C2h5-OH написал :
где отрубите-до туда и будет прессоваться?
С коллектором не чего не будет,если я до него давить буду?Или можно давить до вводных кранов?Тогда как себя поведет всё остальное?Я имею ввиду фильтр,редуктор,счетчик.
Уважаемые форумчане, подскажите плз., как же все таки сделать опресовку с минимальными финансовыми затратами? Если есть фото - буду признателен. Спасибо.
m-evgeny написал :
Уважаемые форумчане, подскажите плз., как же все таки сделать опресовку с минимальными финансовыми затратами? Если есть фото - буду признателен. Спасибо.
нужно: нипель от бескамерного колеса, удлинитель НР/ВР 20 мм, переходник 1/2 НР 1/4 ВР, резиновое кольцо (но можно и на унилок)
собранное состояние, манометром можно штатным, компрессорным обойтись
ВАЖНО!
если магистраль большая и вся прессуется воздухом - ждать сутки, потом можно налить водички и еще раз прессануть, только аккуратно, что бы комперессор при сбросе не нахлебался
Воздухом не производится опрессовка! Это не опрессовка, а порнография, извините за эпитет! Опрессовывается только обезвоздушенная система. Специальным насосом. Если в системе есть воздух, то весь смысл опрессовки пропадает!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
когда Вам надо опрессовать систему либо на морозе(*отопление многоквартирного дома) или у Вас коттедж с паянными лежаками и кучей медных стыков- опрессовка воздухом самый приемлемый вариант, что, однако не отменяет опрессовку воздухомЮ. накачав воды и определив утечку- не удалить всю воду, а с ней не пропаять.
Inch1964 написал :
Воздухом не производится опрессовка! Это не опрессовка, а порнография, извините за эпитет!
странно а как же тогда СНиП 3.05.01-85:
4.5. Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/кв.см); при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/кв.см), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.
Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/кв.см).
Дядя_Сережа написал :
странно а как же тогда СНиП 3.05.01-85:
4.5. Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/кв.см); при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/кв.см), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.
Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/кв.см).
Для предварительного пойдет. Для окончательного нет. Потому что:
Если у Вас емкость системы, скажем 150 литров, то при наличии микропротечек давление будет спадать неделями. Да и не услышите Вы их на слух. И воздух сжимаем и это главное.
Воздух паяные, сварные и резьбовые соединения иногда могут держать. А вот дисстиллированную воду или антифриз держать не будут. Правильнее было бы написать: "А вот дисстиллированную воду или антифриз могут и не держать."
Поэтому, когда систему обезводушить, перекрыть кран на расширительный бачок, а потом качать опрессовщиком (поршневым гидронасосом), давление сразу поднимается до 2-4 атм при всего то паре раз движения ручкой насоса. Накачали 4 (больше не советую), клапан на опрессовщике закрыли и смотрите держиться давление или нет. Если воздуха в системе нет, то малейшие микропротечки (1 капля в 10 мин и то чаще всего успевает высохнуть так и не капнув) сразу будут видны на манометре опрессовщика. Если воздуха в системе нет, и микропротечек нет, то давление так и будет 4 хоть целые сутки (с оговоркой, что даже небольшое изменение температуры в помещениях, тут же приведет к изменению давления). Оставлял так раз у заказчика опрессовщик на сутки. Давление ночью упало до 0. А днем снова восстановилось.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Воздух паяные, сварные и резьбовые соединения иногда могут держать. А вот дисстиллированную воду или антифриз держать не будут.
А можно поподробней разжевать?Это как?Должен признаться,у меня с физикой плохо в школе было
Имел в виду частный случай. Такое явление бывает, но не всегда, и не обязательно. Смотря к какому применительному случаю рассматривать. Правильнее надо было написать: "А вот дисстиллированную воду или антифриз могут и не держать."
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключен-
ных котлах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего
давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2) в самой нижней точке системы.
Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным
давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и отсутствуют течи в сварных швах,
трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.
Величина пробного давления при гидростатическом методе испытания для систем отопления
и теплоснабжения, присоединенных к теплоцентралям, не должна превышать предельного пробного
давления для установленных в системе отопительных приборов и отопительно-вентиляционного обо-
рудования.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Согласен. И у меня и у Вас описаны частные случаи. Я тоже говорю, что разное бывает по разному. В зависимости от условий, конструкции соединений и т.п и т.д.
Я просто никогда просто сухой лен не использую. Картонные прокладки тоже. Никогда не рассчитываю на то, что соединение "затечет" (если вода дистиллированная, то не "затечет"). Рассчитывать на то, что картон набухнет, как-то это на "грани фола".
Бывало неоднократно, что воду обычную воду при предварительной опрессовке держит, а когда промоешь и зальешь антифриз (или дистиллированную воду), то начинает "мокнуть" и через резьбовые (с пропитанным герметиком льном) и через стыки в ПП фитингах между пластмассой и металлом, и через краны Маевского, и через стыки ребер радиаторов. Любой автослесарь подтвердит, что такое часто имеет место быть. Объяснения сути этого физического процесса, думаю, не очень то и нужны. Главное, чтобы в процессе эксплуатации давление не пАдало. Иначе пользователю постоянно приходиться "подпитывать" систему из водопровода, а это не есть хорошо.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
так и не понял как опрессовать трубы... точнее как определить, что система водоснабжения работоспособная )
взял пресс в аренду, подсоединил к системе с водой, нагнал давление, а далее??? сколько ждать? на сколько допустимо падение давления? Причем надо проверить старую систему (лет 10 ей), то есть миникраники могут немного травить...
Проблема в том, что залили соседей снизу, но непонятно откуда течет. Так как у нас все сухо. Трубы медные замурованы в пол. Пока подключил счетчик (его не было). и открывая вводный кран смотрел за поведением счетчика (b-meters) - после заполнения системы водой, он перестает крутится. То есть центральный "лопостник" раз в минуту дергается на месте (вроде), а цифры не меняются.
то есть утечки большой вроде нет, а залили ОЧЕНЬ хорошо... чуть ли не водопад лился... вот и пытаюсь разрешить головоломку...
завтра поеду пресс в аренду искать, а как прессовать - не знаю, а на продавцов и их советы надежды нет...
ps никто не подскажет где в аренду его можно взять в Питере?
в Смоленке нет, в Водопад позвоню, но если верить сайту, то тоже нет (
сначало система заполняется водой , а компрессором поддается только давление . учитывая почти несжимаемость воды - получается почти гидравлическая опрессовка :
Апну старую тему, ибо вопрос срочный. За окном минус 15, в доме из обогревателей только включенная газовая плита. Сегодня закончил паять систему отопления - медь. Коллектора на этажах просто перекрыл кранами, т.е. на сшитый полиэтилен и радиаторы пока опресовка не распространяется. Накачал в систему компрессором воздуха до 3 атмосфер, примерно за 4 часа давление упало до 2,6. Температура в доме думаю конечно же меняется, днем солнце светило. Шипения нигде не слышно, да с такой скоростью падения я б его и не услышал. Паял медь сам, в пайке уверен на 95%. Резьбовые соединения паковались на лён с унипаком - тоже очень аккуратный человек делал, думаю там тоже порядок. Вопрос - паниковать рано, завтра с утра заливать воду? Просто залив воду, мне придется сразу пускать котел, на улице мороз. Посоветуйте, как поступить. Сам думаю, что уменьшение давления связано с падением температуры в доме и возможными утечками через ненабухший лён.