Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618
#748564

pzotov написал :
называется реле протока

Ну а если нет расхода? А насос давление создает?
Реле протока в котлах управляет автоматикой ГВС\отопление.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

spiro написал :
при включении мотора, появится эл.магнитное поле, сработает геркон, загорится светодиод.

Геркон - прибор достаточно "шустрый", на частоте 50 Гц, имея время срабатывания около 1 мс, будет "жужжать" , а механический ресурс небеспределен.

2pareiro
Давно уже все придумано - называется реле протока, только так можно быть уверенным что насос действительно выполняет свою функцию

Регистрация: 10.08.2006 Архангельск Сообщений: 194

по мне так амперметр,видно по току работу,и если насос воздуха хапнул тоже видно ток меньше потребляет.

2spiro
Надо взять на вооружение.
Спасибо.

Ну смотря какую задачу ставите...

100% соглашусь. Не ясно какая цель стоит и что имеется в хозяйстве насоса????

Регистрация: 10.05.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 193

если только визуальный контроль, то поставь последовательно амперметр.
можно сделать токовое реле- на геркон -(реле срабатывающее на магнитное поле(применяется в сигнализации на дверях и пр.)) наматывается несколько витков провода(по сечению зависит от мощности мотора) через контакты геркона подключаешь слаботочную лампочку,лучше светодиод.
при включении мотора, появится эл.магнитное поле, сработает геркон, загорится светодиод.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

pareiro написал :
какой-нибудь прибор, ставящийся в разрыв цепи питания двигателя, чтобы он улаволивал изменения происходящие при работающем двигатели и выключенном и сигнализировал об это?

Ну смотря какую задачу ставите... допустим асинхронный движок будет работать нормально, а насос не будет качать - попал воздух в турбину... Если просто контроль движка - это одно, а контроль работоспособности системы водоснабжения - совсем другое.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Токовое реле перед насосом поставьте, а контакты на лампу или на еще что завести, например на ревун. Ничего сложного нет

Это мое мнение и его не навязываю

Реле тока можно использовать для этого.

Регистрация: 29.05.2008 Новосибирск Сообщений: 23

нет датчик давления не подойдет, желательно, например, какой-нибудь прибор, ставящийся в разрыв цепи питания двигателя, чтобы он улаволивал изменения происходящие при работающем двигатели и выключенном и сигнализировал об это?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

pareiro написал :
получать сигнализацию о работе/останове насоса.

100% гарантия - датчик давления на выходе (манометр с контактами).

Регистрация: 29.05.2008 Новосибирск Сообщений: 23

Допустим есть насос, управление ручное - кнопкой. Каким образом можно получать сигнализацию о работе/останове насоса. Использование различных частотников и блоков управления не предусмотрено.