Собственно имеем вот такой щиток в доме брежневке 70 годов.
Сейчас в связи с ремонтом есть желание это заменить на что то более современное.
Но в магазинах металлические щитки имеют глубину порядка 11 см, а в моем случаее там всего 5см.
Или щиток должен выступать? Или как?
Счетчик 1972 года, понятно что хочу заменить, спасибо за совет насчет выдолбить,а то незнал что делать .
И туда вставить такой металлический сщиток (прямоугольный) или есть какие то встраиваемые?
Замеряете нишу, проконсультируетесь в ПЭС, покупаете счётчик на din-рейку, вводной автомат по разрешённой мощности, встраиваемый щиток под размеры ниши, дальше можете чуть-чуть переработать схему (проложить новые линии), добавить автоматы, УЗО. Сами в проводку под неснимаемым напряжением не лазьте - может затрясти малость....
Alex_Penza написал :
но уже не так много аппаратов с четырьмя разрядами цифр.
Честно говоря статистики не имею..., но мне они, почему то, частенько попадаются. Причём предписаний на замену нигде, где они встречались не выдавали. Только в деревне представители Энергосбыта, случайно забредшие на огонёк, заявили, что счётчик старый и надо бы заменить... Но более поразило, что они заявили хозяйке по поводу вводного автомата (установлен АП50 16А)..., что при прописанном в доме одном жильце автомат должен стоять 6А(?!).
Извините за отступление... сорри