен выполняться монтаж.
Какое ещё завоздушивание в замкнутом герметичном контуре?
Что в его ветреной головушке родилось - никому не известно.
Ну и конечно любой монтаж сложной инженерной системы без предварительного проекта - это максимальная вероятность огрести проблем.

Mazayac написал:

Stem72 написал:
встал вопрос как решить проблему завоздушивания системы на обратном патрубке от купели

Непонятно, какие такие вопросы возникают у сантехника, если у него нет проекта, по которому должен выполняться монтаж.
Какое ещё завоздушивание в замкнутом герметичном контуре?
Что в его ветреной головушке родилось - никому не известно.
Ну и конечно любой монтаж сложной инженерной системы без предварительного проекта - это максимальная вероятность огрести проблем.

Mazayac,
Как я понимаю эту проблему. К купели подведены две 32 трубы, с низу подача, с верху обратный циркуль. Когда уровень воды скрывает верхний патрубок, должен сработать датчик по уровню или объëму воды, далее включается циркуляция. В случаи с нижнем патрубком подачи, воздух вышел в купель с потоком воды, то в верхнем патрубке при заполнении купели и включении циркуляции, воздух остается в системе.

Mazayac написал:
Что в его ветреной головушке родилось - никому не известно

Там сантехник - это прораб, похоже.

Stem72 написал:
отправил схемы сантехнику

Stem72 написал:
У сантехника как я понял, встал вопрос

Stem72 написал:
в верхнем патрубке при заполнении купели и включении циркуляции, воздух остается в системе.

Патрубок опустить ниже уровня,Не?

касимов написал:

Stem72 написал:
в верхнем патрубке при заполнении купели и включении циркуляции, воздух остается в системе.

Патрубок опустить ниже уровня,Не?

касимов,

Подача воды снизу и патрубки на разной высоте задуманы для того, чтобы не было термоклина. Меняя подачу воды с нижнего на верхний патрубок или смещая верхний патрубок ближе к нижнему, проблему с воздухом тем самым не решить.
Поэтому можно по подробнее пояснить?
Ниже уровня чего и какой патрубок предлагаете опустить?

Stem72 написал:
чтобы не было термоклина

Кто такой термоклин?

Stem72 написал:
Ниже уровня чего и какой патрубок предлагаете опустить?

Не, не поеду, далеко. Может просто нарисуете вид в горизонт, тогда и будет понятно где будет скапливаться воздух.

касимов написал:

Stem72 написал:
чтобы не было термоклина

Кто такой термоклин?

Stem72 написал:
Ниже уровня чего и какой патрубок предлагаете опустить?

Не, не поеду, далеко. Может просто нарисуете вид в горизонт, тогда и будет понятно где будет скапливаться воздух.

касимов,
Термоклин - это расслоения воды по температуре.
На рисунке подача воды снизу, наполняясь вода поднимается выше уровня верхнего патрубка, в котором при такой схеме наполнения остается воздух. Поэтому включая циркуляцию и нагрев после наполнения, получим завоздушенную систему.

Stem72 написал:
расслоения воды по температуре.

Оно и есть расслоение, где-то его пытаются получить... не суть. Простой дренажный насос, перемешает емкость за минуту. Его просто опустить на дно купели.

Stem72 написал:
при такой схеме наполнения остается воздух

Дальше трубы куда-то ведут? под каким уклоном, и куда уклон? Какой диаметр труб? Где стоит насос? Какой насос? Камень магический почти не мерцает, пробую ванговать, но тоже с натяжкой. Если в Тюмени еще работает земное притяжение, то все можно сделать. только это ВСЕ, нужно увидеть! Вы к доктору частями тело не отправляете, целиком ходите.... Даже по списку выше, трудно понять, что где будет установлено.

касимов написал:

Stem72 написал:
расслоения воды по температуре.

Оно и есть расслоение, где-то его пытаются получить... не суть. Простой дренажный насос, перемешает емкость за минуту. Его просто опустить на дно купели.

Stem72 написал:
при такой схеме наполнения остается воздух

Дальше трубы куда-то ведут? под каким уклоном, и куда уклон? Какой диаметр труб? Где стоит насос? Какой насос? Камень магический почти не мерцает, пробую ванговать, но тоже с натяжкой. Если в Тюмени еще работает земное притяжение, то все можно сделать. только это ВСЕ, нужно увидеть! Вы к доктору частями тело не отправляете, целиком ходите.... Даже по списку выше, трудно понять, что где будет установлено.

касимов,
Не понимаю к чему тут ваш сарказм.
Если вы не дочитали или вдруг прочли, крайне не внимательно повествование темы, поясню.
От котельной до купели проведена 110мм труба(уклон уточню), плюс сделан слив в дренаж от купели, на этом все, больше ничего не смонтировано. Поэтому показать вам как мерцает магический камень пока не могу.
Цель темы в другом, определить оптимальную схему обвязки котельной с учётом обогрева купели только от газового котла, через теплообменник,циркуляционный насос, водоочистка (как вариант).Подобрать оборудование, согласно тех.заданию которое я подробно описал.
Оборудование которое уже куплено я так же указал, за исключением "Насос погружной скважинный UNIPUMP MINI ECO 3-45(куплен)."
Предварительную схема котельной прикрепил.

Stem72 написал:
Пластинчатый теплообменник для нагрева купели с присоединением 25-32 мм, с мощностью 32кВт.

Их множество конструкций , на что похож Ваш?

Stem72 написал:
Циркуляционный насос для набора и циркуляции нагрева купели,

Если он на контуре с теплообменником, он ничего не набирает, только создает циркуляцию. Трубы при этом должны быть заполнены. То бишь создать уклоны для выхода воздуха, при заполнении купели. Не обязательно вверху-внизу отводы, сделав даже их (внизу,посередине)рядом, получите движение воды. И горячая должна подаваться с верхнего патрубка..

Stem72 написал:
Предварительную схема котельной прикрепил.

Бог с ней, Вам нужно разобраться с обвязкой купели. Разница высоты расположения девайсов нужна.

Stem72 написал:
Когда уровень воды скрывает верхний патрубок, должен сработать датчик по уровню или объëму воды, далее включается циркуляция.

И ничего не циркулирует. Нет притока, нет выхода. Насос молотит впустую, кавитация кушает все, что под рукой.

Stem72 написал:
проведена 110мм труба(уклон уточню),

Уклон должен быть от купели к теплообменнику. Чтобы вышел воздух. Ежели наоборот, то уровень воды в купели, должен быть выше теплообменника, чтобы поставив автоматический воздухоотводчик у теплообменника. Включать нагрев после заполнения купели.

Мысли продолжение.

Stem72 написал:
одноконтурный газовый котел с трех-ходовым клапаном, с закрытой камерой сгорания baxi 32кВт.

Второй контур пойдет на БКН для ГВс дома. Куда подключите еще один теплообменник контура купели? Как он будет управлять котлом, если БКН просит по своему датчику температуры? Предложат Вам гидрострелку, котел круглый год будет работать под 90*. Оно такое нужно?

Stem72 написал:
расчетное время набора воды и ее прогрева 3.5 - 4часа.

Отопление в это время не работает.Зимой ниже нуля температура бывает?