VladislavV написал :
Скажите пожалуйста, а на третьей фотографии уклон не великоват ли для канализации?

Больше не меньше. Но там где то как раз 15см.

Tehnik-san написал :
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

Спасибо за исчерпывающий ответ. Подтверждение того, что нормы взяты не из воздуха. Если вдуматься, то можно логически обосновать каждую мелочь.

В связи с тем, что в теме сообщений с фотографиями меньше, чем просто сообщений, попробую немного приблизить содержание к названию

https://t.me/Santehnik_Moskva

2VladislavV
Такой уклон разрешён СНиП 2.04.01-85*

18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая

скорость движения жидкости -------------------- скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.

В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.

18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2masters Скажите пожалуйста, а на третьей фотографии уклон не великоват ли для канализации?

Тов.специалисты, помогите советом!Есть вопрос по поводу подключения полотенцесушителя.Хочу поставить лесенку Сунержа.смотрю фотки и не совсем понятно какое подключение правильное диагональное,горизонтальное,вертикальное?если диагональное,то к какому (ближнему или дальнему от стояка) входу ПС подключается подвод ГВС?у меня стоит отдельный стояк на ПС и вода по нему идет снизу вверх. как мне лучше подключить?
думал изначально о полотенчике с полочкой,но знакомому поставили недавно такой так у него греется только полка,а снизу практически холодные трубы.есть ли какие-то особенности подключения лесенки с полкой?

Водопровод, канализация, подключение полотенцесушителя в новостройке.
Установка грязевиков, фильтров с редукторами,
счетчиков, кранов защиты от протечки, регулируемых коллекторов.
Потребители: ванна, раковина, стир. машина, унитаз. Кухня: выходы воды для мойки и посуд. машины, а также канализация.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Очередная переделка водопровода

masters написал :
Цитата:Сообщение от night_SHIFT

  1. Все косо-криво. Как будто люди и не слышали про отвес и уровень.

Здесь 2 причины. Человеческий фактор и особенности материала-ПП трубы имею свойство деформироваться при изменениях температуры. Паяют то их при комнатной температуре, а вода, которую в них пускают t70гр.

ага и нижний горизонтальный кусок полипропилена,который между тройником перемычки значительно удлинился относительно верхнего.Подача снизу?

Сантехнические работы Москва и область

2Tehnik-san
тоже одно время пытался искать такой сифон,но безуспешно......

Сантехнические работы Москва и область

night_SHIFT написал :

  1. Смущает американка на стояке гор. воды. Читал здесь на форуме, что практически гарантированно закапает через какое-то время.

Ничего хорошего в американке нет. Стояк в многоэтажном доме подвергается переменным нагрузкам в процессе эксплуатации. Высока вероятность нарушения герметичности прокладки при сливе-подаче воды.

night_SHIFT написал :

  1. Смущает то, что часть стояка вырезана и выполнена полипропиленом. Не знаю, может там какие температурные расширения или еще что-то повлияет на этот узел? Или то, что ПП является диэлектрической вставкой? Или оставлять как есть?

Надо заменить на стальные оцинкованные трубы. Выполнить врезку можно используя сгон, а лучше сварку. Вряд ли эта врезка соответствует проекту водоснабжения дома. Скорее всего обычное "так сойдет" от строителей.

night_SHIFT написал :
3.Смущает кран на байпасе. Для себя решил твердо - буду требовать чтобы его убрали - не хочу западла соседям и не хочу чтобы меня когда-нибудь дрюкнули и заставили переделывать этот участок.

Кран надо убрать. Лучше сделать это сейчас, чем после отделки ванной. Рано или поздно с этим краном все равно будут проблемы.

night_SHIFT написал :

  1. Смущает то, что ввод горячей воды врезан в верхний отвод ПС. Подозреваю, что это повлияет на его работу (гравитация какая-нибудь или еще что-то ) и ПС не будет работать как надо. К тому же, не видел на форуме ни одного подобного исполнения. Нужна помощь общественности найти аргументацию переделать этот узел (если необходимо).

На ГВС нужен отдельный отвод. Стояк все равно надо переделать, эта проблема решится. Хотя если подходить формально-никакого криминала.

night_SHIFT написал :

  1. Смущают латунные элементы на стояке холодной воды. Не треснут ли от температурных расширений? как поведут себя резьбовые соединения в процессе эксплуатации?

Правильно смущают. Латунь, неизвестно какой марки- весьма ненадежно.

night_SHIFT написал :

  1. Все косо-криво. Как будто люди и не слышали про отвес и уровень.

Здесь 2 причины. Человеческий фактор и особенности материала-ПП трубы имею свойство деформироваться при изменениях температуры. Паяют то их при комнатной температуре, а вода, которую в них пускают t70гр.

night_SHIFT написал :

  1. Что со схемой подключения ПС, какую применить?
    Квартира находится на 10 этаже 18 этажного дома. Какая подача (верхняя или нижняя) я пока не знаю - завтра буду уточнять.
    Заранее всем спасибо.

https://t.me/Santehnik_Moskva

американка не желательно,а вот вентель в схеме полотенцесушителя на стояке - точно нельзя ставить,полипропилен на стояк нормально у многих домах вообще стояки из полипропилена, срок службы всеравно выше чем у стали латунь не страшно если хорошего качества и на стояк желательно pn30 или выше,хотя смысла в этом не вижу надо было ставить сталь краны из полипропилена лучше чем латунные но глупо да и вообще похоже все на жек, но работать будет

Висел тут пару дней без регистрации - все читал умных людей, мотал на ус...
Сегодня сантехники начали выполнят работы в ремонтируемой квартире. Очень не хочется давать мастерам "советы", но у меня начали закрадываться сомнения в правильности исполнения некоторых узлов. Вот те вопросы, к-рые я хочу задать им завтра. Если можете, дополните или поправьте этот список:

  1. Смущает американка на стояке гор. воды. Читал здесь на форуме, что практически гарантированно закапает через какое-то время.
  2. Смущает то, что часть стояка вырезана и выполнена полипропиленом. Не знаю, может там какие температурные расширения или еще что-то повлияет на этот узел? Или то, что ПП является диэлектрической вставкой? Или оставлять как есть?
    3.Смущает кран на байпасе. Для себя решил твердо - буду требовать чтобы его убрали - не хочу западла соседям и не хочу чтобы меня когда-нибудь дрюкнули и заставили переделывать этот участок.
  3. Смущает то, что ввод горячей воды врезан в верхний отвод ПС. Подозреваю, что это повлияет на его работу (гравитация какая-нибудь или еще что-то ) и ПС не будет работать как надо. К тому же, не видел на форуме ни одного подобного исполнения. Нужна помощь общественности найти аргументацию переделать этот узел (если необходимо).
  4. Смущают латунные элементы на стояке холодной воды. Не треснут ли от температурных расширений? как поведут себя резьбовые соединения в процессе эксплуатации?
  5. Краны из ПП перед ПС - не следует ли заменить на латунные?
  6. Все косо-криво. Как будто люди и не слышали про отвес и уровень.
  7. Что со схемой подключения ПС, какую применить?
    Квартира находится на 10 этаже 18 этажного дома. Какая подача (верхняя или нижняя) я пока не знаю - завтра буду уточнять.
    Заранее всем спасибо.

2zubrikon
к сожалению каталожного номера не знаю.
есть 2 вида - диаметр на 32 и на 40 (цена около 450 р)

воронка (прямоугольная) - 150 р, овальная дороже.

брал по совету мастерс, в магазине на Минской, 17

уже опробован в действии, запаха канализации нету

2zubrikon воронка продаётся вместе с сифоном, наз. трубный сифон Viega с воронкой для слива конденсата арт. 111809

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
2zubrikon
Сифон HepVo,со сплющенной резинкой внутри,он универсальный и ставится в двух положениях и горизонтально и вертикально.

Спасибо огромное! а если делать разрыв струи - то воронку я так понял отдельно покупать?

2Greshnov Сифоны HepVo шагнули в массы ...только пока есть сложность в его приобретении.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Сифон HepVo

и ещё одна фотка

2zubrikon
Сифон HepVo,со сплющенной резинкой внутри,он универсальный и ставится в двух положениях и горизонтально и вертикально.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

roman-sp написал :
upgrade - сухой сифон Hepvo для разрыва струи
Миниатюры
Кликните на изображение для увеличения Название: Фото0650_2.jpg Просмотров: 60 Размер: 133.3 Кбайт ID: 147989

а можете дать ссылку или каталожный номер этого сифона? на сайте нашел только горизонтальные сифоны с сухим затвором - на 32 и 40мм

2roman-sp Монтаж слива у вас выполнен с учётом его рационального использования

Цитата из паспорта на накопительный водонагреватель Термекс

Для продления срока службы водонагревателя Термекс рекомендуется производить замену магниевого анода не реже 1 раза в 6 месяцев

представьте,что при каждой замене магниевого анода,пришлось бы откручивать и этот слив. Каждое излишнее раскручивание и отсоединение будет являться потерей надёжности такого соединения.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2 Tehnik-san

вот получил дополнительный ответ про организацию слива - см тут оригинал -

Подскажите пожалуйста, как быть с магниевым анодом. Ведь как раз в этом патрубке он(магниевый анод) и находится. Почему нельзя использовать для слива патрубок холодной воды, как это делается у других производителей(штибель, электролюкс)?

Ответ: Слив воды в водонагревателе производится через патрубок где установлен магниевый анод!(открутив крайнюю левую заглушку Вы сливаете всю воду , а потом закручиваете её обратно).

чего то я запутался окончательно....

Понятно
Обидно, когда хорошую задумку запарывают сторонние люди.

orinbasar написал :
там всё должно быть ок ,он его уже год назад продумал и просчитал

просчитать всех глупостей не смог. как сказал Отто фон Бисмарк

"Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью."

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

serdib написал :
А окно точно откроется? Там высоты совсем впритык. На глаз даже кажется, что маловато.

Планировалось,что откроется,но как обычно "крилово" привело к "попадалову" ... пригласили "солидную" фирму, те взяли на монтаж стяжки "джумшутов" и они залили стяжку выше на 2см,а другие "равшаны" сделали створку окна на 3см ниже и теперь окно не откроется.... только к "пуговицам" здесь претензий и нет "Feci quod potui; faciant meliora potentes"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

roman-sp написал :
сухой сифон Hepvo для разрыва струи

если уж следовать инструкциям....
[

]() [

]()

https://t.me/Santehnik_Moskva

2roman-sp Монтаж водогрея и разводки в целом в вашем случае сделан на пятёрку,а если просто хотите "до*****ться" или кинуть исполнителя, ведь добро должно быть наказано, то здесь я вам не помощник. Вы лучше своему манагеру покажите этот рисунок..и если в этой "дырке" стоИт магниевый анод,тогда вытащите его и засуньте своему советнику из сервисной компании поглубже.А если забыли анод вставить в водогрей,тогда можете сами туды и крантик сливной прикрутить... дополнительно...мож и полегчает....

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

upgrade - сухой сифон Hepvo для разрыва струи

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

я тож ставил мойку под окном. правда, смеситель просто снмается (поднимается) и кладется в раковину. 3 фото-как было до.

serdib написал :
А окно точно откроется? Там высоты совсем впритык. На глаз даже кажется, что маловато.
Смеситель аквафоровский не будет мешать? Может его стоило поставить справа, чтобы открывались обе створки?

там всё должно быть ок ,он его уже год назад продумал и просчитал

Tehnik-san, позвольте вопрос:

у вас было написано "Специально приобретён смеситель с опускающимся изливом,для того,чтобы свободно можно было открыть распашную створку окна."

А окно точно откроется? Там высоты совсем впритык. На глаз даже кажется, что маловато.
Смеситель аквафоровский не будет мешать? Может его стоило поставить справа, чтобы открывались обе створки?

2Tehnik-san

хотел бы дополнить следующей информацией вопрос по организации слива воды из бойлера -
вот получил ответ, см здесь оригинал -

Я приобрел продукцию Термекс - Водонагреватель горизонтальный
накопительный Термекс Thermex серия FLAT PLUS - RZB50 (IF 50 H).
К сожалению, в приложенной инструкции не четко описан и проиллюстрирован вариант подключения данного бойлера к водопроводу и канализации (так как у него 3 отверстия, а не 2, который показан на картинке).
Подскажите, как нужно правильно сливать воду из бойлера и как использовать отверстие "для слива" и вывод для гор воды (желательно с иллюстрациями)? Спасибо
Роман

Ответ: Здравствуйте Роман!
Для слива воды из водонагревателя в данной модели используется патрубок крайний слева.
Схема подключения к водной магистрали будет аналогичной схеме в гарантийном талоне, за исключением места расположения сливного патрубка (в вашем случае сливной патрубок крайний слева).