Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 01.11.2007 Юбилейный Сообщений: 453
#572253

Компрессор был трехфазный. Кабель многожильный, медный, квадрата 4. Сердечником служила катушка, сталь 2 мм. Сомневающиеся могут поставить опыт. Как критерий истины...

грохотайло написал :
В квартире сверху сняли батареи, потом хозяина квартиры зарэзали....

Чёрт... Опасно снимать батареи...
Вообще, конечно, дверь надо было вскрыть... В присуствии представителя ДЭЗ или ЖЭКа

vm2003 написал :
В присуствии представителя ДЭЗ или ЖЭКа

1992 год. Частная собственность! Не имеем права и не пойдём. Ищите хозяев квартиры.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1093

Не будет кабель смотаный на катушку создавать заметное сопротивление , индуктивность тут не причем )
Будет грется из за малой площади .

Для piligrim130.
Вы не задавались вопросом, зачем на воздушных ЛЭП очень высокого напряжения висят огромные катушки, напоминающие контурные катушки очень мощных передатчиков диапазона ДВ? Почти ту же роль сыграла катушка кабеля и в случае , описанном Starik`om49 - ограничила величину тока в цепи. Его величина оказалась недостаточной для работы эл.двигателя.
Ник_Ник.

Регистрация: 13.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 242

Ставил ванну себе. Ванна 180, чугунная, задолбался ставить. Потом клеил скотч, делал шов, красивым красным герметиком, в общем провозился часа 4. Снял скотч , стою любуюсь. А что это за дырочки? А это я ручки забыл прикрутить. Полез под ванну, рука с гайкой не достает сантиметров на 40. Закрепил гайку на шлаге, и часа 3 пытался навернуть, изогнув шланг дугой. Справился, но чего мне это стоило!

скорее всего просто было падение напряжения на выходе бухты кабеля
скажем на 20-30 вольт и компрессор не запускался на 200 вольтах .

Регистрация: 18.01.2006 Челябинск Сообщений: 552

_terem написал :
скорее всего просто было падение напряжения на выходе бухты кабеля
скажем на 20-30 вольт и компрессор не запускался на 200 вольтах .

Возможно даже не 30 а пару вольт павших на активном, ну может и реактивном сопротивлении, при большом пусковом токе запуска и не хватило именно для запуска, а может фазы перепутали .

Starik49 написал :
Сердечником служила катушка, сталь 2 мм.

А каже проводка протащенная в металлических трубах работает?

Катушка с кабелем это очень даже сильное индуктивное сопротивление. Сколько "погорело" удлинителей из за этого ... При большом токе нагрузки (а в данном случае это трехфазный асинхронный двигатель с пусковым током 4-6 крат номинального тока) он создает большое сопртивление, напряжение падает, кабель греется, двигатель "мычит", рабочие .
Как было написано выше на высоковольтных линиях устанавливают БОЛЬШИЕ катушки именно для ограничения сверхтоков этих линий при авариях.

piligrim130 написал :
Не будет кабель смотаный на катушку создавать заметное сопротивление , индуктивность тут не причем )

И еще как будет грется! Личный пример: бухта кабеля ПВС 2х4мм - 30 метров (диаметр бухты сантиметров 35-40), электрокалорифер 3,5 кВт/220В. После часа работы кабель разогрелся так что в руку его взять было нельзя (термометра не было). А ведь всего-то 16 А.

Пример № 2. Задумайтесь зачем в лампах дневного света (обычные, без электроники) стоит дроссель - таже самая катушка ?

Если кого обидел - прошу прощения

Регистрация: 18.01.2006 Челябинск Сообщений: 552

Elden написал :
И еще как будет грется! Личный пример: бухта кабеля ПВС 2х4мм - 30 метров (диаметр бухты сантиметров 35-40), электрокалорифер 3,5 кВт/220В. После часа работы кабель разогрелся так что в руку его взять было нельзя (термометра не было). А ведь всего-то 16 А.

Так и piligrim130 и говорит, индуктивность не причем, нагрев идет на активом сопротивлении а не реактивном. А индуктивность индуктивности рознь: нормальная индуктивногсть мотается одним проводом.

Регистрация: 01.11.2007 Юбилейный Сообщений: 453

3.5 кВт на 4-х квадратах. Кабель не нагреется даже и на градус, если он не из нихрома, а вот индуктивность разогреет "мама не горюй".

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Скорей всего просто был кабель дефектный. 100 м кабеля 4 кв.мм. это не такое большое активное сопротивление. Тем более по трем фазам. Расчет дает беспроблемную работу 10 квт. двигателя при кабеле 174 м. Идея с индуктивностью может иметь право на существование при железном сердечнике, но тоже маловероятна, т.к. реальная индуктивность у катушки будет только при замкнутом магнитопроводе.

Регистрация: 01.11.2007 Юбилейный Сообщений: 453

Нужно учесть такую подробность: диски колёс машин всё же были покрашены. Кабель размотали по всему автопарку и... о чудо, компрессор заработал, активное сопротивление стыдливо спряталось, а дефекты кабеля разбежались кто куда....

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Значит все-таки все проблемы были в реактивном сопротивлении. Никто и не спорит, что такое возможно. Но тут вроде немного иной пост, не по электрике.

А так при собственных ремонтах чего только не насмотрелся.

  1. Купили крутейший английский линолиум в коридор, специальный сверхизносостойкий для торговых предприятий. По меркам 1994 года очень дорогой. Привезли домой и положили в комнате. Вечером приходим с работы ( у мастеров были свои ключи) и выпадаем в осадок - линолиум приклеен лицевой стороной к полу. Попытки провести расследование кому это пришло в голову были безрезультатны, оторвать без потерь невозможно. Так и лежит уже 12 лет. Износ и с изнанки ноль. Один минус - изнанка шероховатая для лучшего приклеивания и подмести пол невозможно, только пылесосить.

Starik49 написал :
3.5 кВт на 4-х квадратах. Кабель не нагреется даже и на градус, если он не из нихрома, а вот индуктивность разогреет "мама не горюй".

Так я ж об этом и говорю!
И проблема решается аккуратным разбрасыванием по полу излишков кабеля

erlang написал :
Не верится, провод двойной,наверняка с повивом, встречные потоки компенсируют друг друга, похоже я другую физику учил.

Встречные магнитные потоки в проводах бухты удлинителя действительно компенсируют друг друга, но только если токи в этих проводах имеют одинаковую фазу, или, в 3-фазном случае - если они сдвинуты симметрично на 120 град. Если нагрузка реактивная (движок например), фазы токов смещаются, и в этом случае уже бухта работает как индуктивность.
Поэтому, к смотанной бухте нельзя подключать реактивную нагрузку, а чисто активную - можно (но ненадолго, с учетом нагрева при недостаточном отводе тепла от бухты).

Elden написал :
еще как будет грется! Личный пример: бухта кабеля ПВС 2х4мм - 30 метров (диаметр бухты сантиметров 35-40), электрокалорифер 3,5 кВт/220В. После часа работы кабель разогрелся так что в руку его взять было нельзя (термометра не было). А ведь всего-то 16 А.

Чистая индуктивность - не греется вообще, греется только активное сопротивление. В данном случае просто плохой теплоотвод был.

Вот еще история...
16ти этажный, одноподъездный дом серии П44. Клиент с четвертого этажа решил поменять канализационный стояк, причем, для экономии места в техшкафу, он решил его под углом в 45 градусов к одной из стен прижать. Ну хочет и хочет, мы не против. Для начала распечатали на принтере кучу предупреждений, что бы на дверях в туалетах и ванных комнатах верхних соседей развешать. Честно 12 этажей обзвонили, просили полчасика потерпеть и бумажки наши на двери повесить, что б не забыли не нароком. Добавлю, что все необходимые материаллы (отводы там и и прочее), по нашему разумению мы загодя приготовили. Ну и вот мысленно перекрестившись, с помощью болгарки рубанули этот стояк нахрен! И началось! Не прошло и 2х минут как наверху зашумело... Хозяин самоотверженно с ведром на вытяннутых руках, под стояком приладился...Короче если в детстве кто то шарики с водой кидал с балкона, тот понимает, что это блин за бомба...., а тут! Короче хозяина вместе с ведром, и содержимым... "ударной волной" выбрасывает из туалета в коридор... Вся "шрапнель" естественно на стенах, ну и амбрэ соответственное....Хозяин, отплевавшись и справившись с первоначальным шоком, отбросив ведро бросается к стояку и орет, туда, что есть мочи: - (Пид.....сы), просил же пол часа потерпеть, мать вашу так и разэтак!!! Короче, мы то же наплевав на "ложную" стыдливость начинаем в темпе работать...и к своему ужасу понимаем, что стояк в этом доме собран на 108 черной трубе, а унас серая 110....Если кто понимает, тот и понимает, что они ну никак не стыкуются.... Дальше рассказывать?
В общем пока хозяин приладив огрызок стояка к верхнему, обрезанному концу пытался аки "Геракл в Авгиевых конюшнях " перенаправлять потоки нечистот от видимо "сговорившихся, или разом отравившихся в этот день соседей.." с передышками в секунд 20, выкрикивая в трубу все, что он о них думает.. и вообще...об этом бренном мире, пытаясь совместить верхний и нижние концы трубы во время ,так сказать, "самого процесса" и стараясь свести к минимумму "запланированные потери". Мы мчались на ближайщий рынок стройматериаллов, искали там эту гребанную трубу (еще хрен найдешь), потом обратно.... Короче! Сериал "LOST" смотрели? Так вот это все херня - извините, с тем, что мы увидели когда вернулись! Дальше и сами наверное догадаетесь... Вобщем русские не сдаются!!! Мы конечно победили. Но радости от той победы, почему то не испытали. Зато умнее...., ну не знаю, не знаю?

Регистрация: 18.01.2006 Челябинск Сообщений: 552

caver написал :
Встречные магнитные потоки в проводах бухты удлинителя действительно компенсируют друг друга, но только если токи в этих проводах имеют одинаковую фазу, или, в 3-фазном случае - если они сдвинуты симметрично на 120 град. Если нагрузка реактивная (движок например), фазы токов смещаются, и в этом случае уже бухта работает как индуктивность.

Ну и теория! Пока в одну сторону по фазным проводам ток течет такой же как и в обратно по общему (на нагрузке одноименный заряд же не накапливается ведь) магнитные потоки компенсируются.

caver написал :
Встречные магнитные потоки в проводах бухты удлинителя действительно компенсируют друг друга, но только если токи в этих проводах имеют одинаковую фазу, или, в 3-фазном случае - если они сдвинуты симметрично на 120 град. Если нагрузка реактивная (движок например), фазы токов смещаются, и в этом случае уже бухта работает как индуктивность.
Поэтому, к смотанной бухте нельзя подключать реактивную нагрузку, а чисто активную - можно (но ненадолго, с учетом нагрева при недостаточном отводе тепла от бухты).

Бред. Во первых трехфазный движок -симметричная машина, и сдвиг ток-напруга у нее будет по всем фазам одинаковый. Т.е общий поток ноль. Не верите, посмотрите на трансформатор тока для земляной зашиты - бублик на всех трех фазах. Про то какая нагрузка тоже бред. Как работает катушка определяется параметрами катушки, а не параметрами элементов в цепи с ними. Т.е ее активное сопротивление будет зависить от длины и толшины провода, а индуктивное от кол-ва и плотности витков, сердечники и частоты сети.
Но в данном случае ваще суммарный магнитный поток ни при чем. Определяющее значение индуктивность в каждой фазе и падение напряжение на ней. ИХМО 100 метров маловато, даже с учетом имитации сердечника. Надо будет проэксперементировать )))

Ник_Ник написал :
Вы не задавались вопросом, зачем на воздушных ЛЭП очень высокого напряжения висят огромные катушки, напоминающие контурные катушки очень мощных передатчиков диапазона ДВ?

Это вы имели в виду ограничительные реакторы или катушки линейных заградителей? Разные вещи, панымаэш ))

Регистрация: 25.12.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 60

zemer написал :
, другое дело как он выходит из этого положения, вот что самое главное.

Если использовать эту приспособу, части сообщений не было бы.

  • Кто просил вас вырыть колодец и вдобавок поставить прожектор на дно?!
  • Хазяин, мы все сделал как на рисунке был написан!
  • Вообще-то на чертеже был МАЯК !!!
    Это к посту о линолеуме кверх ногами

У нас тоже было. занимались тогда электромонтажом. На сделке, нчальник привёз, показал - квартира в многоэтажке, дома бабка, ни хрена не знает. Начальник с хозяином договорились, где щиток ставить, где розетки менять, где ничего не трогать. Мы сразу в бой, к вечеру еле успели, замазали, на установленных приборах напруга есть. Приехал начальник, бабка потащила его проверять по квартире все выключатели, розетки - в общем, одна розетка, как раз смежная через стену, где поставили новую, с умощнённой проводкой. А перед этим штробили от души. А я уверен, что не могли задеть - эту розетку сам ставил и ту проводку видел, аккуратно обошёл. Начальник смотрит как на паскуду - делать нечего, раздолбили, соединили ту розетку вместо их алюминия новым куском с нашей седью, снова замазали, как раз хозяин пришел. Показали ему гордо - он на бабку - ты чё, забыла, эта розетка через выключатель подключена, а он был у них в дальней комнате стоит. Народ озлобился, немного отошло, пока он тёщу материл...
Таких домов с идиотской разводкой в городе за восмидесятые горды налепили - мама, не горюй. Заказ на две розетки, а приедешь - то розетка изначально последовательно включена освещению на кухне, то то выключатели ноль коммутируют (ну это уж почти правило). Погано делать неудобно, а исправлять ляпы - время ухлопаешь, ничего заработавши. Поганая была работа.

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

2BECHA
я тоже так делал при замене батарей.

Заказчик рассказывал историю.Надо было в квартире отрезать газовою разводку ,поставить кран на выходе,и собрать новую.Ничего сложного.В магазине,где он покупал колонку дали телефон газовщика,сказали,что есть лицензия и делает нормально.Осень.Вечерело.Приехал газовщик,сказал,ща всё будет,завёл болгарку и под давлением давай трубу резать.Заказчик косится на него,но лицензия и рекомендации успокаивают.На вопрос: "а вдруг,что" мастер ответил:"главное,надо знать как тушить и всё нормально".Отпилив трубу он нарезал резьбу и навернул кран,а газ тем временем скопился в комнате.Тут газовщик зажигает спичку и подносит к крану-проверить на герметичность...По рассказам заказчика было огненное марево,заполнившее верхнюю половину комнаты ,как в фильмах,длящееся 10 секунд.В момент горения перегорает провод на котором висела лампочка.Комната освещена только огнём,ощущения можно представить!В итоге обгорели волосы,обои,стеклопакет-но это мелочи ,конечно,а мастер попал на деньги

не знаю почему, но не заставил своих отделочников перепенить окно снаружи под отливом. В принципе, окно ставил застройщик дома и все понадеялись, что пены достаточно. Откосы (наружные и внутренние) все заставил заделать с использованием всяких лент (типа по ГОСТу).а про отливы - упустил. Теперь от пластикового подоконника именно снизу тянет холодом...
Придется летом и когда чуть потеплеет искать лестницу на 2-1 этаж, ковырять всю старую пену и заново все пенить под отливом и утеплять...

2GEO-Tr Ну это еще мелочь! Иногда могут и вообще забыть запенить! Чувствуется, что у вас не намного теплее чем у нас в Удмуртии. Я сам накосячил. Где-то свищ оставил под подоконником, внутренний откос не доделан, так в щель между подоконником и стеной вообще струйка воздуха посвистывает... Мне придется и подоконник оборвать, елы палы.

Регистрация: 03.01.2008 Днепропетровск Сообщений: 521

  1. Учился в институте на 1-м курсе. Только только появлялись компьютерные сети и мы как флагманы передовых технологий проводили сеть в общежитии. Общага кирпичная, 9 этажей. Стена толщиной около 1м. Берем перфоратор, бур, сверлим и вот неожиданность бура едва хватает на пол стены. А с другой стороны-стена внешняя 3 этаж. Млин ..думаем что же делать. Время 9 часов вечера да и найти такой бур в то время было довольно сложно. На глаза попадается совок(времен наверное наших отцов), не долго думая-отламываем ручку от этого совка(совок с каким уборщицы ходили с железной ручкой около метра), заплющиваем конец и оп-бур нужной длины готов. Тем буром по всей общаге провели комуникации.
  2. Насчет электрики.Захочешь сдалать специально ничего не выйдет. У друга провод(двойной провод) после ремонта к люстре шел через гипсокартон наверх. Решил он повесить на стену небольшую рамку. Взял дрель и оппа-свет кончился.. Ж)) Одним махом прошелся как раз через середину провода. Ремонт только сделан все зашито и заклеено. А стена где-то 6 метров в длину. Надо ж так угадать. Лучше б в лотерею выиграл с такой удачей.

Регистрация: 29.10.2005 Железнодорожный Сообщений: 802

Сам не свидетель, рассказывали строители...

Бригада молдован подрядилась сделать стяжку в квартире. В одной комнате делали как обычно, замесив раствор в корыте и растаскивая его лопатой. Тяжело Один предложил ускорить процес в другой комнате и облегчить...
Воткнули в дверной проем доску. протянули шланг из ванной, облили пол. По мокрому полу рассыпали несколько мешков сухой смеси поливая при этом. И вот когда 3 рыла, бродя по этому цементно-песчанному озеру елозили лопатами, зашел хозяин квартиры посмотреть... Глаза у него говорят были как у гиганского рака:

  • Вы чё делаете? - завопил он. А ему в ответ в 3 голоса: - Это новая смесь ит новая технология! Так положено для саморастекаек!
    Мужик поверил и ушел.

Регистрация: 29.10.2005 Железнодорожный Сообщений: 802

burka написал :
Вот еще история...

Ой мамочка.... я еле жив остался