система отопления из металлопластика. спустя время появилась течь на одном фитинге. течь мизерная 100 мл. в неделю. до фитинга не добраться ни как. может есть какие-то методы что бы загерметезировать течь дистанционно. закачать что-нибудь в трубу например.
Если позволит проходное сечение фитинга, и есть доступ к трубе до и после него, то зашунтируйте его медной трубкой подходящего диаметра. То есть обрежьте трубу в доступных местах до потекшего фитинга и после, на концы нормальных труб поставьте фитинги с переходом на резьбу, через аварийный участок протяните трубу-шунт, на резьбу накрутите фитинги для медной трубы-шунта, опрессуйте соединения. Все.
Засада может оказаться с этими герметиками для ленивых потом можно всю систему поменять ) это имхо и скорее всего течь не перестанет ) это имхо конечно
zeugene1 написал :
уплотнительные кольца втулки цилиндров
Это что за деталь? 2chitatel Я делал это два раза, исправляя чужие косяки.
Действие основано на том, что герметик, испаряясь, затягивает место течи.
Течь он затянет, если она не замурована.
Количество нужно рассчитывать, исходя из общего объёма системы. При замене теплоносителя нужно будет добавлять его заново.
NNN написал :
расширительный бак залить будет затруднительно
...надо перекрыть радиатор, приспустить воду через пробку, открутить Маевича, засыпать горчицы или автомобильный герметик, закрутить назад Маевича , подпитать заново систему и спустить воздух из радиатора
прошу обьяснить "для чайника"
1)Этот "рассол" из горчцы будет во всей системе отопления? И в котле соответственно тоже.
2)Если это так то как ведет себя горчица в алюмин. радиаторах или в стальном теплооменнике котла.
3)Или его закачать в дырявый контур и когда течь исчезнет слить из конра и запитать обычной водой?
4) И что все же учше горчица или герметик для радиаторов.
2dmvt1 Герметик работает только там, где течь и он может испаряться. В теплообменнике не эти условия. В системе охлаждения авто, кстати, температура может превышать 100 градусей.
Впрочем, если есть другие методы, хотелось бы о них узнать.
Я, всего лишь, сообщил об известном мне и работоспособном.
NNN дело говорит. Указанные способы не соответствуют ни одному правилу эксплуатации , но замечательно работают на гравитационных системах ...дедовский метод понимаш
Попробуйте, может и поможет. В любом случае отпишитесь что получилось, чтобы другие могди воспользоваться Вашим положительным или отрицательным опытом.
А зачем герметик заливать навсегда если можно навремя. Как выпишите в месте протечки он затянет течь. После этого я сливаю воду с герметиком и заливаю чистую и все ок.?