#1120896

провод NYM можно вести без гофры ?

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 825

на вводе 63 поставил застройщик провода до квартиры толстенные милиметров 5 в диаметре. Счетчик взял на 40 из за его малого размера.
по поводу рабочего ноля понял, исправлю
по 32 так там же провод пойдет 4 х 3, поставить 25 ?
на свет уже купил 2 Х 1,5 обратно не возьмут! а куда 3 провод вставлять везде будут галогенки! это критично?

ratnik.74 написал :
требуется оценка работоспособности и правильности схемы

Вводной 63А, а счетчик 40А- похоже перестарались с вводным превысив разрешенную мощность. Если любите АВВ, то вот схемка только автоматы нужные добавляй и под себя выбирай, УЗО уже оптимал больше не нужно.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

  1. УЗО не защищает от перегрузки и КЗ. Перед или после УЗО должен стоять автомат (АВ), соответствующий сечнию линии.
    Вместо связки УЗО+АВ можно применять дифавтомат на соотв. токи

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

  1. Рабочий ноль для линий, защищенных УЗО должен браться с выхода УЗО, а не общей шины N.
    Все розеточные линии должны быть защищены УЗО. А в детской строго обязательно.
    32А на розеточные линии - перебор. Во-первых, можно воткнуть в одну 16-амперную розетку удлинитель с тремя электрообогревателями и спалить розетку, во вторых, повышается пожароопасность при неисправностях электроприборов.
    На свет - трехжильный провод.
  2. По местным условиям. Обычно розетки оптимально в стяжке, свет - за подвесным потолком.
  3. Ни обжимать, ни, тем более, пропаивать не требуется. Вставляете рядом два прямых конца и зажимаете вместе. Главное - одинаковое сечение жил.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 825

План не проходит. Ещё требуется совет что лучше поставить УЗО или Диф?

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 825

план помещения

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 825

Имеется новостройка, трёхкомнатная S=107м. Прочитал немало страниц и решил сам нарисовать. Планирую покупать автоматы и УЗО "АВВ" Всё это хозяйство планирую установить в один ряд шкаф на 18 модулей. Кабель купил NYM 3х2.5 на розетки и 2х1,5 на освещение. Вводной автомат стоит в подъезде под замком. Сборку щита и прокладку кабелей буду делать сам, время есть да и кризис с наличкой. Распаячные коробки делать не буду потяну все в шкаф.

  1. требуется оценка работоспособности и правильности схемы
  2. Совет по УЗО (наименование, обозначения)
  3. Совет по прокладке кабелей (в стяжку, стены или потолок)
  4. Совет по скрутке вместе двух концов для ввода в автомат, пропаять или обжать в медь.
    Заранее благодарен за поправки и подсказки.