на вводе 63 поставил застройщик провода до квартиры толстенные милиметров 5 в диаметре. Счетчик взял на 40 из за его малого размера.
по поводу рабочего ноля понял, исправлю
по 32 так там же провод пойдет 4 х 3, поставить 25 ?
на свет уже купил 2 Х 1,5 обратно не возьмут! а куда 3 провод вставлять везде будут галогенки! это критично?
ratnik.74 написал :
требуется оценка работоспособности и правильности схемы
Вводной 63А, а счетчик 40А- похоже перестарались с вводным превысив разрешенную мощность. Если любите АВВ, то вот схемка только автоматы нужные добавляй и под себя выбирай, УЗО уже оптимал больше не нужно.
УЗО не защищает от перегрузки и КЗ. Перед или после УЗО должен стоять автомат (АВ), соответствующий сечнию линии.
Вместо связки УЗО+АВ можно применять дифавтомат на соотв. токи
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Рабочий ноль для линий, защищенных УЗО должен браться с выхода УЗО, а не общей шины N.
Все розеточные линии должны быть защищены УЗО. А в детской строго обязательно.
32А на розеточные линии - перебор. Во-первых, можно воткнуть в одну 16-амперную розетку удлинитель с тремя электрообогревателями и спалить розетку, во вторых, повышается пожароопасность при неисправностях электроприборов.
На свет - трехжильный провод.
По местным условиям. Обычно розетки оптимально в стяжке, свет - за подвесным потолком.
Ни обжимать, ни, тем более, пропаивать не требуется. Вставляете рядом два прямых конца и зажимаете вместе. Главное - одинаковое сечение жил.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Имеется новостройка, трёхкомнатная S=107м. Прочитал немало страниц и решил сам нарисовать. Планирую покупать автоматы и УЗО "АВВ" Всё это хозяйство планирую установить в один ряд шкаф на 18 модулей. Кабель купил NYM 3х2.5 на розетки и 2х1,5 на освещение. Вводной автомат стоит в подъезде под замком. Сборку щита и прокладку кабелей буду делать сам, время есть да и кризис с наличкой. Распаячные коробки делать не буду потяну все в шкаф.
требуется оценка работоспособности и правильности схемы
Совет по УЗО (наименование, обозначения)
Совет по прокладке кабелей (в стяжку, стены или потолок)
Совет по скрутке вместе двух концов для ввода в автомат, пропаять или обжать в медь.
Заранее благодарен за поправки и подсказки.