Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#543991

Наглядный пример, того что бывает при размыкании под нагрузкой

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

altor написал :
видел большие черные 4-контактные розетки на 40А, на которых было написано: "перед выниманием вилки снять нагрузку!"

И правильно написано - выключать под нагрузкой можно штепсельные разъемы только до 16А. Первоисточник не помню. Кажется ПУЭ.

посмотрите в "потребителе" тесты розеток. их как раз пытали размыканием при номинальном токе.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

Будет нехорошо вобщем-то. Для размыкания рабочего тока должны быть свои прибамбасы.
С другой стороны: размыкание выдергиванием вилки (ну допустим 6А) нагревателя - несмертельно, а вот отключение индуктивной нагрузки с таким током - чревато....

2Викторыч
А ежели при этом токе вилку выдернуть?
Просто видел большие черные 4-контактные розетки на 40А, на которых было написано: "перед выниманием вилки снять нагрузку!"

2altor Это ток, который розетка может без вреда для себя пропускат бесконечно долго (в идеале, конечно)

На розетках указывается максимально допустимый для них ток.

Это:

  • максимальный ток, который розетка способна пропускать при вставленной вилке,
    или
  • максимальный ток, при котором вилку можно выдергивать?