Десять опрессованных соединений медного моножильного провода сечением 2,5 мм2 с различным кол-вом проводов в гильзе:
четыре соединения - гильзами ERKO по DIN 46341 (аналог ГМЛ):
ERKO 7Х2,5/14
ERKO 4Х2,5 / 8
ERKO 3Х2,5 / 5,5
ERKO (3Х2,5*)/5,5
две ГМЛ и одна ГМ с заполнением по ВСН139-83:
ГМЛ 5Х2,5 / 8
ГМЛ 8Х2,5 / 14
ГМ 3Х2,5 / 5,5
две такие же ГМЛ, недозаполненные на одну жилу:
ГМЛ 4Х2,5 / 8
ГМЛ 7Х2,5 / 14
одна ГМ, перезаполненная на одну жилу:
ГМ 4Х2,5 / 5,5
В числителе число и сечение жил, " * " означает, что в гильзу добавлен отрезок жилы 1,5мм2; в знаменателе - номинальное сечение гнезда клещей по JIS.
Также установлена клемма Ваго:
11.WAGO 773-324
Генеральный спонсор испытания - господин Smily, предоставивший образцы, за что ему рекспект и уважуха.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Smily написал :
ГМ, ГМЛ - это КВТ, по ГОСТу, с ОТК, как полагается. Качество меди значительно хуже, чем у ERKO. Прессуется тяжело (медь+больше размер). "На весу" крайне проблематично будет. Для работы "на весу" надо минимум ПК-35 ручки длиннее.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Начаты циклические испытания током 30А: 10мин "Вкл", 10мин "Выкл".
В каждом соединении ток пропускается через две жилы (выбраны жилы с противоположных сторон пучка), остальные фактически "работают" теплоотводами. Больше жил - ниже температура.
И первые же результаты говорят о том, что не все йогурты одинаковы.
Падения напряжения на соединении при токе 30А, замеренные прикладыванием щупов к токоведущим жилам в самой непосредственной близости от гильзы, мВ:
ERKO 7х2,5/14 ____3,0
ERKO 4х2,5 / 8 ____2,9
ERKO 3х2,5 / 5,5 __2,6
ERKO (3х2,5*)/5,5 _2,7
ГМЛ 5х2,5 / 8 _____4,2
ГМЛ 8х2,5 / 14 ____5,2
ГМ 3х2,5 / 5,5 _____5,4
ГМЛ 4х2,5 / 8 _____4,5
ГМЛ 7х2,5 / 14 ____4,7
ГМ 4х2,5 / 5,5 ____5,5
11.Wago 773-324 ____24,5
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Мда... возможно рановато о результатах говорить, но 3 точки и более плотное вдавливание - проигрывают более пластичной меди и 1-й точкой.
Может немного 3х1,5 потестите? Габариты соединения 3х1,5 (особенно с ERKO) очень заманчивые .
Kamikaze написал :
выбраны жилы с противоположных сторон пучка
В гильзах где 3-5 жил - все жилы соприкасаются с гильзой, в вот там где 7-8 - центральная жила с гильзой не соприкасается.
Может имеет смысл, в последствии, проверить разные комбинации пар жил, в соединениях где 7-8 жил (7 ERKO, 8 ГМЛ)?
Smily написал :
Мда... возможно рановато о результатах говорить, но 3 точки и более плотное вдавливание - проигрывают более пластичной меди и 1-й точкой.
Вот о чем подумал: а в каком порядке Вы точки ставили - от конца ко вводу, или наоборот? Или, может, сначала по краям, а потом в центре?
Дело в том, что один-два милливольта, отличающие ГМ(Л) от буржуек - это падение напряжения на 5-10 мм цельной жилы. Появилась версия, что при опрессовке следующей точки немного происходит все же небольшая деформация предыдущей с некоторым ухудшением контакта. Т.е. в ГМ(Л) получилось так, что основной контакт "перешел" с ближней от ввода точки на следующую - вот как раз и пара мВ добавилась на сопротивлении жил.
Smily написал :
Может немного 3х1,5 потестите?
Потестю, просто в один ряд с 2,5 их ставить жалко Для 2,5мм2 на открытом воздухе, да с жилами-теплоотводами, и 30А - далеко не предельная нагрузка.
Smily написал :
В гильзах где 3-5 жил - все жилы соприкасаются с гильзой, в вот там где 7-8 - центральная жила с гильзой не соприкасается.
Может имеет смысл, в последствии, проверить разные комбинации пар жил, в соединениях где 7-8 жил (7 ERKO, 8 ГМЛ)?
С гильзой не соприкасается, зато непосредственно соприкасается с остальными (1 переход), а противоположные жилы - "контачат" через гильзу (2 перехода) и параллельно через промежуточные жилы. Можно будет сравнить. Правда, подлезть к центальной жиле щупом проблематично будет. Посмотрю, возможно, откушу пару боковых жил.
Да и "ловля блох" это уже.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Вот о чем подумал: а в каком порядке Вы точки ставили - от конца ко вводу, или наоборот? Или, может, сначала по краям, а потом в центре?
2Kamikaze
Интересный экперимент!
А как бы потестить мои соединения? У меня клещи жмут сразу две точки.
При поочередном обжиме одной точкой в нескольких местах по длине гильзы, думаю, страдает плотность соединения.
Блин, не угадал
Вот так вот образовалась тема для очередного исследования: в каком порядке лучше прессовать.
Хотя, если "теоретически поумозаключать", то при Вашей последовательности в худшем случае мог деформироваться центр, а точка со стороны ввода - по-любому д.б. "плотной".
Alex_Penza написал :
А как бы потестить мои соединения?
Можете попытаться прислать образцы почтой. Если доедут - потестю с удовольствием. Как решитесь - пишите в личку.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Посмотрел, что те соединения, где 3-4 жилы ощутимо теплые, а где 7-8 - практически холодные из-за теплоотвода по "холостым" жилам. Подумал что это несправедливо и пооткусывал лишние (св. двух) "холостые" жилы. Теперь во всех соединениях 3-4 жилы.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Со вчера уменьшил полупериод цикла с 600 до 400 секунд.
Испытаниям еще бы временнОе ускорение придать
Соединения в термошкаф, туда же плошку с возобновляемой водой для влажности, раз в несколько дней на гильзы к.-н. агрессивный химикат ( мокрый цемент, кислотный флюс, сода )
А спаять один пучек для сравнения и интереса ради можно?
Хотя бы просто паяльником для 2-3 жил
Для большого количества проводов канифолим провода с частичным покрытием припоем (в идеале вначале чистим опуская в баночку кислотой или хлорным железом, промываем), складываем пучок обвязывая его кусочком проволки (чтоб не распускался) и макаем в баночку с расплавленным пропоем. Да долго, но типа на века
Кстати, хвосты опрессованых проводов соединены "сопливой" - но с нормальным прогревом и растеканием припоя - пайкой (в нижней части фотографий в первом посте). Сопротивление пренебрежимо мало.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Вах... Но все равно раз уж тут красивая такая табличка, то почему бы не добавить в нее еще пару пунктов для сравнения? Можно и еще одну для простой скрутки (как бы оно не было, а юзают ее постоянно). Труд стал бы более полным.
Опираясь на п.2.6 и черт.2 ГОСТ 17441-84 измерил сопротивления соединений методом вольтметра-амперметра при токе 10А (правда, на переменном токе вместо постоянного) (для Ваго - по аналогии с опрессовкой).
По ГОСТ 10434-82 "Отношение начального электрического сопротивления контактных соединений к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения" у опрессовки - соответствует соединениям класса 1, у Ваго - соединениям класса 2.
2Skibushka Через путеводитель можно найти не одну тему с испытаниями различных соединений проводов, с еще более красивыми табличками
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Насколько я понял, абсолютное значение сопротивления на условной длине l в данном случае не нормируется, нормируется соотношение сопротивлений.
Вроде да.
Kamikaze написал :
у опрессовки - соответствует соединениям класса 1
Ага, понял Т.е поместились в норматив. Это радует.
Кстати, на сайте КВТ, встречал информацию, что для опрессовки, вполне нормально 1,5.
Все образцы "влезли" в норматив? И ГМЛ и ERKO?
Может приведёте, всё-таки, абсолютные значения.
Kamikaze написал :
При формальном подходе по картирнке из ГОСТ ГМЛы получили бонус благодаря своей длине (их сопротивление сравнивается с куском провода большей длины).
Ну, это не совсем честно, сопротивление ведь у ГМЛ больше, и при другом подходе к измерению длинны, можно выйти за рамки 1....
Но при таких значениях сопротивления - это не существенно.
По моим прикидкам, при токе 30А соединение будет "греться" менее чем на 0,3Вт, а при токе 16А - менее 0,07Вт. Что даже для габаритов ERKO - вполне приемлемо.
Да, вы бы еденицы измерения указали
А то не все ведь подумают, что сопротивление в мОм, а падение напряжения в мВ
Температура соединений при токе 30А, [sup]o[/sup]C:
ERKO 7Х2,5/14 ____39
ERKO 4Х2,5 / 8 ____39
ERKO 3Х2,5 / 5,5 __50
ERKO (3Х2,5*)/5,5 _50
ГМЛ 5Х2,5 / 8 _____40
ГМЛ 8Х2,5 / 14 ____39
ГМ 3Х2,5 / 5,5 _____45
ГМЛ 4Х2,5 / 8 _____39
ГМЛ 7Х2,5 / 14 ____38
ГМ 4Х2,5 / 5,5 ____41
11.WAGO 773-324 ____49
ГМ 4Х2,5 (Alex)___50
Термопара ХА 0,3мм + китайский мультик, ТП вводилась в зазор между проводами с краю гильзы. Существенного влияния того, с какой стороны гильзы вводить ТП нет.
tокр=20[sup]o[/sup]C.
Температура провода (ТП "вживлена" через прокол под изоляцию): 50[sup]o[/sup]C
Вага на ощупь едва теплая. Пластик...
Среди опрессовок температура коррелирует с количеством "холостых" проводов-теплоотводов.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ГОСТ 17441-84 написал :
2.8.2. Ускоренное испытание состоит в попеременном (циклическом) нагревании соединений током до (120±5)°С с последующим их охлаждением до температуры (25±10)°С. Значение тока испытания устанавливают опытным путем из расчета времени нагревания соединений 3-10 мин*. Для ускорения испытания допускается охлаждение соединений обдувом.
* Для проводников на номинальный ток более 100 А время нагревания допускается увеличивать до 20 мин.
Количество циклов «нагревание-охлаждение» должно быть не менее 500 - для соединений класса 1, 300 - для класса 2 и 50 - для класса 3.
Шутки в сторону, а?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Ускоренное испытание состоит в попеременном (циклическом) нагревании соединений током до (120±5)°С
Kamikaze написал :
Температура соединений при токе 30А, oC:
ERKO 7Х2,5/14 ____39
ERKO 4Х2,5 / 8 ____39....
не увеличить ли ток ?
Кроме того, соединения могут работать в условиях пониженного отвода тепла ( закрытая распредкоробка ) и надетой изоляции ( ПВХ или тряпичная изолента, полиэтил. термоусадка ).
При повыш. температуре изоляция начнет "газить", что может внести свою лепту в испытания.
Поскольку я нарушил ГОСТ и не снял изоляцию по всей длине соединительных проводов, придется ограничиться температурой 100[sup]o[/sup]C. Уже при такой температуре чувствуется запах перегретой изоляции. Изоляция заметно, но не критически, размягчена.
Полупериод цикла выставлен 5 мин.
Ток в начале цикла нагрева 55А, в конце падает до 52А.
Температуры (величины ориентировочные, процесс нестационарный) через 5-6 минут после включения:
ERKO 7Х2,5/14 ____73
ERKO 4Х2,5 / 8 ____77
ERKO 3Х2,5 / 5,5 __106
ERKO (3Х2,5*)/5,5 _104
ГМЛ 5Х2,5 / 8 _____67
ГМЛ 8Х2,5 / 14 ____63
ГМ 3Х2,5 / 5,5 _____85
ГМЛ 4Х2,5 / 8 _____68
ГМЛ 7Х2,5 / 14 ____62
ГМ 4Х2,5 / 5,5 ____74
11.WAGO 773-324 ____109
ГМ 4Х2,5 (Alex)___100
Провод______________101
За три минуты соединения остывают примерно до 30±5[sup]o[/sup]C
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Циклические испытания продолжаются по 5-7 часов в день.
Благодаря глобальному потеплению и возможности интенсивней проветривать лоджию, увеличил ток примерно до 58-59А в начале цикла, что дало подъем температуры соединений 3, 4, 11 и 12 до 115...120[sup]o[/sup]C, более массивных - до 70-85[sup]o[/sup]C, а провода - до 105...110[sup]o[/sup]C. Изоляция по мягкости похожа на мягкую силиконовую.
Текущие величины падения напряжения при 30А, замеренные прикладыванием щупов к токоведущим жилам в самой непосредственной близости от гильзы, мВ:
ERKO 7Х2,5/14 ____3,4
ERKO 4Х2,5 / 8 ____3,0
ERKO 3Х2,5 / 5,5 __3,2
ERKO (3Х2,5*)/5,5 _2,9
ГМЛ 5Х2,5 / 8 _____4,3
ГМЛ 8Х2,5 / 14 ____5,9
ГМ 3Х2,5 / 5,5 _____6,3
ГМЛ 4Х2,5 / 8 _____5,2
ГМЛ 7Х2,5 / 14 ____6,8
ГМ 4Х2,5 / 5,5 ____6,1
11.WAGO 773-324 ____17,5
ГМ 4Х2,5 (Alex)___6,0
Фигня какая-то с Вагой получается
Для сравнения: падение напряжения на полюсе автомата АЕ2056 100А 12In (это клеммник у меня такой ) составляет 33мВ при том же токе.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ГОСТ суров, но это ГОСТ
Температура соединений при ускоренном циклическом испытании должна достигать 120 градусов (см. пост 39).
Smily написал :
Так, вроде-ж, "помещается" в 30 мВ при 24А.
Или вы о том, что падение с испытаниями уменьшилось? Может погрешность....
Я, честно говоря, ожидал, что от Ваги уже останутся одни угольки при таком токе...
К слову, мои "испытания клеммников Ваго и не Ваго - 2" сейчас приостановлены, потому что падение напряжения на Вагах достигло 100мВ при 20А, и греются они очень сильно (4 шт в коробке, как-никак) - оставлять их под током без присмотра стремно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Половинка ГМ от Alex_Penza мало того, что меньше целой ГМ, так еще и лишена длинной "холостой" жилы-теплоотвода (торчит лишь один короткий "холостой" хвостик), потому нагревалась существенно сильнее других ГМ и за время испытания пожелтела (см.).
Однако, несмотря на это, ее сопротивление за это время увеличилось менее, чем на 5%.
"Буржуйские" гильзы №№3 и 4, хотя и грелись еще сильнее, но цвет самих гильз не изменился (луженые), однако заметно легкое пожелтение подходящих токоведущих жил. Увеличение же сопротивления при этом - гораздо более существенное.
Цифры - чуть ппж.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Соединения отработали св. 500 циклов (требуемых ГОСТом для соединений класса I) при токе ок. 55А.
Текущие величины падения напряжения при 30А, замеренные прикладыванием щупов к токоведущим жилам в самой непосредственной близости от гильзы, мВ:
ERKO 7Х2,5/14 ____2,9
ERKO 4Х2,5 / 8 ____3,0
ERKO 3Х2,5 / 5,5 __4,2
ERKO (3Х2,5*)/5,5 _3,5
ГМЛ 5Х2,5 / 8 _____4,3
ГМЛ 8Х2,5 / 14 ____6,4
ГМ 3Х2,5 / 5,5 _____6,1
ГМЛ 4Х2,5 / 8 _____4,7
ГМЛ 7Х2,5 / 14 ____7,0
ГМ 4Х2,5 / 5,5 ____6,0
11.WAGO 773-324 ____14,5
ГМ 4Х2,5 (Alex)___6,1
Правда, нагрев соединений при этом составлял меньше требуемых ГОСТом 120[sup]o[/sup]C даже у самых мелких и потому самых горячих соединений, не говоря уже о более массивных. Но и в реальности при подводящих жилах 2,5-4мм[sup]2[/sup] "массивные" соединения будут также работать в легких условиях, потому можно считать, что они прошли испытание.
"Мелкие" гильзы ERKO, нагревавшиеся сильнее всего, хотя и заметно увеличили свое сопротивление, но конечное сопротивление по прежнему остается пренебрежимо малым, а в реальных условиях эксплуатации им такой нагрев, как в данном испытании, не грозит.
В общем, можно считать все соединения блестяще прошедшими испытание.
А теперь время для страшного признания. Я как-то с самого начала упустил из виду, что у разных соединений точка опрессовки находится на разном расстоянии от края гильзы. Соответственно, в падение напряжения, замеренное у ввода жил в гильзу, вносит вклад падение напряжения на отрезках жил от края гильзы до точки опрессовки, разное для разных типов соединений.
Максимальное расстояние от края гильзы до края точки опрессовки составляет 7мм. Корректное сравнение соединений между собой возможно только по данным измерения на жилах на равном расстоянии от точки. Собственно:
Величины падения напряжения при 30А, замеренные прикладыванием щупов к токоведущим жилам на расстоянии 7 мм от начала точки опресовки, мВ:
ERKO 7Х2,5/14 ____4,6
ERKO 4Х2,5 / 8 ____4,1
ERKO 3Х2,5 / 5,5 __6,2
ERKO (3Х2,5*)/5,5 _5,5
ГМЛ 5Х2,5 / 8 _____4,9
ГМЛ 8Х2,5 / 14 ____6,9
ГМ 3Х2,5 / 5,5 _____6,9
ГМЛ 4Х2,5 / 8 _____4,7
ГМЛ 7Х2,5 / 14 ____7,0
ГМ 4Х2,5 / 5,5 ____6,6
11.WAGO 773-324 ____ -
ГМ 4Х2,5 (Alex)___8,0
"Блеск" буржуйских гильз чуть поубавился.
Опрессовка самодельным инструментом, хотя и имеет наибольшее сопротивление, но стабильность этого сопротивления оказалась весьма высокой даже при сильном нагреве.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
На очереди испытание соединений сквозным током. ГОСТовское значение односекундного тока для 2,5мм2 - 412,5 А, а там посмотрим, сколько удастся выжать. ГОСТ допускает испытание меньшим током при соответствующем увеличении времени, вплоть до 4с.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
В некоторых соединениях переключены токовые жилы: центральная вместо одной из крайних. Т.е. теперь ток пропускается через две непосредственно контактирующий жилы в гильзе.
Результаты, традиционно при 30А (впритык).
ERKO 7Х2,5/14 ____ -
ERKO 4Х2,5 / 8 ____ -
ERKO 3Х2,5 / 5,5 __2,4
ERKO (3Х2,5*)/5,5 _ -
ГМЛ 5Х2,5 / 8 _____4,6
ГМЛ 8Х2,5 / 14 ____3,7
ГМ 3Х2,5 / 5,5 _____6,1
ГМЛ 4Х2,5 / 8 _____ -
ГМЛ 7Х2,5 / 14 ____ -
ГМ 4Х2,5 / 5,5 ____ -
11.WAGO 773-324 ____ -
ГМ 4Х2,5 (Alex)___ -
Испытание сквозным током.
Без лишнего геморроя получилось "выжать" только 190А, не хватило 25А до величины, допускающей пересчет по ГОСТу. Ну да ладно В течение 5-6с ток падает до 170А из-за прогрева и увеличения сопротивления меди. Цельный провод за это время нагревается до 90-95 градусов. Температура соединений - не более этого.
Сколь-либо заметного изменения сопротивлений соединений не произошло.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
4 гильзы ERKO с жилами 2,5мм2 заменены на гильзы с жилами 1,5мм2:
ERKO 3Х1,5 / 5,5
ГМ 3Х1,5 / 8
ГМ 4Х1,5 (Alex)
В гильзе от Alex_Penza три длинные жилы плюс кусочек жилы для "добивки".
Величины падения напряжения при 30А, замеренные прикладыванием щупов к токоведущим жилам в непосредственной близости от гильзы/в 7 мм от точки опрессовки, мВ:
ERKO 3Х1,5 / 5,5 __3,6/6,7
ГМ 3Х1,5 / 8 ______8,8/9,7
ГМ 4Х1,5 (ALEX)____3,6/7,1
Падение напряжения на 7мм провода составляет 2,9мВ.
Запущены циклические испытания током ок.41А, при этом гильзы №№ 1 и 3 нагреваются до 120[sup]o[/sup]C, а №2 - до 105[sup]o[/sup]C.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Текущие величины падения напряжения при 30А, замеренные прикладыванием щупов к токоведущим жилам в непосредственной близости от гильзы/в 7 мм от точки опрессовки, мВ:
ERKO 3Х1,5 / 5,5 __4,8/7,5
ГМ 3Х1,5 / 8 ______9,7/10,3
ГМ 4Х1,5 (ALEX)____3,2/7,5
Похоже, случилась небольшая "бага" в предыдущем замере падения напряжения на образце №3.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Падение напряжения возле гильзы уменьшилось, а в 7 мм от "точки" - выросло. Так не бывает - должны обе величины одновременно либо увеличиться, либо уменьшиться.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
"Попутно" решил практически проверить теоретически известное обстоятельство, что жила в изоляции должна охлаждаться лучше, чем без нее.
В цепь добавлены два образца жил 2,5мм[sup]2[/sup] (см. фото). Температура измеряется засунутой под изоляцию термопарой. Отрезки изоляции на жилах А и Б оставлены для единообразия измерения с жилами В и Г.
Жилы сверху спаяны внахлест, сопротивление такого соединения, как известно, меньше сопротивления цельного провода такой же длины.
Справа видны три образца опрессовки жил 1,5мм[sup]2[/sup].
Образец сварки (внизу) добавлен в качестве "буфера" между новыми образцами и жилами 1,5мм[sup]2[/sup]. Без него жила Г была заметно теплее, чем В из-за подогрева от жилы 1,5мм[sup]2[/sup], которая греется сильнее.
Крестиком на жиле В обозначно место ввода термопары под изоляцию.
При токе 40А через несколько минут температура жил "устаканивается" и составляет:
А и Б - 82...84[sup]o[/sup]C
В и Г - 73...75[sup]o[/sup]C
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Падение напряжения возле гильзы уменьшилось, а в 7 мм от "точки" - выросло
Не думаю, что в месте приложения щупа идеальный контакт, да и прибор работает не в "нормальных" условиях. так что эти доли милиВольта можно ли принимать во внимание? Общий ряд ведь примерно ясен.