Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.04.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 24
#7217060

Здравствуйте и со старым Новым годом)

Проблема:

При температуре на улице -15°C и ниже на кухне на участке стены справа от балконной двери (обозначено красной линией) начинает появляться конденсат.

Дом панельный 2012 г.п., утепленный минватой, "мокрый фасад". Балкон защищен от ветра холодным остеклением (алюминий + одинарное стекло), неутепленный. Дверь - профиль 58 мм, одинарный пакет, газонаполненный с напылением. Откос - гипрок на пене. Сама дверь заменена 2 года назад, пропенена очень хорошо. Стена справа — капитальная, ж/б, за ней комната.

Температура внутри 23-24°C, влажность обычно 35-39%. Но это кухня, поэтому иногда бывает и 45% или чуть выше. В это время как раз и наблюдается выпадение конденсата.

Как я понимаю, тут проблема больше не с временным повышением влажности, а с избыточным охлаждением стены. Температура стены внутри обозначенной фигуры 13-14°C. Если сместиться за ее пределы вправо ближе к углу, то там примерно 15-16°C. Если сместиться вверх, то там вообще 17-19°C. Сам откос сухой, и охлаждается несильно, видать, помогает подушка из пены под гипрочным откосом.

Со стороны балкона видимых проблем нет. Есть тончайшая "косметическая" трещина на высоте примерно 2 метра от пола балкона, но вряд ли она как-то влияет.

При температуре за бортом -25°C и ниже плакать начинает еще и под балконным порогом.

Подскажите, в каком направлении искать причину? И как в этом случае принято поступать.

Спасибо.

asden, если из под уплотнения двери, или петли не дует, то - явные проблемы с утеплением фасада и/или с примыканием утепления к раме и/или монтажным швом рамы.

Как говорится - вскрытие покажет, а не разрушающих методов точного определения причины еще не изобрели.

Убрать конденсат можно постоянным нагревом поверхности например Ик обогревателем, греющей лампой - но это анальгин, вместо лечения.

BV написал:
asden, если из под уплотнения двери, или петли не дует, то - явные проблемы с утеплением фасада и/или с примыканием утепления к раме и/или монтажным швом рамы.

Как говорится - вскрытие покажет, а не разрушающих методов точного определения причины еще не изобрели.

Убрать конденсат можно постоянным нагревом поверхности например Ик обогревателем, греющей лампой - но это анальгин, вместо лечения.

BV, +1

Мой опыт к Вашим услугам!

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9216

Застойный угол без отопительных приборов рядом и отрезанный от теплого обьема шторой в пол.
Если в принципе с осени не закрывать штору, то стена не будет за зиму вымораживаться. Сейчас только принудительный прогрев масляным радиатором и потом не закрывать штору.

Инспекция уплотнителей и утепления не отменяется.

Может быть спасет устройство локального теплого пола у двери и в углу.

На сейчас в угол балкона снаружи поставьте подушку или рулон одеяла. Пару градусов отыграете. Сам так спасал у себя похожий угол.

Регистрация: 30.04.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 24

BV написал:
явные проблемы с утеплением фасада и/или с примыканием утепления к раме и/или монтажным швом рамы.
Как говорится - вскрытие покажет, а не разрушающих методов точного определения причины еще не изобрели.

Спасибо за ответ!
Снимать на балконе половину утеплителя, конечно, не хотелось бы. Особенно досадно будет, если вскрытие покажет, что он не виноват. А простукиванием реально определить пустоты в слое утеплителя? Есть еще вариант насверлить в утепляющем слое отверстий квадратно-гнездовым методом. Если обнаружатся полости — задуть пеной.

Регистрация: 30.04.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 24

Мишутк написал:
На сейчас в угол балкона снаружи поставьте подушку или рулон одеяла. Пару градусов отыграете. Сам так спасал у себя похожий угол.

Спасибо за идею, по-моему, оптимальный вариант скорой помощи.

Мишутк написал:
Инспекция уплотнителей и утепления не отменяется.

С уплотнителями на окне все ок. А вот как проверить утеплитель, загадка. По-моему, это черный ящик.

Особенно досадно будет, если вскрытие покажет, что он не виноват.

Чудес не бывает - возможные причины см выше.

Вы конечно можете стучать, но толку ноль), о чем и написано ранее.

Попробуйте в мороз тепловизор и изнутри и снаружи. Можно место поточнее найти. Далее - вскрытие снаружи

Регистрация: 30.04.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 24

BV, Спасибо!