Тема предназначена для обсуждения способов соединения проводов и кабелей бытовых электропроводок, а, возможно, и не только. Их достатков и недостоинств.
Обсуждение узкоспециализированных вопросов технологии конкретных способов соединения целесообразно проводить в соответствующих профильных темах.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Собственно, профильные темы:













Спасибо iale за напоминалку

А также:

- Опрессовке кабеля, определённого сечения, наконечниками и гильзами с хвостовиками такого-же сечения что и кабель.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Такой себе путеводитель по пайкам-сваркам-скруткам...

Только ради бога - про "пружинки" ни слова, а то теме "кирдык" ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Kamikaze написал :
Тема предназначена для обсуждения способов соединения проводов и кабелей бытовых электропроводок, а, возможно, и не только. Их достатков и недостоинств.

Что-то "туманно" тема обозначена.
Виды соединений "закреплены" в соотв. НТД, а обсуждение достоинств и недостатков того или иного способа неизбежно приведет к

Kamikaze написал :
Обсуждение узкоспециализированных вопросов технологии конкретных способов соединения

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

avmal написал :
Только ради бога - про "пружинки" ни слова, а то теме "кирдык" ...

Есть идея для "пружинок" выделить отдельную тему - суперпомойку ((С)Smily), и сливать туда всё г. (из других тем(?), для их спасения-очистки).

iale написал :
Что-то "туманно" тема обозначена.

Конструктивные предложения всячески приветствуются!

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Конструктивные предложения всячески приветствуются!

Тогда предлагаю все темы про "пружинки" чистить от их противников, каковых найдется не более одного.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Kamikaze написал :
Конструктивные предложения всячески приветствуются!

Ну, например, опрессовку , рассматривали
450 постов
плоскопружинные клеммы, аж несколько раз с натурными испытаниями


....
пайку
1300 постов

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Kamikaze написал :
Конструктивные предложения всячески приветствуются!

Упс, про "конструктив" забыл.
Думаю, что судя по названию темы - был бы более полезен некий FAQ по типовым решениям в зависимости от места расположения соединения ( распр. коробка, розетка, ящик ... ) , режима токовой нагрузки, типа соединяемых проводов, климатики эсксплуатации соединений, а также описание технологий выполнения работ.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

iale написал :
например, опрессовку , рассматривали

узко, очень. Опрессовка многожилки была загублена на корню...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

iale написал :
был бы более полезен некий FAQ по типовым решениям

Вот как в "лаки и краски" это сделано

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Шихаэль Мума написал :
узко, очень. Опрессовка многожилки была загублена на корню...

Если этот момент интересен - можете создать тему по опрессовке многожилки...

iale написал :
Вот как в "лаки и краски" это сделано

Круто! Что называется, есть к чему стремиться.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

avmal написал :
Тогда предлагаю все темы про "пружинки" чистить от их противников, каковых найдется не более одного.

-Только фото сгоревших Ваго только в этом форуме было размещены не менее 3-х...
-Или это "поклонники" "пнп" их размещали?
-А вот лоббистов этого "незаменимого способа соединения" нужно обязать говорить, чьи интересы он представляет- так принято на "родине Ваго"
-Такой тут честный только один оказался..

iale написал :
Думаю, что судя по названию темы - был бы более полезен некий FAQ по типовым решениям

FAQ - это хорошо, но его будет сложновато сделать. Сколько людей - столько мнений, потом споры итд...
Возможно получится сделать FAQ по каждому решению отдельно, хотя... это наверно тоже самое что и вы предлагаете
Или сделать "сырой" FAQ по каждому решению, пообсуждать его, дополнить - и потом заблокировать.
По крайней мере достаточно что эта тема, и ссылки на темы типа "пропаянной скрутки" - закреплены. А то за последнее время частенько начали появляться абсолютно одинаковые темы про "соединение в коробках". По 4 темы на странице.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Smily написал :
FAQ - это хорошо, но его будет сложновато сделать. Сколько людей - столько мнений, потом споры итд...

Москва тоже не сразу строилась
А вопросы были, есть и будут. Ибо проблема качественного соединения в бытовой проводке всегда актуальна.

To all
Если затрагивать проблему качества, то это проблема монтажа, но не изделия. Думаю что глупо трести картинками сгоревших клемм.

Товарищи Спецы, а что скажете про СИЗы, стоить или нет их применять и почему?
Моя ситуация: В доме, хочу распред коробки захоронить под подшивными потолками (т.е. в случае чего, можно будет достать). Кабели по дому: ВВГнг 2,3*1.5,2.5.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

RVL написал :
что скажете про СИЗы, стоить или нет их применять и почему?

Если нет возможности найти WAGO, то можно использовать и СИЗы, только, если грамотно ими пользоваться, а не использовать в качестве изолирующих колпачков.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2RVL Тут пробегала информация, что СИЗы широко применяются в проводке в США, а также о том, что на алюминии (и только на алюминии) они "горят", что, собственно, я и подтвердил в своих испытаниях. При работе на меди нареканий вроде как нет, но большого личного опыта их применения, к сожалению, нет.
Применение - СИЗ накручивается на сложенный пучок проводов (не скрутку), вращением СИЗа формируется скрутка.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

avmal написал :
Если нет возможности найти WAGO, то можно использовать и СИЗы, только, если грамотно ими пользоваться, а не использовать в качестве изолирующих колпачков.

Хорошо б еще, чтобы и СИЗ сам по себе был достойного качества, а не разваливался на составные при попытке сделать соединение.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

iale написал :
Хорошо б еще, чтобы и СИЗ сам по себе был достойного качества, а не разваливался на составные при попытке сделать соединение.

К счастью, для меня это уже давно пройденный этап познания.

А где профильная тема по окончанию проводов? Или читать опрессовку?

А я, ради интереса, скрутил 6 шт ВВГнг 3*1,5 СИЗом-3 - вроде ниче так получилось, в чем минус понять немогу.....
фото что-то не прикладывается... могу в личку

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

RVL написал :
фото что-то не прикладывается.

Вообще-то его урезать поначалу надо до не более 1000х1000. А потом, чего на него смотреть, на колпачек с торчащими проводами?
А то, что минусов не видите, так может кайф ловите, с остервенением вращая СИЗ и скрипя зубами от напряжения ...

nddn написал :
А где профильная тема по окончанию проводов? Или читать опрессовку?

Нету. Хотите - сформулируйте вопросы и создайте тему. Поддержим

Раз поддержите, спасибо Только сначала про штробу закончу тему, потом и окончания обсудим.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

nddn написал :
Раз поддержите, спасибо Только сначала про штробу закончу тему, потом и окончания обсудим.

-все же "оконцевание", наверное...

Ещё про одну тему вспомнил

2Kamikaze
Может во второе сообщение вставите?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Smily Сделал.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 10.04.2006 Краснодар Сообщений: 76

насчет соединения гибкого и не гибкого кабеля, пробывал 1) скрутку 2) винтовые зажимы 3) пайка 4) сварка... везде провод 2,5квадрата токи 10А в пике, 5А постоянно 1, 2 вариант сгорели через полгода.. 3,4 вариант работает до сих пор (2 года)... оба варианта делаются путем скрутки(моно-жила больше на 1см, и потом загибается на 180град и прижимается пасатижами) с последующей пайкой - сваркой.

Valeryko написал :
тут было фото с инструкцией приведено, что СИЗЫ на скрутки МОЖНО накручивать

Специально для вас скриншот из каталого производителя СИЗов.

Очень интересная тема - СКРУТКА.

Valeryko написал :
я и мои "орлы" скрутку делают и фиксируют винтовым клеммником- это СООТВЕТСТВУЕТ всем нормативам

Скажите, а каким нормативам это соответствует? Ну скрутка с винтовыми клемниками?
Как профессионал, вы наверное знаете этот норматив наизусть.
Там ведь должно быть написанно сколько проводов, какого сечения и какой скруткой соединять. Как подготавливать жилы, какой длинны скрутка, максимальное и минимальное общее сечение скрутки (ну не 240 кв соединять-же скруткой), допустимые механические нагрузки на скрутку, ну и контроль качества скрутки.
Ещё, соотношение сечения винтового клемника и скрутки (не фиксировать-же скрутку 2х1,5 клемником на 240 кв), какому нормативу должны соответствовать клемники, усилие затяжки в зависимости от материала, ну и тот-же контроль качества.

Народ! Требуется Хелп от специалистов , конечно особая надежда на корифеев и аксакалов форума ну и вообще всех. Сегодня пролазил полдня в сети - пока ничего не нашел, и на сегодня - сдался..
Суть проблемы. Небольшое производственное помещение, около 30 квадратных метров. Три-четыре трехфазных нагрузки по киловатту, пара столов со светильниками несколько однофазных розеток. Вся проводка в стальных трубах. Я собирался ложить ВВГ 3*1,5 и 3*2,5. Но специалистам-монтажникам попались две бухты ПВ-3(белого) 1.5 и 2.5, они ближе лежали на складе (блин ). В общем имеем проводку, выполненную ПВ3 в стальных трубах. Криминального вроде ничего нет, сечение соответствует, но при беглом осмотре обнаружены следующие косяки:
1) Маркировка проводников отсутствует как класс.(Аргумент: А зачем? Всё правильно сделано! )
2) Соответственно рабочий и защитный нулевые проводники подключены к шинам как попало (Всё равно соединяются!)
3) Кое-где проложена двухпроводка.. (Смутились.. но не искренне )
4) Соединения в коробках: Скрутка, сверху надет и затянут винтовой клеммник. (да знаете такие, с двумя винтами,и в полиэтилене)
5) Присоединение к автоматам и шинам - вставлено и зажато!
Есственно никаких гильз, Ваго и т.п..

Если по первым трем пунктам понятно - прямое нарушение ПУЭ, будут переделывать без разговоров. То по 4 и 5 могут возникнуть сложности. Я должен убедить этих людей, что они неправы, делая так. Т.е. чтобы сделать это убедительно, мне нужны Документы:
1) О невозможности использования винтовых клеммников при соединении многожильных проводников.
2) О необходимости оконцовывания многожильных проводников. ( т.е. почему нельзя многожилку просто засовывать в автомат)

Т.е. то, о чем постоянно говорится на форуме.. перерыл кучу тем, ссылок не нашел..
В общем-то кое что уже нашел, сейчас оформлю чуть позже отдельным постом. Но однозначности нет..

Итак, ПУЭ: 2.1.21
"Соединение,ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке."
Что это за инструкции?
**ГОСТ Р 50571.15-97:526.***"1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту.
526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:

  • материал проводника и его изоляцию;
  • количество и форму проволок, формирующих проводник;
  • сечение проводника;
  • количество проводников, которые будут соединяться вместе;
  • условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности.
    Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8)."
    ГОСТ 10434-82 (На который ссылаются ПУЭ):
    2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
    жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 7387, ГОСТ 9581 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
    2.1.11 Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 9688, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2 - ГОСТ 22002.4, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7 - ГОСТ 22002.11, ГОСТ 22002.14 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами:
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 7387, ГОСТ 9581, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7."*
    Вот и все серьёзные документы, которые пока нашлись. Попадаются ещё по мелочи, либо недействующие либо непонятные.
    Например, какую силу имеют такие рекомендации?: Написано хорошо.

Dale написал :
Что это за инструкции?

Вот она
В РФ - взамен ВСН 139-83.
Если найдёте - поделитесь пожалуста

Smily написал :
Если найдёте - поделитесь пожалуста

Я вчера по этой странице кругами полчаса ходил..
Кроме неё эта инструкция попадалась в обновлениях "Консультант плюс". В платной их части..
Но ничего, найдем.

Dale написал :
Вот и все серьёзные документы

Ну и где здесь Ваго?
Только "и т.д."?

Burrdozel написал :
Ну и где здесь Ваго?
Только "и т.д."?

Есть темка про ВАГО, отдельная.

И там, такое вот сообщение.

Burrdozel написал :
Ну и где здесь Ваго

Если вы заметили, в приведенных ссылках отсутствует описание технологии соединения проводников. (Это собственно и является предметом поиска.) Кроме, пожалуй, ГОСТ 10434-82.. И то, там только приведены некоторые примеры. Гост 82 года, отмечу. Какие тогда зажимы с плоскими пружинами были?
Но про скрутку в нем тоже - ни слова!
Если есть ГОСТ на безвинтовые соединения, значит должен быть и на винтовые!

Dale написал :
Если есть ГОСТ на безвинтовые соединения, значит должен быть и на винтовые!

Конечно есть.

Dale написал :
Если вы заметили, в приведенных ссылках отсутствует описание технологии соединения проводников. (Это собственно и является предметом поиска.)

Как пример, посмотрите ВСН 139-83.
У вас он уже недействует, а у нас ещё действует.

Smily написал :
Конечно есть.

О!
Приступил к изучению.

2Комментатор ,очень хотел цитату из ПУЭ о том,что соединять провода в домашней сети при помощи пайки запрещено.

Ох, ну тут много на форуме обсуждалось...шас поищу.

Комментатор написал :
Ох, ну тут много на форуме обсуждалось...шас поищу.

Буду признателен.

dmitriev01 написал :
Буду признателен.

Мда-с, на скорую руку нашёл только вот это:2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Кажется я вспоминаю что бы было дополнительное письмо, указывающее на запрет пайки, надо искать...Вернее, там было написанно: нежелательность. Как то так...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Комментатор написал :
Вернее, там было написанно: нежелательность. Как то так...

Не рекомендована ...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

sergey_sav написал :
ГОСТ Р 50571.15-97 .... Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
....Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).
Опять таки "не рекомендуется" и "избегать", но прямого запрета нет.

Хочу лишь добавить, что квартирная проводка относится к осветительным проводкам, а не силовым.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

2Kamikaze СПАСИБО!Теперь буду паять дальшеКак пайку запретят-дайте знать,а то до Молдавии новая мода не скоро может дойти.

Комментатор написал :
Кажется я вспоминаю что бы было дополнительное письмо, указывающее на запрет пайки, надо искать...

Не ищите, не было такого. Есть только рекомендация ГОСТа избегать применения пайки в силовых цепях, но ....> Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий

Упс... опоздал...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

avmal написал :
Не рекомендована ...

да, точно. Вот только забыл где это написанно было.

Kamikaze написал :
Хочу лишь добавить, что квартирная проводка относится к осветительным проводкам, а не силовым

И варочная панель например в 7 кВт? )))

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Комментатор написал :
И варочная панель например в 7 кВт? )))

А к чему еще ее можно формально отнести, когда она питается от того же Щитка Осветительного, что и все остальное? Да и что такое 7кВт по сравнению с мировой революцией?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

А почему: щитка осветительного, а не щитка распределительного ? )))

Раздел 6 Электрическое освещение, в составе:

  • глава 6.1. Общая часть;

  • глава 6.2. Внутреннее освещение;
  • глава 6.3. Наружное освещение;
  • глава 6.4. Световая реклама, знаки и иллюминация;
  • глава 6.5. Управление освещением;
  • глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства.
    Раздел 7. Электрооборудование специальных установок:
  • глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий;
    Как видите, плита не входит в освещения, а входит в электроустановки бытовых помещений ))

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Комментатор написал :
А почему: щитка осветительного, а не щитка распределительного ? )))

Статус распределительного щита предполагает, что под ним будут другие щитки, например, групповые, ИМХО.

Вот, косвенно:

ПУЭ написал :
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.

Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:

осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;

Кроме того, наводит на мысли наличие в РАЗДЕЛЕ 6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ пункта > 6.6.21. Требования, приведенные в 6.6.22—6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.

и т.д.
63А это даже поболее 7кВт.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

В первом отквоченном куске у вас просто перечесление через запятую идут: осветительные сети, ( силовые ) сети ))) Просто автор через запятую перечисление делал, не делая упор на то, какие это сети, там по смыслу этого не требовалось.

Опять же, в данной фразе "Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:", нет выделения "осветительные сети", что по смыслу предполагает что они могут быть разными ))

Регистрация: 23.05.2009 Кишинёв Сообщений: 205

вопрос такого характера- необходимо сделать разветвления аллюминиевых проводов сечением 2,5 к примеру 4 штуки в одну колодку, один из них питающий, можно ли использовать клеммы такого типа
большего диаметра, т.е с одной стороны 2 провода и с другой 2 провода.
Нагрузка будет большой - это кухня, а там стиралка, микроволновка, чайник и пр.

еще вопрос. необходимо сделать подвесной потолок из 4 точечных галогенных ламп на 12V, каждая мощностью 20Wt. купил трансформатор, вопрос - какого сечения провод необходимо для подводки к каждой лампе и какой (многожильный или одножильный)

Подскажите пожалуйста,как лучше соединять разные провода,например алюминиевый и медный?они ведь не паяються,есть какие нибудь недорогие приспособления,вставил,завернул винтик,и готово?

У меня задача несколько иного плана.
Нужно подключить проточник 10кВт. Внутри корпуса проточника стоит полиэтиленовый клеммник, в который подключены провода самого проточника 10 квадрат многожилка вроде облуженная. Я подключаю моножилой 10 квадрат, но провода в клеммник не влезают, да и сам полиэтиленовый клеммник не внушает доверия.
Вопрос к уважаемым спецам, чем соединить многожилу проточника и моножилу кабеля 10 квадрат. Опрессовку не предлагать, т.к. соединение должно быть потенциально разъемным, да и покупать инструмент для одноразовой операции не хочется. Пусть это будут теже клеммники, но заслуживающие доверия, либо иные способы соединения кабеля на нагрузку 10кВт-50А, желательно с указанием конкретных моделей, артикулов.
В выше указанныйх факах, чегото ничего не нашел.
Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

fols написал :
стоит полиэтиленовый клеммник, в который подключены провода самого проточника 10 квадрат многожилка вроде облуженная. Я подключаю моножилой 10 квадрат, но провода в клеммник не влезают

Этого не может быть - диаметр многопроволочной жилы больше, чем моножилы. Вы, наверное, пытаетесь засунуть жилу под углом.

Тем не менее, это так, я уже пробовал просто маленький кусочек кабеля вставить, не лезет. В отверстии куда вставляется жила, под винтом есть прижимная пластинка вот она и занимает пол миллиметра канала из-за чего жила и не влазит.
Поставим вопрос по другому. Какие на ваш взгляд клеммники надежны в принципе, для соединения 10 квадрат меди моно и многожилки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

fols написал :
Если поставить клеммник на 16 квадрат для жилы на 10, это скажется на надежности контакта

Не скажется. А то, что вам прижимная пластинка мешается, то мне думается, что вы винтик не до конца выкрутили - там эта пластинка наверняка пружинит.

На крайний случай, если провод в клеммник "засунуть" не получится и другой клеммник вы не найдёте, сделайте соединение зажимами типа "орех"

avmal написал :
то мне думается, что вы винтик не до конца выкрутили

Все выкрутил, даже фасочку на жиле напильником сделал, не лезет, буквально какие- то десятые доли милиметра.

petrkirov написал :
сделайте соединение зажимами типа "орех"

Я уже думал по поводу орехов, только большие они, боюсь три штуки в корпусе не поместятся.
Наверно таки куплю керамический Верит на 16 кв.мм.

2alfabravo Если "мёртвое" соединение - есть соответствуюшие переходные гильзы медь/алюминий.

Не нашел более подходящей темы.
Имею кабель из моножилы сечением 6 кв мм. Надо оконцевать под винт (или болт) М8. Как это сделать?

deepJohn

Круглогубцами кольцо сделать.
А под гайку/головку винта шайбу подложить.

Медь?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

deepJohn написал :
Имею кабель из моножилы сечением 6 кв мм. Надо оконцевать под винт (или болт) М8. Как это сделать?

Это не проблема, если сделать колечко, как подсказано выше. Несколько сложнее колечко сделать из моножилы 16 или 25 квадратов.

ВТБ! написал :
Круглогубцами кольцо сделать.

Я обычно кончиками бокорезов делаю, поскольку всегда в руке и опережая последующий упрек, сразу скажу - насечек практически не остается.

Болт - сталь. Кабель - медь. Кольцо то я изогну, а дальше конец провода куда?