Опцион написал :
В Ростове предложили "Гидропломбу".
Причем здесь гидропломба??
Эти материалы применяют для ликвидации напорных течей. У вас же - другая ситуация. Рыхлый старый бетон.
Тогда все же - бронирующая гидроизоляция. Штукатурная. Ищите с высокими характеристиками по адгезии + что бы была водонепроницаема.
Сопряжение "пол-стена" полукруглое. Видимых трещин нигде нет. В Ростове предложили "Гидропломбу". Но для ее применения нужно точно знать место протечки, а я его найти не могу. Ни простукиванием, ни просмотром с мощным фонарем. Такое впечатление, что вода в мельчайшие поры, как в губку уходит.
Опцион написал :
Или в разведенную смесь добавить жидкого стекла?
А вот это я бы не советовал.
Вообще, без понимания в каком состоянии бетон, трудно что то однозначно рекомендовать и советовать.
Почти на 100% - у бетона высокая карбонизация за такой срок. Проникающие могут не сработать в полную силу.
Подобный бетон мы стараемся восстанавливать структурно. Всё слабое убрать механически. Или водой под высоким давлением (минимойка от 150-160 бар). Потом можно сделать бронирующий слой материалом Скрепа М500 ремонтная. Слой 10-20 мм.
В любом случае - все зависит от того, какие средства Вы готовы вложить в ремонт.
Но в начале - нужно внимательно осмотреть дно и сопряжение "пол-стена". Может есть видимые трещины и можно обойтись "малой кровью".
p.s. до Ростова 75 км езды. Мне кажется, там выбор побогаче.
Уважаемые знатоки гидроизоляции. Не сочтите за труд и дайте разумный совет.
У меня во дворе есть подземный бетонный резервуар для воды. Лет ему уже не знаю сколько, вполне возможно, что еще до революции он был сделан. Объем 6 кубов. И вот недавно он стал протекать. Причем вода уходит полностью. Я залезал внутрь и осматривался. Визуально трещин не обнаружено. Признаков "бухтения" тоже нет.
Решил покрыть его изнутри чем-нибудь гидроизолирующим. В нашем городе из подходящих материалов есть только "Водостоп" (сухая смесь) и жидкое стекло. Чем лучше обработать? Или в разведенную смесь добавить жидкого стекла? И стоит ли предварительно грунтовать "Аквастопом"?
Если стены и пол бетонные - обработайте проникающими составами. Если требуется - обработайте и швы.
Как это делается своими силами - подробно рассказано в видеоинструкции:
см: "Видеофильм по гидроизоляции"
Прошу ответа по конкретной проблеме.Квартира на первом этаже в монолитном доме. На лоджии имеется люк в кладовку , находящуюся под лоджией, т.е.на уровне подвала. Из-за некачественной наружной гидроизоляции в кладовку проникает (медленно и в небольших количествах) вода. Чем обработать влажные бетонные пол и стены, чтобы остановить это безобразие. Спасибо.
M@STER написал :
Стеклоизол не повредит ? "Потеть" не будет ?
На мой взгляд - лишние затраты.
Если качественно обработать качественным материалом - рулонка лишняя.
А в качестве "прослойки" между стеной и грунтом мы применяем в некоторых случаях дренажные полотна:
Но это при достаточно заглубленных конструкциях из сборного жб.
M@STER написал :
они тоже обрабатывали проникающей, и не раз
Если не секрет - какой проникающей?
Если обработать той, которой работают наши ребята - достаточно одного раза в 2 слоя. И все будет сухо.
Поэтому я и спросил про стеклоизол.
Massiv написал :
А зачем стеклоизол, если Вы предварительно планируете обработать бетон проникающими составами?
Почитайте отзывы. Возьмите качественную проникающую гидроизоляцию. Обработайте при положительной температуре. И всё.
Или Вы имели в виду положить стеклоизол, как прокладку (горизонтальная гидроизоляция)?
По осени на участке воды много, смотрел как у соседей намокал бетон (они тоже обрабатывали проникающей, и не раз) Вот и хочу для подстраховки стеклоизол... Ну и горизонтально само-сабой при возведении стен положить.
А зачем стеклоизол, если Вы предварительно планируете обработать бетон проникающими составами?
Почитайте отзывы. Возьмите качественную проникающую гидроизоляцию. Обработайте при положительной температуре. И всё.
Или Вы имели в виду положить стеклоизол, как прокладку (горизонтальная гидроизоляция)?
Читал, читал, так и не выбрал что лучше...
Чем лучше изолировать ленточный фундамент ? Хочу сделать так. Обмазать проникающей изоляцией потом на все это дело наклеить стеклоизол и по всему периметру засыпать песок с керамзитом.
Собираюсь заливать пол Глимсо,м.Предварительно обработав углы Гидроизоляцией Кнауф(на битумной основе)..Вопрос -Сначала Гидроизоляцию ,а потом пол заливать или наоборот ?
Для этого купила трапы HL 510 NK(не помню как фирма называется). Слив в канализация сделан застройщиком ниже уровня пола (на уровне перекрытия),т.е. сначала гидроизоляция, потом установка и подсоединение трапа, разводка теплых полов, потом стяжка и сверху плитка. Это я так думаю)))
Мастера, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать гидроизоляцию в ванной, кухне. Дом кирпичный, этаж 3, планируется делать теплый пол (водяной) и устанавить в полу трапы (чтобы не иметь проблем с соседями и сделать душ в строительном исполнении). В нашем регионе нашла только это . Нужно как-то обрабатывать стены в ванной?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.