#909687

так вы сами и ответили на свой вопрос: если хочется именно доп. линию - то наращивать коллектор и тянуть... НО если плитка уже уложена - увы, будет крутой конфликт с бригадой.

судя по фото проблески мысли у монтажников были - гофра и пресс фитинги это уже большой шаг, у многих и этого нет. У вас на горячей 2атм, а на холодной?
Видимо в данной ситуаци самое разумное переставить краны куда следует и заменить участок до коллекторов на что-нибудь где не заужается сечение трубы (медь, ппр, сталь) и лучше 3/4. А стиралку все же повесить на одну линию с мойкой - стиралка далеко не самый проблемный потребитель (работает довольно редко, набирает воду всего раза 4 за цикл, при этом слышно когда именно) Да и кухонная мойка - это все-таки не душевой смеситель рельно обжечься думаю не получится.

В комуналке (старый фонд) скорее всего давление совсем никакое вот и обжигаются люди. Хотя 2атм для новостроя тоже не фонтан...

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

А в самом деле, для чего надо было делать эти соединения из кусочков металлопласта с уголками между ними?
Имхо, это надо переделать. Если потекут, то даже не сможете воду отключить.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Но проблема с вводными кранами лечится... Жаль, что к коллекторам подводка через МП с маленькими отверстиями в фитингах: проблема автора темы с взаимным влиянием потребителей возможна вполне

2a_tak Основной косяк в том, что вводные краны не на стояке, а после нескольких соединений на МП. Да и от производителя сомнительного.

a_tak написал :

Особенно круто стоят вводные краны!

Регистрация: 14.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 78

Ремонт в новостройке, делает "бригада".
С прорабом была договоренность по разводке - ванна здесь, умывальник здесь, унитаз здесь, кухонная мойка тут, стиралка тут. В перспективе, возможно, будет бойлер и посудомойка. К каждому потребителю своя вода, чтобы при включении одного потребителя не обжигало другого (сейчас в коммуналке есть такая проблема со стиралкой-кухней-ванной.)
В итоге сделана разводка - подводка только унитаз, раковина в ванной, ванна, мойка на кухне. На вопрос почему нет отдельного отвода на стиралку ,ответ - сделаем от мойки на кухне, потери не будет (у меня сомнения на этот счет - думаю, при включении наполнения стиралки холодная вода в кране просядет и можно будет обжечь руки). Более того, свободных мест присоединения не оставлено (т.е., если захотеть поставить посудомойку, то ее тоже нужно будет тоже тянуть от кого-то ).
Все бы это было полбеды, но все уже замуровано и обложено кафелем. Ремонт, практически закончен.
Что можно сделать в этой ситуации?
Еще смутил монтаж МП труб - уж очень под резким углом загибы - вроде есть минимальный допустимый радиус изгиба?