посоветуйте как лучше сделать если в щите нет места для еще одного автомата(новый дом ,стоит вводной автомат на50А за ним дифавтоматна40А и 2 дифа на 16 один свет один розетки)не будет ли чего сташного если взять с коробки еще линию на стиралку(в кв всего 2 коробки розеток 4шт сечение3*2,5)

1) Если тянуть дополнительную линию с уже установленных автоматов — то подключаться логично к 16-А световому автомату, меньше вероятность выбивания во время работы.

2) Но неужели совсем нет места под ещё один автомат?

Может заменить один диф на 3.5 места (думаю такие стоят) на дифы новые узкие на 2 места.

отделкин написал :
вводной автомат на50А за ним дифавтоматна40А

а зачем последовательное соединение автомата и дифа?

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

А какие автоматы и диф? Если диф ИЭКовский то он 4 места занимает. Замените на АВВ или Легран, у них 2 места и поставте на стиралку еще один диф.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

smittt написал :
Если диф ИЭКовский то он 4 места занимает.

Меньше.

BECHA написал :
а зачем последовательное соединение автомата и дифа?

Между ними еще счетчик стоит.