2=vadim=, а что тут удивительного? Набрали из холодного стояка воды, нагрели, она расширилась и выперлась обратно. Сам же говорите, что ей ничего не мешает.
Если выпрется достаточно много - будет у ваших соседей горячая вода из холодного крана наутро.
santey14 написал :
вопрос Пижону: какие меры надо принимать?
Cдать нагреватель туда, где взяли.
В НОРМАЛЬНОМ накопительном водонагревателе 10% объема -это воздушный мешок (трубка выхода ГВС не доходит до самого верха бака). Таким образом, если бак на 50л, то в нем 45л воды и 5л воздуха. Давление холодной воды, поступающей в бак не должно быть больше 3 бар (подбирайте соответсвующий редуктор). При нагревании вода расширяется на 3,5% объема, то есть соотношение будет 41,58л воды и 3,425 л воздуха.Если применить уравнение товарищей Менделеева-Клайперона, то можно сосчитать, что давление в баке поднимется до 5,5 бар -Не больше. Так сконструировано большинство накопительных нагревателей. Ничего ниоткуда брызгать при нормальной работе не должно. А если из предохранительного клапана происходят выбросы -это значит:
порочная конструкция бака;
трубка забора ГВС обрезана на ненадлежащем уровне;
давление ХВС больше 3 бар (нет редуктора);
неисправен термостат (идет перегрев воды больше 85*С).
2Soloik у вас через водонагреватель всегда вода идет, т.е. теплой воды из центральной магистрали нет? или водонагреватель только при отсутствии централизованной воды будете включать?
Если верно последнее, то может шаровый кран перед клапаном поставить, чтобы давление не внутри водонагревателя держалось, а перед шаровым краном?
Ну, при наличии редуктора на входе и ресивера - можно убрать. Если на переток не будет жалоб - этот клапан ещё и обратный.
А вот совет убрать клапан просто так вредный и опасный, можно залить соседей значительно сильнее.
В корневом посте проблема, судя по всему, в повышенном давлении на входе - те два стакана, которые выливаются при нормальной работе водогрея, никого залить не могут.
Я вот только не понимаю, что за проблема трубку слива отвести в канализацию (так, как это _указано_в_инструкции_).
2santey14
штатный клапан нужно поставить через тройник , т.е., чтоб непосредственно через него вода не проходила. , хотя в данном случае он вообще часто не нужен.
накопительный водогрей 50л, давление после редуктора 2 атм. при включение водогрея давление поднимается до 6 атм. и начинает капать с группы безопастности (она на 6 атм), выливается примерно 0,3-0,4 л воды.
(включение производил при наполнении холодной водой) т.е с нуля
Do Home Yourself написал :
надо одевать трубку, делать кольцо из трубки (сифон), выводить в канализацию
Не надо так делать. Срабатывание клапана -сигнал о предаварийной ситуации. Меры надо принимать а не водопровод с канализацией соединять. Ставите редуктор давления исходя из паспортного допустимого давления в нагревателе и соседи в безопасности.
Редуктор на входе в квартиру - это раз.
Трубку с клапана безопасности в слив в любое удобное место - два. Оттуда капать может даже при нормальном давлении в водопроводе.
Soloik, такие регуляторы здесь часто упоминают - под именем "редуктор". Себе поставил Honeywell FK06-ААМ (мне нужен был с фильтром); Вам можно попроще. Хотя, пройдитесь поиском здесь - найдете ветки с обсуждением разных моделей редукторов.
Уважаемые форумчане помогите советом.
Вчера поставил водонагрватель, с ним в комплекте шел клапан зациты от давления. Сказали что нужно ставить обязательно. Поставили проверили - все нормально. 5 часов утра, звонок, соседи выражают недовольство, в ванной по щиколотку воды. Видимо ночью давление гораздо выше 6 бар.
Вопрос - как с этим бороться. Некоторые товарищи советуют одеть кембрик и пустить в ванну, но это же не решение. Слышал что то о регуляторах давления, посоветуйте простенький, небольшой и главное надежный (первый раз отделался коробкой конфет и извинениями, уверен второй раз не прокатит)