avmal написал :
Ничего я не хитрю, ребята. Я уже давно эту букву не видел на УЗО. Честно говорю. Может мне везет? А может моему заказчику? Нет, честно ...
FreeBonus написал :
нулевые провода - это те что выходят из автоматов снизу?
Автоматы разрывают фазные провода, у вас они белого цвета. Нулевые провода у вас на шине, они синего цвета. Кабеля состоят у вас из белого, синего и желтого провода.
lev125 написал :
Это означает, что у вас утечка между нулём и землёй, так как автоматы однополюсные. Далее при выключенных автоматах, по очереди отключайте нулевые провода этих линий (которые защищены этими автоматами). До тех пор пока...
До тех пор, пока главное УЗО, начнёт взводиться чётко (ощутимо жёстко), с первого раза ( при включенных автоматах). Попрактикуйтесь и почувствуйте разницу: одно дело, когда УЗО взводится с утечкой почти равной номиналу, и совсем другое дело, когда утечка отсутствует.
Вот так вот. Ловкость рук и никакого мошенства.
avmal написал :
Забыл еще к этому "прибору" голову прикрепить.
Многие говорят, вот если бы у меня были приборы, то я бы тогда... Но они не понимают главного, что нужна ещё и голова, именно поэтому у них и нет приборов.
А я имея приборы, ещё и знаю как обойтись без них, в данном случае.
Это означает, что у вас утечка между нулём и землёй, так как автоматы однополюсные. Далее при выключенных автоматах, по очереди отключайте нулевые провода этих линий (которые защищены этими автоматами). До тех пор пока...
А вот далее сенсация!!! Как, не применяя приборов, с одной отвёрткой, определить неисправную линию, если УЗО срабатывает не сразу, а через какое-то время (через три часа или через день).
Палецкий написал :
2FreeBonus ...маленький вопрос. Куда у Вас подключен нулевой выход второго УЗО(2\25\30) ?
Вечером как дома буду - посмотрю, а как понять где нулевой выход? и куда он теоретически должен подключен быть? Я могу и фото сделать если это поможет.
2FreeBonus Лично я поставил бы А, но, поскольку тут со мной многие не согласятся, то я напишу АС. Только по-этому. Поставьте 63А на 300мА - вернее будет, хотя не дешевле.
А какого типа\мощности? я так понимаю 40ампер и ток утечки 100 - нормально будет?
А тип АС или А лучше? Если стоял АС(более дешевый) то замена на А возможна всегда или какие-то условия должны выполняться?
avmal написал :
Если не боитесь, что сопрут, то купите Легран серии DX.
Щиток находится внутри квартиры - соответственно 2 УЗО внутри одного этого щитка, расстояние между ними - сантиметров 15. Это я для уточнения - т.к. непонятно где тут утечка может быть.
FreeBonus написал :
если поставить что-ть не по проекту то потом при пломбировке не примут квартиру...)
Лично я поставил бы вместо УЗО перемычки на время приемки - уверен, что даже не заметят. Вам не советую делать все самому, но в любом проекте на схеме есть приписка, что замена допустима, если ... Если не боитесь, что сопрут, то купите Легран серии DX. И если жаба не задушит.
avmal написал :
Не парьте себе мозги и замените УЗО - наверняка ИЭК ( Китай ) стоит или ставропольский.
Вот у меня пока что только такая идея есть, т.к. стоят по моему какие-то русские (надписи на корпусе по русски - ГОСТ такой-то...) + сбоку ВА6 надпись есть.
Вопрос на какой менять, пытаюсь выяснить у лектриков которые обслуживают наш дом - пока поговорил с одним - он сказал что сам не знает какой должен стоять (дело в том что электро щитки еще не опломбированы и если поставить что-ть не по проекту то потом при пломбировке не примут квартиру...)
evgenygrig написал :
Если УЗО 30мА исправно, то оно должно срабатывать. Может, проверить его с помощью лампочки?
Кстати я пробовал отверткой замыкать в розетке(которая относится к УЗО 30) 2 провода - земля + один из 2-х оставшихся - в этот момент автомат (который к УЗО на 30) был выключен, дак вот в этот момент сработало УЗО 100 опять-же, а не УЗО 30.
Автоматы отключают только фазу. Однако N-шина общая для всех 3 фаз. Т.е. может быть утечка с N на других линиях, не подключенных к УЗО 30мА.
Поэтому я бы для начала полностью отсек посторонние провода, включив N-проводник от УЗО 100мА прямо на вход УЗО 30мА.
Если УЗО 30мА исправно, то оно должно срабатывать. Может, проверить его с помощью лампочки?
FreeBonus написал :
Я выключил все автоматы кроме одного (который со вторым УЗО вместе) - и все равно при вкл\выкл этого автомата вырубалось (через раз) главное УЗО
evgenygrig написал :
2Р УЗО висит только на одном полюсе входного УЗО.
А что висит на других полюсах главного УЗО - сеть ведь 3-фазная.
Может, именно там утечка.
Я выключил все автоматы кроме одного (который со вторым УЗО вместе) - и все равно при вкл\выкл этого автомата вырубалось (через раз) главное УЗО
lev125 написал :
Оппа! Вы же сказали, что на втором УЗО только:
Цитата:
Сообщение от FreeBonus
первое 4\40\100 - главное на квартиру, и 2\25\30 на комнату с кладовкой (+автомат к этому УЗО)
Сначало главное УЗО, а от него (я так предполагаю) уже вся остальная разводка, в том числе и второй УЗО.
т.е. получается раз утечка главного 95, то эта утечка должна быть где-то между этими 2 УЗО?
2Р УЗО висит только на одном полюсе входного УЗО.
А что висит на других полюсах главного УЗО - сеть ведь 3-фазная.
Может, именно там утечка.
И еще: разводка щитка сделана моножильным проводом?
Корпус щитка пластиковый?
Как там поживает РЕ-шина - на нее ничто постороннее (типа N) не может замыкаться?
lev125 написал :
Потому, что после главного УЗО завышенная утечка, а не после второго. Например: утечка главного УЗО примерно 95мА, вы тыкаете второе УЗО и провоцируете срабатывание первого.
Т.е. утечка между первым и вторым УЗО? т.е. где-то плохие контакты в проводах между УЗО?
И надо просто из проверить?
FreeBonus написал :
почему когда вырубается УЗО то именно главное(на 100) а не то которое на 30?
Потому, что после главного УЗО завышенная утечка, а не после второго. Например: утечка главного УЗО примерно 95мА, вы тыкаете второе УЗО и провоцируете срабатывание первого.
Но главный вопрос остаётся в силе.
lev125 написал :
Правильно, а как узнать какую??? Ведь срабатывает не сразу.
lev125 написал :
Ну что? Есть желающие, до меня сделать сенсацию???
Как жаль, что сейчас у Вас плохое настроение, потому что Вы не на работе и не зарабатываете деньги... Видимо, надо отверткой открутить винт и отсоединить какую-то цепь?
Сегодня, если будет хорошее настроение, то раскрою тайну!
Как с одной отвёрткой, можно определить данную неисправность! Я серьёзно! Не используя приборов!
Ну что? Есть желающие, до меня сделать сенсацию???
Желательно, чтобы присутствовал Геннадий, он всегда внимательно следил за мной, ждал...
Так вот сегодня, появится возможность, познать нечто удивительное.
возможно, где-нибудь перепутаны провода заземления и рабочего нуля....
Sergey_G. написал :
Схема проводки, в каком месте соедиены PE и N?
Повнимательней, мягко говоря, надо быть.
Если перепутано РЕ и N, то узо срабатывает сразу, а не:
FreeBonus написал :
примерное 2-3 раза в день срабатывает главное (которое 4\40\100) УЗО, причем без видимых причин - ничего не включается, не выключается в этот момент, нагрузка небольшая.
Дано: новый дом, 3 фазное питание, в квартирном щитке 2 УЗО - первое 4\40\100 - главное на квартиру, и 2\25\30 на комнату с кладовкой (+автомат к этому УЗО)
Проблема: примерное 2-3 раза в день срабатывает главное (которое 4\40\100) УЗО, причем без видимых причин - ничего не включается, не выключается в этот момент, нагрузка небольшая.
Путем экспериментов выяснил что отключение главного УЗО можно повторить если несколько раз выключить\включить автомат ко второму УЗО (или сам УЗО если - тоже самое) - иногда сразу, иногда после 2-4 включений выключений вырубает главное УЗО. Пробовал отключать все остальные автоматы - все равно вырубает при включении\выключении. Если выключить все из розеток(а там только комп,муз.центр,светильник) которые на линии ко 2-му УЗО то не вырубает при вкл\выкл. Далее заметил что вырубает главное УЗО даже если просто воткнуть в розетку стиральную машину(не включая даже её) - причем не каждый раз, а примерно через раз(стиралка на линии где УЗО 30).
Вопросы: Если какие-то проблемы с разводкой\техникой\розетками - то почему вырубает главное УЗО а не второе которое 30?
Подозрение что проблема в главном УЗО - оно срабатывает не на 100 а на утечку