Вчера разговаривал с электриком из ЖЭКа - "100% гарантии, что ноль в стояке не отгорит никто дать не может. Но такие аварии устраняются достаточно быстро." Хотя согласен с тем, что много времени, чтобы получить летальную дозу лепестричества не нужно, например когда вылазишь из ванны, а рядом стоящая включенная стиралка занулена - "Это уж как Господь решит - может и такое случится. На практике ноль в стояке чаще отгорает начиная с четвертого этажа и выше, а утебя второй - соответственно шансов меньше - так, что можешь занулится".
Дом панельный 9-эт., в квартирах есть электроплиты, на каждом этаже свой щит на четыре счетчика, вот рядом с таким щитом мы и разговаривали про зануление на корпус этого самого щита.
Послезавтра будем подключать водогрей.
Если ноль в стояке все-таки "решит" отгореть и на корпусе водогрея окажется фаза, какие последствия ждут соседей сверху и снизу, да и нас самих? Водогрей - не электроплита - напрямую контактирует с системой водоснабжения. Подводку воды к самому водогрею будем делать металлопластиковыми трубками, но насколько это поможет в данном случае?
Может быть ограничится одним УЗО без зануления?
guest15 написал :
Но я ведь спрашиваю не про электроплиты...
А какая разница? Тот же самый электроприбор. Не забудьте только УЗО поставить. Если ноль отгорит, то тут водогрей вообще-то не при чем - это обслуживающая организация.
Напишите сечение магистральных проводов. Раз электроплиты, то у вас как пить дать медь, сечением под 16 квадратов. А в ПУЭ написанно что PEN можно разделять на рабочий ноль (N) и "землю" (PE) начиная с 10 квадратов по меди и 16 кв по алюминию. Если сечение таково, смело разделяйте в шкафу PEN ( скорее всего что он уже разделён, электрик вам должен показать где в шкафу земля для электроплит) и с этой земли тяните себе землю в квартиру.
avmal написал :
Если ноль отгорит, то тут водогрей вообще-то не при чем
Какие практические последствия нас ждут при - не дай бог - отгорании нуля в стояке? Фаза с корпуса зануленного водогрея уйдет через воду в систему водоснабжения, так? Вода плохо проводит электричество - насколько плохо? Если в момент отгорания нуля кто-то будет стоять под теплым душем из этого водогрея, его жизнь вне опасности? А что реально может ждать соседей этажем выше или ниже - стояк водоснабжения ведь общий?
avmal написал :
Не забудьте только УЗО поставить.
УЗО уже стоит, но оно ведь такие ситуации не отслеживает.
avmal написал :
Если ноль отгорит, то тут водогрей вообще-то не при чем - это обслуживающая организация
Неужели полную материальную и моральную ответственность за подобный форсмажор несут электрики ЖЭУ?
Комментатор написал :
Напишите сечение магистральных проводов.
Думаю с сечением все в порядке, на глазок не меньше 10 кв.
Комментатор написал :
в ПУЭ написанно что PEN можно разделять на рабочий ноль (N) и "землю" (PE) начиная с 10 квадратов по меди и 16 кв по алюминию.
В данном случае ПУЭ ОБЯЗЫВАЕТ или ДОПУСКАЕТ зануление для всех использующихся в квартире электроприборов рассчитанных на работу в сети с нормальным заземлением в т.ч. для водогрея? В специализированной фирме, занимающейся установкой водогреев, мне было сказано, что в моем случае - ОБЯЗЫВАЕТ. По правде или нет?
avmal написал :
А какая разница (водогрей или электроплита)? Тот же самый электроприбор.
Ну разница ведь есть Электроплита напрямую с системой водоснабжения никак не контактирует. Водогрей - совсем другое дело. Если бы в доме было нормальное заземление - тогда бы и NO QUESTIONS - вешаем и пользуемся.
guest15 написал :
Если бы в доме было нормальное заземление - тогда бы и NO QUESTIONS - вешаем и пользуемся.
Самое интересное, что для этого достаточно проложить PE по стояку, а не разделять PEN на каждом этаже.
А в Вашем случае думаю лучше получить 30мА без зануления только от пробившего прибора, чем 200мА от любого зануленного прибора.
guest15 написал :
В данном случае ПУЭ ОБЯЗЫВАЕТ или ДОПУСКАЕТ зануление для всех использующихся в квартире электроприборов рассчитанных на работу в сети с нормальным заземлением в т.ч. для водогрея? В специализированной фирме, занимающейся установкой водогреев, мне было сказано, что в моем случае - ОБЯЗЫВАЕТ. По правде или нет?
Обязывает вас инструкция к купленному прибору. Если что, вы несёте всю ответственность за эксплуатацию неправильно подключенного прибора. Так что фирма права.
ПУЭ разрешает разделять PEN для создания "земли" и рабочего нуля при указаных мною выше квадратуре провода. Если у вас соответсвует квадратура провода, можете смело делать заземление. У вас получается полноценный PE и N. Это уже не зануление.
Комментатор написал :
ПУЭ разрешает разделять PEN для создания "земли" и рабочего нуля при указаных мною выше квадратуре провода. Если у вас соответсвует квадратура провода, можете смело делать заземление. У вас получается полноценный PE и N. Это уже не зануление.
Думаю PE полноценным будет только в случае если точка разделения PEN будет заземлена. Только в этом случае отгорание PEN не приведет к опасному повышению потенциала PE.
Кстати, почему при большой квадратуре и мощных потребителях разрешается делать разделение, а при малой квадратуре и маломощных потребителях - нет? Думаю вероятность отгорания приблизительно равна, разница лишь, в том что случайно порвать толстый провод будет сложнее.
Radj написал :
Самое интересное, что для этого достаточно проложить PE по стояку, а не разделять PEN на каждом этаже.
А во ВРУ дома с ТП приходит полноценная земля? Надеюсь я правильно оперирую терминами Ну с "ТП" я не ошибся, а "ВРУ" - это вроде тот самый металлический двухстворчатый шкаф под два метра ростом стоящий в наших домах на площадке между первым и вторым этажом.
Комментатор написал :
Медь или алюминий?
Не знаю. Точки отводов от стояков в щит заизолированы ХБ изолентой, под ней на ощупь - резина, что под ней - невидать Сами отводы сделаны алюминевыми проводами. Завтра надо незабыть замерить диаметр нулевого магистрального провода...
to All
А может аварию нулевого магистрального провода спровоцировать банальная крыска? Как-то один электрик из ЖЭКа говорил, что бывает залазят в каналы - и сгорают, четвероногие бедолаги, насмирть... Кстати, каморки, где находятся подъездные мусоросборники в наших домах, территориально расположены точно под ВРУ. И крыс в этих каморках немеряно, несмотря на всякую отраву, которую туда периодически подкидывают. Сам лично видел.
Radj написал :
Думаю PE полноценным будет только в случае если точка разделения PEN будет заземлена. Только в этом случае отгорание PEN не приведет к опасному повышению потенциала PE.
Читаем ПУЭ :
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложеных кабелей, жилы которых имеют площадь попер. сечения не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего(N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
guest15 написал :
вот еще говорят, что ПУЭ требует зануление водоногревателей при отсутствии нормального заземления.
Ищут оправдание экономии пятого провода. Это ещё со времён СССР осталось, когда жизнь человека...
Защитный проводник в нормальных странах считают отдельный провод, на отдельном винте, по которому не течёт ток, поэтому и отгореть не может!
guest15 написал :
Врут или по правде?
Причём нагло врут и пишут в ПУЭ! И оправдания им НЕТ!!!
Radj написал :
Просто приходит PEN с повторным заземлением во ВРУ.
"... с повторным заземлением во ВРУ" - ВРУ имеет свой контур заземления?
2Комментатор
Замерил диаметр нулевого магистрального провода - вместе с изоляцией белого цвета - 9 мм. Какая тогда может быть площадь поперечного сечения?
А сечение алюминевых проводов, которыми сделан отвод от магистрального провода до корпуса этажного щита имеет значение?
2lev125
Получается ПУЭ прикрывает эту нехорошую ситуацию... очень жаль
2Комментатор
То что "могут" это понятно, иначе бы понятие PEN просто не существовало бы. Только электрик сказал, что конкретно этот PEN может отгореть (иными словами его сечение может уменьшиться до нуля), а это уже подразумевает, что использовать такой нейтральный провод в качестве PEN уже нельзя.
guest15 написал :
"... с повторным заземлением во ВРУ" - ВРУ имеет свой контур заземления?
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
guest15 написал :
Получается ПУЭ прикрывает эту нехорошую ситуацию... очень жаль
Давно уже седьмая редакция ПУЭ есть, только вот ее ни как не хотят признать обязательной. Деньги на реконструкцию придется выделять гораздо бОльшие чем на погребение.
Если диаметр жилы 9 мм, то ее сечение тогда 0,78*9*9=63 квадрата!!!
Заинтересовался как у нас (в Мурманске) выполнено энергоснабжение 9-и этажек (с электроплитами):
Ввод в стояк - 3 фазы и PEN, разделение на PE и N прямо в этажном щитке, PE соединен с корпусом эл.щитка (сбоку в щиток ввернут одинокиу болт и от него идет проводник). Все щитки приварены к арматуре здания.
Кстати в наших домах электроплиты, и к ним приходит:
1*4мм2 - фаза
1*4мм2 - ноль
2*2,5мм2 - PE
Те получается что у нас есть полноценное защитное зануление! Или я не прав
CrazyCrocs написал :
Те получается что у нас есть полноценное защитное зануление! Или я не прав
Полноценное - это когда от КТП пять проводов идет, а у вас даже TN-C-S - псевдо. У полноценного TN-C-S разделение должно быть сделано на вводе в здание и после этого должна идти пятипроводка без каких-либо контактирований где-либо РЕ и N.
Можно ли при этой схеме (TN-C-S - псевдо) подключать бытовые приборы по 3-ех проводной схеме (с защитным занулением)? Или же безопасней включать по 2-ух проводной через УЗО?
CrazyCrocs написал :
Можно ли при этой схеме (TN-C-S - псевдо) подключать бытовые приборы по 3-ех проводной схеме (с защитным занулением)? Или же безопасней включать по 2-ух проводной через УЗО?
Да подключайте, как хотите! Вам же уже ответили, что правильно не обязательно:
Radj написал :
Давно уже седьмая редакция ПУЭ есть, только вот ее ни как не хотят признать обязательной. Деньги на реконструкцию придется выделять гораздо бОльшие чем на погребение.
2guest15: НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОЕДИНЯЙТЕ ТРЕТИЙ ПРОВОД С НУЛЕМ В ЩИТЕ в вашем случае !!!!
Примерно месяц назад я сам приобрел бойлер(накопительный водонагреватель). Земли в щитке естественно не было. Электроплита занулена на ноль в щите. Вот.
Подключил я бойлер. третий(желтый) провод кинул туда же куда куда занулена плита.
Включил. Потрогал провод (2,5 медь) - горячий, ну думаю ладно. Потом зашел в ванную - чуствую какую то гарь, полез мыться. Смотрю на бойлер - мать чесная - в месте подключения гибкой подводки к трубке выхода воды шмалят искры. Тут я сразу сообразил: бъет ноль на заземлённый стояк.
Вобщем далее сами сообразите. Между реальной землей (в данном случае стояк) и нулем в щитке разница потенциалов. Замерил ток - порядка десятка ампер.
Отключил я желтый проводник как в розетке, так и в щитке.
Прим. от BV ():Сообщение пользователя противоречит правилам подключения данного вида электрооборудования и следование таким рекомендациям может быть опасно!
2BV: В таком случае ток потечет в трубу через воду. Возможна какая нибудь коррозия и т.п. )
ИМХО, УЗО в данном случае (отсутствие земли в щитке) - достаточно.
Электроплита ведь не контачит с водопроводом и прочей землей, поэтому так и придумали, занулять корпус на случай если вдруг фаза отвалится от контактов и замкнет на корпус. Тогда будет КЗ и вышибет автомат.
Во всех других случаях классическое зануление - бесполезно, а с бойлером даже вредно
lev125 написал :
То коммунисты придут, то демократы... А куда деваться бедному христианину со своей электроустановкой?
Пока просто поставить УЗО на вводе. Затем время от времени долбить жилконтору на предмет реконструкции, для того что бы можно было без опаски воспользоваться PE.
Radj написал :
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
А что из себя представляет главная заземляющая шина? Это что-то вроде контура заземления в подвале дома?
lev125 написал :
Цитата:
Сообщение от CrazyCrocs
Или же безопасней включать по 2-ух проводной через УЗО?
Молитесь, а то станите защитным проводником, по которому в случаи неисправности, начинает течь ток.
А для водогреев однозначно подойдет УЗО типа АС, или для некоторых моделей бывают исключения и нужно УЗО типа А?
2gserg
В вашем случае разрыва PEN не произошло, но он подгорел и его сечение уменьшилось - в итоге часть тока стала "искать выход" через зануленные приборы, в т.ч. через ваш бойлер. Я правильно понял?
guest15 написал :
2gserg
В вашем случае разрыва PEN не произошло, но он подгорел и его сечение уменьшилось - в итоге часть тока стала "искать выход" через зануленные приборы, в т.ч. через ваш бойлер. Я правильно понял?
Вы, извините, совсем ничего не поняли !
В моём (подозреваю что и в вашем) шитке ноль не заземлен. А трубы водоснабжения железные и уходят в землю. Так вот между нулем в шитке (в т.ч. и защитным) и трубой есть разница потенциалов (напряжение), которое в случае соединения бака водонагревателя с "защитным" нулем вызывает неслабый ток на трубу. Если подводка в металлической опреве - ток потечет по оплетке,
если соедините через диэлектрическую втулку какую нибудь - потечет через воду.
2gserg Если вы пишете такие вещи, как например ниже, то всегда перед ними пишите: "ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ НЕРАЗБИРАЮЩЕГОСЯ В ВОПРОСЕ И НИКОГДА НЕ ЧИТАВШЕГО ПУЭ, ИНСТРУКЦИИ И ГОСТЫ ЧЕЛОВЕКА!!!"
gserg написал :
НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОЕДИНЯЙТЕ ТРЕТИЙ ПРОВОД С НУЛЕМ В ЩИТЕ в вашем случае !!!!
Следование этой рекомендации может быть опасно для жизни!
gserg написал :
Во всех других случаях классическое зануление - бесполезно, а с бойлером даже вредно
Спорное утверждение!
guest15 написал :
В вашем случае разрыва PEN не произошло, но он подгорел и его сечение уменьшилось - в итоге часть тока стала "искать выход" через зануленные приборы, в т.ч. через ваш бойлер. Я правильно понял?
НЕПРАВИЛЬНО!
Ничего не подгорело и не уменьшилось! Это штатный режим работы TNC.
В трёхфазной сети по нулевому проводу протекает ток при неравной нагрузке на фазах. Если по проводу с конечным сопротивлением течет ток, то на нём падает напряжение.
Если вы соединяете нулевой провод с трубой водоснабжения, то часть тока ответвляется на трубу. Труба и нулевой провод соединены на входе в дом.
То есть часть тока просто идёт параллельным маршрутом. Какая часть - зависит от соотношения сопровлений трубы и нулевого провода от точки где вы их соединили до входа в дом.
gserg написал :
если соедините через диэлектрическую втулку какую нибудь - потечет через воду.
Через воду потечет очень малый ток. Чистая вода - очень плохой проводник. И разница потенциалов всего 3 вольта.
PS Не забывайте про закон Ома и Кирхгофа вспоминайте иногда ....
Разве что дистилированная Попробуйте суньте две пластины в ведро с водой и подсоедините к розетке. Потом напишите тут через сколько времени у вас вода закипит
BV написал :
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ НЕРАЗБИРАЮЩЕГОСЯ В ВОПРОСЕ И НИКОГДА НЕ ЧИТАВШЕГО ПУЭ, ИНСТРУКЦИИ И ГОСТЫ ЧЕЛОВЕКА!!!
Читать конечно хорошо. Но десяток ампер по желтому проводу постоянно мне не нужны, знаете греется шибко.
guest15, пьяный сварщик придет к соседу, и окажется у тебя фаза прямо в ванной.. а если кто-то из нижних соседей уже заменил себе все трубы на металлопластиковые, то человек в ванной возможно окажется трупом! .. а как вариант не получится забить арматуру под окном и вытянуть самому себе землю?
Radj написал :
Это железная полоса соединенная с контуром заземления. А уже все что требует заземления прикручивается к этой железке.
Значит в подвале дома есть свой контур заземления, который соединяется во ВРУ с нулевым защитным проводником... А может и не соединяется, поскольку ПУЭ такое соединение только РЕКОМЕНДУЕТ. Так?
А интересно чем выполняется такое соединение - это кусок провода между ВРУ и главной заземляющей шиной? Или эта шина проходит в подвале по всему периметру дома и "попутно" заходит во ВРУ?
BV написал :
Водогрей должен подключаться к водопроводу через диэлектрическую развязку... Чистая вода - очень плохой проводник.
Если диэлектрическая развязка присутствует (в моем случае - металлопластиковые трубы) и при аварийном разрыве PEN происходит вынос фазы на корпус водогрея, и кто-нибудь в это же время стоит под теплым душем из этого водогрея - проводимости воды хватает, чтобы убить человека?
guest15 написал :
А может и не соединяется, поскольку ПУЭ такое соединение только РЕКОМЕНДУЕТ. Так?
Строительство жилого дома - это не строительство дачного туалета и там все по-взрослому делается. Там соединяется со всем, с чем только можно соединить - арматура здания, металлические трубопроводы, входящие в здание и т.д. И соединяется не с нулевым защитным проводником, а с проводом РЕN на шине и вот только после этого появляются нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.
guest15 написал :
проводимости воды хватает, чтобы убить человека?
Я тут как-то пару раз расчеты приводил. На достаточно длинных и тонких неметалических трубах, не должно. Хотя ни кто не даст гарантию, что при несмертельном токе от испуга не случится инфаркт или человек подскользнувшись не разобьет голову.
guest15 написал :
Значит в подвале дома есть свой контур заземления, который соединяется во ВРУ с нулевым защитным проводником... А может и не соединяется, поскольку ПУЭ такое соединение только РЕКОМЕНДУЕТ. Так?
А интересно чем выполняется такое соединение - это кусок провода между ВРУ и главной заземляющей шиной? Или эта шина проходит в подвале по всему периметру дома и "попутно" заходит во ВРУ?
В качестве ГЗШ может использоваться шина РЕ ВРУ (как правило - медь), может быть и отдельный щит ГЗШ. Соединение между шиной РЕ и ГЗШ в этом случае выполняется, как Вы выразились, куском провода, точнее двумя, сечением не менее 1/2 сечения фазного.... и так далее .
Более подробно Вы можете ознакомиться с требованиями по заземлению и защитным мерам в ПУЭ, издание 7, Глава 1.7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ (Дата введения 2003-01-01 )
Удачи Вам.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Читайте внимательно - шина РЕ ВРУ(как правило - медь). Ни разу пока не встретил во ВРУ стальную шину РЕ.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ .
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ(PEN )-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Radj написал :
Одно дело инфаркт именно от тока, другое - от испуга. Но паталогоанатом конечно скажет что убило током, а не испугом.
А покойнику не все равно, отчего у него инфаркт случился - не ударило бы током и не испугался бы.
sergey_sav написал :
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали.
В том-то и дело, что должна быть медной, но поскольку в настоящее время все магистральные кабели, как правило, алюминиевые, то и шины, как правило, стараются ставить стальные.
avmal написал :
В том-то и дело, что должна быть медной, но поскольку в настоящее время все магистральные кабели, как правило, алюминиевые, то и шины, как правило, стараются ставить стальные.
Не Ваша правда. А о применении прокладочных шайб Вы не слышали? А наконечники из омедненного алюминия для чего придумали? От нечего делать?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Не Ваша правда. А о применении прокладочных шайб Вы не слышали? А наконечники из омедненного алюминия для чего придумали? От нечего делать?
Вы наверное про новостройки говорите, а я говорю о "наследстве", которого много больше.
Согласен. В старых ВРУ вообще одна шина PEN, а то ещё и просто мощный болт на корпусе шкафа.
Но ведь все течет, все меняется. И хозяйство Чубайса, что досталось ему в наследство, тоже начинает вылезать из эпохи лампочки Ильича.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2 BV: В моей инструкции для моего бойлера ничего не написано про диэлектрические вставки.
Однако написано, что прибор нужно ЗАЗЕМЛИТЬ, для чего имеется спец. болт на корпусе.
Заметьте, ЗАЗЕМЛИТЬ, а не занулить. У меня заземления нету.
Я человека предупредил о последствиях, дальше пусть думкает своей головой.
Radj написал :
Это железная полоса соединенная с контуром заземления. А уже все что требует заземления прикручивается к этой железке.
А контур заземления, с которым соединяется ГЗШ, специально создается и зарывается в подвале при постройке дома или его функции выполняет все та же арматура здания, металлические трубопроводы, входящие в здание и т.д?
Radj написал :
...На достаточно длинных и тонких неметалических трубах, не должно...
А наши металлопластиковые трубки длиной всего по полметра, чисто для соединения водогрея с остальной разводкой медными трубами. Маловато?
gserg написал :
Заметьте, ЗАЗЕМЛИТЬ, а не занулить
Не каждое заземление одинаково полезно.
А PE (Protective Earth) взятый из разветвления PEN (Protective Earth and Neutral) в щитке это и есть защитное заземление. Так что электрики со спокойной душой могут заводить в Ваш бойлер такую землю. Другое дело будете ли Вы потом со спокойной душой мыться зная, о том, что повреждение единственного провода не просто снижает безопасность, но и наоборот создает реальную угрозу.
guest15 написал :
А наши металлопластиковые трубки длиной всего по полметра, чисто для соединения водогрея с остальной разводкой медными трубами. Маловато?
Минимальное сопротивление водопроводной воды 1100 Ом*см2/см. Пластиковая труба в полметра длинной с внутренним диаметром 15мм будет давать по воде сопротивление не менее 31 кОм.
Даже без учета Вашего сопротивления ток не привысит 7mA. Это не смертельно и даже мышцы не парализует.