У меня водонагреватель Atmor Platinum работающий на 3,5 и на 5 KWt. Подключаю к розетке в режиме 3,5KWt. Если включаю в режиме 5KWt то автоматический прерыватель в силовом щетке отключает линию.
У автомата справа от УЗО наклейка "электроплита"
Хочу поставить проточный водонагреватель не меньше чем на 7KWt. Куда подключать? Какой кабель должен быть?
7000 Ватт / 220 Вольт = 32 Ампера. Кабель медный сечением минимум 3х4 под защитой автомата С32, лучше 3х6 под защитой автомата С32 или С40. Нужно "впихнуть" этот автомат после УЗО, рядом с автоматом на плиту, и запитать его напрямую от УЗО.
Либо подключать кабель в автомат плиты, при этом сечение (диаметр жилы) должно быть равно сечению жилы на электроплиту. Но мне этот вариант ОЧЕНЬ не нравится.
Тоесть сверху кабель из L1 ввести в автомат C40 а снизу из автомата выводить кабель 6 мм к водонагревателю?
А автомат C40 соединить с автоматом плиты кабелем так как они все соединяются?
Не знаю как туда запихивать автомат. Место вроде ограничено. И дыру нужно ковырять в лицевой панели :-(
Импортный силовой щиток покупать?
Не знаю как туда запихивать автомат. Место ограничено.
Предвидел вашу проблему. Предлагаю заменить тираспольское УЗО на приличный дифавтомат С40/30мА или более мощный (С50/30мА или С63А/30мА), который освободит место для 2 модулей. Это будет проще, лучше и целесообразнее.
Порядок подключения вы написали правильно. Только желательно все автоматы соединить не П-образными скобками, а неразрывным проводом по цепочке, т.к. токовые нагрузки там немаленькие.
Спасибо. Значит провод согну и на изгибах сниму изоляцию чтобы получился неразрывный провод?
Где мне лучше купить дифавтомат С40/30мА на ранке Люблинское поле или в Оби?
провод согну и на изгибах сниму изоляцию
Да, верно. Кстати, не забудьте докупить для этой цели 1-проволочный провод ПВ-1 сечением 1х6 кв.мм. Дифавтомат на рынке покупать рискованно, если не разбираетесь в продукции:
А по полу кабель можно провести?
А почему нет? Только не по полу, а над плинтусом в коробе. Кстати, кабель ищите плоский ВВГ-П - его легко будет в углах укладывать. Короб сечением 20х20 мм должен подойти.
Кстати, как вариант, вместо дифавтомата можно взять 1-полюсный автомат на ввод С40...С50 и УЗО 63А/30мА.
А что лучше? Дифавтомат+автомат или Узо+однополюсный автомат?
И можно ли кабель пропустить под ванной или запрещено по технике безопасности?
Пока список покупок такой:
Автомат C40
Дифавтомат C40/30мА
Провод белого цвета 1x6 1метр.
Кабель ВВГ-П 3x6 8метров.
Плинтус с коробом 4 метра, белого цвета
Короб 2 метра, белого цвета
ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
Так что если по какой-то причине не можете везде проложить короб, то докупите отрезок ПВХ-гофротрубы диаметром 20 мм для дополнительной защиты.
В ванную лучше 10мА. У меня водогрей не заземлён вообще, ибо некуда (дом газифицирован). Но вся ванная комната питается через своё отдельное УЗО (10мА HAGER) и каждая розетка в ванне на своём автомате (HAGER, характеристика B)....
Вот этот подойдет?
Название Дифавтомат DPN N VIGI 6кА 32A C 30мA
Артикул 19668
Описание DPN N VIGI 6KA 32A C 30MA
Иллюстрация Дифавтомат DPN N VIGI 6кА 32A C 30мA
Группа Кривая C
Производитель Schneider Electric
Тип устройства Диф. автоматы 2-х полюсные 32A, 30mA
Состояние на складе Есть на складе
Цена 1671.56
Цена не завышена? Что-то жаба душит платить 1600 руб за выключатель которого и не видно.
1)
Дифавтомат DPN N VIGI 6кА 32A C 30мA
Артикул 19668
Описание DPN N VIGI 6KA 32A C 30MA
Иллюстрация Дифавтомат DPN N VIGI 6кА 32A C 30мA
Группа Кривая C
Производитель Schneider Electric
Тип устройства Диф. автоматы 2-х полюсные 32A, 30mA
Состояние на складе Есть на складе
Цена 1671.56
2)
1-проволочный провод ПВ-1 сечением 1х6 кв.мм 1метр. белого цвета
3)
Кабель ВВГ-П 3x4 или 3x6, 8 метров.
4)
ПВХ-гофротруба диаметром 20 мм. 2 метра
5)
Плинтус с коробом, 4 метра, белого цвета
6)
Короб 20м на 20м, 2 метра, белого цвета
vlad275 написал :
1-проволочный провод ПВ-1 сечением 1х6 кв.мм 1метр. белого цвета
vlad275 написал :
ПВХ-гофротруба диаметром 20 мм. 2 метра
А это зачем?
vlad275 написал :
Дифавтомат DPN N VIGI 6кА 32A C 30мA
Артикул 19668
Описание DPN N VIGI 6KA 32A C 30MA
Иллюстрация Дифавтомат DPN N VIGI 6кА 32A C 30мA
Группа Кривая C
Производитель Schneider Electric
Тип устройства Диф. автоматы 2-х полюсные 32A, 30mA
Состояние на складе Есть на складе
Цена 1671.56
vlad275 написал :
Чтобы кабель протаскивать из под ванны расположенной в ванной в технический шкаф туалета кабель должен быть в гофре, так мне посоветовали.
Вам географию своей ванной луче знать, но ПВ-1 зачем? Да и не гоже через ванную открыто проводку делать. Над сантехкабиной нельзя?
ПВ1 чтобы соединить автоматы в щитке. У меня они соеденены не цельным проводом а кусками.
В принципе, я могу провести в технический шкаф кабель не через ванную комнату, а через туалет. Там где нельзя проложить плинтус с кабельканалом, я думаю использовать гофр.
А чем дифавтомат лучше чем ставропольское УЗО которое у меня стоит?
Я вот, что думаю.
Если я в будущем буду покупать и подключать джакузи, то понадобится еще один автомат в щитке в котором на металлической рейке нет места для автоматов?
Следовательно все равно придется покупать металлическую рейку на которую они одеваются подлиннее и расширять лицевую панель.
Может тогда сразу купить эту рейку и два автомата вместо диф автомата и автомата?
vlad275 написал :
А чем дифавтомат лучше чем ставропольское УЗО которое у меня стоит?
Сейчас у Вас стоит дифавтомат - курский АВ ВМ40 С40 с пристыкованной ставропольской УЗО-приставкой. Всё это хозяйство занимает 4 модуля. Современные фирменные дифы занимают 2 модуля. И... внушают больше доверия, чем эта приставка.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
6 кВт можно повесить на С32А и кабель 3х4. Но это в обрез, и заменить на что-либо мощнее не получится. Поэтому сразу и говорил - лучше 3х6 и С40А, чтобы иметь возможность для маневра.
Можно ли прокладывать кабель в техническом шкафу санузла в гофре прорезанном вдоль?
Видел такой в Икее за 99 руб - 2 метра.
В Оби, я видел гофр продающийся только бухтами.
Я не разбираюсь. Я не электрик. Мне кажется в нарезку в близлежащих магазинах не продается. Ехать в такую погоду на другой конец города ради экономии 50 руб я не буду.
Что-то плохо с гофротрубами.
Здесь нет
В ОБИ только бухты.
В ТЦ Люблинское поле не нашел.
Остается в Икея за 99 руб - два метра. Гофротруба прорезана вдоль.
Поздняк метаться. Я купил 5м за 99 руб в Икее. Я туда провод питания для системы антипротечки буду засовывать. У него на конце штекер который не даст просунуть провод в обычный гофр. Поэтому я купил прорезанный.
Два вопроса.
Какую из этих трех футорок купить?
Edysson 800 подключать к трубе горячей воды, а на случай если в мае вообще в трубе горячей воды не будет никакой воды, ни холодной, ни горячей, то подключить Atmor Platinum к трубе горячей воды?
Почему не кондиция ? И Атмор и Эдиссон проаются без кабеля. Я думаю, все проточники продаются без кабеля.
Рядом с домом (Люблинское поле, ОБИ) есть только ПВС, а тащиться на Каширский рынок очень не хочется.
Сколько стоит на Каширском поле "Кабель ВВГ-П трехжильный сечением 3x6"? На Люблинском Поле сегодня купил черный ВВг-П (черного цвета) по 65 руб за метр.
Подключил к водопроводу водонагреватель Эдиссон 800.
Скажите пожалуйста, если я захочу подключить в будущем еще и джакузи, то нужно покупать дифавтомат C 50 30мА? А где его купить? В diselec таких нет. Или купить Дифатомат C 40 30 mA для Эдиссона 800, а для джакузи купить автомат на 16 и дырку в панели электрического щитка пропилить ножовкой?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.