2Remont_Forever Разрешите и мне поспрашать. :-)
Шумит (шумел) больше вентилятор или поток воздуха?
Воздуховоды (я так понял у Вас Sonodec 125 или ошибаюсь?) задекорированы чем-то? Если да, то чем?
А какой из глушителей у Вас - www.blagovest-spb.ru/index.php?katalog=1&razdel=shumogl&page=shumogl&isSel=3
один из этих?
2Remont_Forever
Общие финансовые затраты примерно?
- что явно несовершенно в апарате и что очень удобно и нравится лично вам,
В общем, все, все, все, что можете и хотите сказать...
Основной вывод - если бы заранее знали, как оно все выйдет, то:
1) не стали бы заказывать готовую установку, а просто купили бы все компоненты и собрали бы сами. Вышло бы гораздо аккуратнее, дешевле и быстрее. Правда, у меня муж в детстве увлекался радиоэлектроникой.
А кто не дружит со всякими там симисторами, тому, конечно, придется заказывать в фирме.
2) основной вентилятор взяли бы помощнее.
Дополнительные впечатления.
а) Собирается конденсат на решетке в комнате, через которую поступает воздух.
б) Если воздух дымный, дым проходит через фильтры (у нас то помойка под окном горит, то соседи курят, то завод дымит, то в соседнем кафе шашлыки жарят). Собираемся купить угольный фильтр или собрать схему временного отключения установки по датчику дыма.
в) Нужна заслонка, механически перекрывающая путь воздуху на входе с улицы, а может, еще и при входе в комнату, да и на самом входе установки тоже (дистанционно управляемые). При сильных морозах это актуально, когда выключаем установку.
Еще по этому поводу я делилась впечатлениями в темах
Но в общем и целом я довольна.
- насколько тихо приточка работает,
- не слышен ли звук(работающей приточки, улицы) из решетки, откуда поступает воздух в комнаты квартиры,
- устанавливали ли вы шумоглушители,
Поставили шумоглушители, без них (на мой слух) это совершенно непереносимо.
Но я и при работающем компе заснуть не могу, имхо, шумит.
Предварительные эксперименты показали, что 2.5 метра шумоглушителя Сонодек (см на сайте Благовеста) снижают шум до приемлемого.
В итоге подсоединили после установки 4 м Сонодека, для перестраховки.
Приточка чуть слышна, но не мешает.
Звук улицы тоже слышен, но очень слабо. При открытом балконе несоизмеримо больше.
- качество нагретого воздуха в морозы(кислород должен, вроде, сгорать),
Как мне кажется, кислород там не должен особо сгорать, тк гореть он может только вместе с пылью, которая должна застревать на фильтрах до нагревателя.
Но вопреки моим теоретическим представлениям некоторое такое ощущение все же есть.
- размере счета за эл. энергию в зимний и теплый месяцы,
насколько справляется нагреватель приточки с нагревом воздуха в морозы,
Сильно зависит от работы батарей центрального отопления в квартире.
При минус 30 нагреватель работал непрерывно, потребляя 1.2 квт. При этом он нагревает воздух на 40 градусов (то есть до плюс 10), это на уменьшенной скорости вентилятора.
Так что считайте, сколько за месяц.
В теплое время, когда нагреватель не работал вообще, агрегат потреблял, кажется, меньше 100 вт.
- о работе агрегата,
- ваших ощущениях,
- количестве пыли в квартире,
- как часто меняли фильтр,
- какова производительность приточки и на какой объем помещения...
Ощущения (когда приточка включена) скорее позитивные.
Пыли в квартире много из внутренних источников, тк ремонт еще в самом разгаре.
Фильтр пока не меняли, так как:
приточку отечественного производителя.
"Отечественного производителя" - это громко сказано.
Собрали нам моноблочную приточную установку в Благовесте
из импортных компонентов:
фильтр EU5 (полагаю, неимпортный, а они сами на коленке делают),
нагреватель на 1.2 квт,
вентилятор TD350,
блок управления с возможностью плавной регулировки нагрева воздуха
В личном собщении мне задали вопрос:
Прочел на старом форуме о том, что вы осенью установили у себя в квартире приточку отечественного производителя. Мне любопытно ваше мнение как пользователя:
Отвечаю в этой теме, увы, пока не на все вопросы.