Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381
#97107

_k0t_ написал :
200 Ватт на м²

Тут вряд ли важна конкретная цифра.
Например, если в ванной которая не контачит с внешними стенами будет постоянно включен обогрев, да еще 200Вт/кв.м, то это станет парилка.

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

Radj написал :
Насчет того что отбор тепла от стояка отопления будет переохлаждать теплоноситель, с чего бы это?

200 Ватт на м²

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Egor_st написал :
В квартирах во всем мире уже давно делают электрические теплые полы.

Вобщем-то спорно. Достаточно зайти на сайты производителей PEX труб. У каждой системы есть своя оптимальная обрасть применения. Электрические полы хороши только на малых площадях, которые не требуют постоянного подогрева. Например в ванной. Об отоплении пешеходных дорожек и полей стадионов электрическим кабелем, я что-то не слышал.

У нас топить электричеством не только дорого, но еще и потребует увеличения подведенной к квартире электрической мощности. Так при норме 150Вт на кв.метр на 100 метровую квартиру получаем 15кВт. Это как минимум потребует трехфазного подключения квартиры.

Кроме того, теплоотдача электрического кабеля практически не зависит от окружающей температуры. То есть, если часть пола с электрическим кабелем закрыта (например шкафом или ковром), то там будет возникать перегрев.

У водяных полов теплоотдача зависит от перепада температур и на участки где пол прогрет до температуры теплоносителя тепловая энергия не расходуется.

Насчет того что отбор тепла от стояка отопления будет переохлаждать теплоноситель, с чего бы это?
Ведь теплопотери комнаты не изменятся, значит и количество потребляемого тепла для поддержания комнатной температуры будет то же самое.
Если делать все грамотно (с теплообменником и циркуляционным насосом), то можно дополнить систему электрокалорифером. Тогда и в межсезонье можно будет иметь теплые полы.

Зачем в обычной квартире делать водяной теплый пол? Это же лишние проблемы при установке. К тому же, такая установка будет не законной (если соседи почувствуют, например, что вода подостыла, и будет проверка, то вам придется заплатить штраф и отключить систему). Вариант водяных полов хорош в отдельных частных домах со своими коммуникациями, имеющими газовые котлы в системе отопления. В квартирах во всем мире уже давно делают электрические теплые полы. Они легко монтируются, электробезопасны (даже во влажных помещениях) и экологичны. 100% -ая защита от поражения током достигается заземленным экраном и установкой УЗО. Электромагнитное поле около двухжильного кабеля в 25 раз меньше, чем от холодильника.
На данный момент самые надежные кабели выпускает датская фирма DEVI. По системам "теплый пол" много информации здесь:

а на многие возникающие вопросы по теплым полам есть ответы:

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 301

2_Sindbad_sv
У меня есть знакомый сантехник ( с большой буквы - главный сантехник нашего универа, парень очень грамотный), я его свозил на свою стройку, показал где котельная, где что...Спросил насчет теплых полов - в кухне и в санузле. Ну, говорю, с этим все просто - подачу с верхней магистрали берем, а обратку в обратку...Он посмотрел так и говорит: вот такие как ты потом приходят ко мне и говорят, а почему не работает? Да, забыл сказать, мы с ним планируем систему сделать так, чтоб и без помпы самотеком работала...Я говорю, а как тогда...И вот что он сказал - берешь обратку от батареи, что стоит в кухне, и от нее подаешь на трубу теплого пола, обратный конец трубы нужно опускать ниже уровня пола...Таким образом у меня обратка пойдет ниже пола, т.е. в цокольном этаже. Да, и еще, посоветовал на кухне батарею разделить на две и от каждой запитать по полкухни...При таком подключении радиатор, создавая движущую силу циркуляции, будет проталкивать теплоноситель через трубу теплого пола...Может для гидродинамиков это и очевидно - для меня - оригинально...

Да в этом плане лучше на обратки.

Feat написал :
Была бы открытая - тогда лучше на обратку. А так - разницы нет.

Просто интересуюсь - то что насос будет работать при меньшей температуре влияет на надёжность?

2_k0t_
Что Вы имеете в виду? поясните. У человека закрытая система. Была бы открытая - тогда лучше на обратку. А так - разницы нет.
2Sinbad_sv
Очень сложно сказать, будет ли это работать, надо хорошо знать Вашу систему. Какая труба у Вас перед этим регистром?

По поводу циркуляционного насоса:

теплый пол планирую делать в ванне. Она на первом этаже. В ванной находится регистр отопления, перед которым и планировалось запитать теплый пол. Отопление поварено таким образом, что вода движется с верхнего этажа вниз в регистр ванной. Знакомый говорит, не стоит ставить насос а можно смело запитывать перед регистром отопления в ванной. Мол внизу и так естественное давление от уровня воды, движущейся со второго на первый этаж. Прав ли он ?

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

Как не принципиально? А статическое давление?

2_k0t_
А что вас смущает!?
Это не принципиально.

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

Уважаемый Fеat , а почему вы ставите насосы на подачу?

to Feat

Огромное спасибо за консультацию.





Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

Только я бы поставил насосы на обратку.

to Feat

Спасибо за дельный совет и схемку. А можно немного расшифровать значки на ней ?

В Вашей ситуации самый "простой" выход сделать два контура: один на систему теплый пол, другой - на отопление через байпас (см. картинку). Не забудьте поставить группу безопасности или предохранитель клапана на котел (если, конечно, еще нет).А то твердо топливные котлы имееют свойство иногда взрываться, особенно в закрытой системе. К сожалению, от регистров, как Вы хотели, теплый пол работать не будет.

Всего-то 25метров...

По моим расчетам собираюсь в ванную проложить полипропиленовой трубы надо не более 20-25 м. Как считаете без насоса даже на такую длину никак не обойтись ?

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

100 % насосы надо продумывать

Закрытая, самотек:-)

А какая открытая , закрытая с насосам или самотек.....

Стоит котел на твердом топливе типа помойму КСТ...газ только в планах. Дом двухэтажный..вся система отпления металическая...трубы, регистры

Sinbad_sv написал :
to Feat Теплый пол планирую запитать от индивидуальной системы отопления, конкретнее от регистров в каждой комнате

Какая у вас система отопления ?

2Sinbad_sv
тогда на лето нужно "холодный потолок" делать
=)

to kot
Да мне летом в теплом поле вообще нет необходимости. Живу на юге Украины. Летом от жары не знаем где спрятаться:-)

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

А летом как он будет работать? Насос бы не помешал, может подвесить он вам всю систему.

to Feat

Теплый пол планирую запитать от индивидуальной системы отопления, конкретнее от регистров в каждой комнате